请教,距离保护失去电压,同时直流接地时,为什么不能先拉直流接地?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-29 19:02
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-10-28 21:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    运行中的距离保护在失去电压或总闭锁继电器动作的情况下,此时若同时出线直流接地时,在距离保护未推出前,不允许拉合直流电源来查找直流接地点,为什么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-17 12:47:24 | 显示全部楼层
    主要是担心保护误动,距离继电器交流失压(如PT空开跳开)时,依靠空开付接点闭锁保护,该闭锁信号是一个直流电压信号。如果先拉直流电源,在电压下降过程中,在保护停止运行之前,可能空开的接点信号已经变位,造成保护误动出口。