暂态计算时出现如下警告,是怎么回事?求高手解答。8 ~' v2 W5 u* ^/ P
7 O% s  G% A2 B7 J" [1 _$ K
% P% X" D$ d( ]
***** Operation Error Information ******
7 U  o- k: ^) X( K  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1019
% l& p) z! L2 r( H  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.5426/ H3 ?3 o9 A/ N( D7 F* ]( i1 c/ x
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423$ B- d4 f9 e* S8 e
  Warning: Gen.    b332-22           w = **********1 \% b7 _9 f3 f3 N
  Warning: Gen.     b331-1           w = -7953.6415
5 E% S" G1 @: S& ^1 ~3 R- j  Warning: Gen.     b331-2           w = -7953.6410
  m( |4 R& @/ w7 `: S5 F2 ?  Warning: Gen.     b331-3           w = -7953.6410
+ m, ~$ z% e  k+ \% n3 q4 u  Warning: Gen.     b331-4           w = -7953.6410. Z  O- Q; Q- [$ r. k; b
  Warning: Gen.    b332-22           w = **********
! j6 Z5 r/ {  J4 i- h" F. K" ~  Warning: Gen.     b331-1           w = **********$ N5 E' `: k0 g( e. l* j7 X
  Warning: Gen.     b331-2           w = **********
' z2 S3 g& p# l/ L* n, Q7 k: b  Warning: Gen.     b331-3           w = **********
! {( b9 G9 M/ _& J  Warning: Gen.     b331-4           w = **********
# T0 w9 y) B1 }4 A, P  Warning: Gen.     b331-1           w = **********
4 [+ E+ Q: K1 ~- Q5 Y  Warning: Gen.     b331-2           w = **********7 r& Y/ _+ B( V
  Warning: Gen.     b331-3           w = **********
% c, m' T- l! r. @/ w$ u! i3 ?  Warning: Gen.     b331-4           w = **********
2 ^, u5 E, [# n: k3 i0 l  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-26 15:53:49 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,后来我把发电机阻尼系数调低了就好了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-10-26 16:02:09 | 显示全部楼层
回复 2# dianqiwk
/ ?& Z, A' W3 B
: s; X: J  Z3 J5 F% K; J  j, I1 N  M
    谢谢! 再请教一下,励磁系统采用自并励模型,可是我这发电机容量很小:10MVA,还有两个是0.8MVA。励磁系统的参数怎么设置啊? 总是提示说暂态计算中断。不知道怎么整
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-8 11:14:26 | 显示全部楼层
我个人认为警告warning不影响计算,如果是错误error就要调一下了。你的貌似都是警告,应该没关系吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-15 14:47:03 | 显示全部楼层
13:21:22: 暂稳计算启动.....
* w' u$ o' ?# ?* ^13:21:22:   计算中不考虑激磁阻抗& {  a" i  z; W+ b$ Q! K# P4 ~" i: O
13:21:22: Use real time DB!
5 |! ~- r7 y  P  I, C13:21:29: 暂稳计算终止.....
$ ]  A- C# J3 w! _  ]13:21:29: 无法打开ST.CAL文件!7 y1 `& N- G4 c8 n
13:21:29: 暂稳计算异常结束!
- v. H- T/ L) J8 ^( b' c. b请教一下这个问题,谢谢