实际的保护中,主、后备保护的的断路器是分别配置的吗,也就是说是否有主保护断路器和后备保护断路器之分,若有,则主、后备断路器是怎么配合切除故障的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-6 00:54:42 | 显示全部楼层
后备保护可分为近后备保护和远后备保护,近后备保护跟主保护都是动作于同一断路器的,远后备保护则属于越级跳相邻线路的断路器来实现故障切除。实际应用中,主、后备保护的的断路器没有分别配置这种搞法,没有主保护断路器和后备保护断路器这种分法。

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +4 学分 +8 +50 收起 理由
norika + 4 + 4 + 8 + 50 谢谢你的回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-6 22:31:26 | 显示全部楼层
是没有主保护断路器和后备保护断路器这种分法,超高压线路的两套主保护可以接两套断路器的跳闸线圈
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-19 12:54:03 | 显示全部楼层
没有这种分法,两种保护均可以去动作断路器跳闸,这两种保护是分开的两个元件的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-19 14:38:21 | 显示全部楼层
保护装置跳闸是给断路器的跳闸回路一个开出信号,当主保护没有给信号的时候,近后备保护就给信号,跳的是同一个断路器;或者是检测到下一级线路故障,远后备启动了,延时到达时故障仍然存在,这意味着下一级线路保护没有动作,则本保护就给本站断路器一个开出信号。
7 D' q$ H' ?  T! a; E, n5 w如果采用广域后备保护,因为通信技术的应用,可能采取地区集中决策的办法,由决策中心给相应站发跳闸命令,各站收到命令后跳自己负责的断路器。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-19 15:58:56 | 显示全部楼层
學習了~4 C6 G, A7 C2 ^
謝謝
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-20 22:17:55 | 显示全部楼层
几位前辈解释得很清楚了,我再补充一点:现在保护屏上面集成了保护柜和操作箱。保护柜里面作出保护跳闸命令,经电缆,命令会传输到同一个屏上的操作箱,操作箱接受命令遥控断路器的电机转动来分合闸。110站里面,后备保护和主保护都是软件实现功能,且都是经电缆发到同一个操作箱。自然,也就是控制同一台断路器上的马达操作分合