暂态计算时出现如下警告,是怎么回事?求高手解答。( J" d5 V+ ^% z  F) a
' E7 p4 e2 |! O0 {$ v" Z
/ V8 o1 w7 D* q- N" C; K
***** Operation Error Information ******4 ?, H9 v7 P( u* @/ I9 n8 h: w, S7 a
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1019. O5 S5 j5 s/ X; b5 T
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.5426
2 q+ W! e4 J6 x8 z' w  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423
5 N& Z3 N% H6 }  Q* w9 J  Warning: Gen.    b332-22           w = **********; i1 d1 p" l5 y+ T8 @# ~
  Warning: Gen.     b331-1           w = -7953.6415
8 H: L2 h% {5 P/ n% s  Warning: Gen.     b331-2           w = -7953.6410
( n0 K' K9 c$ J  Warning: Gen.     b331-3           w = -7953.6410/ ^1 {: t1 ]/ p
  Warning: Gen.     b331-4           w = -7953.6410( m( r" c  E! K+ ]* g
  Warning: Gen.    b332-22           w = **********
! r9 u2 [2 \, |  @* w% ]) D' _" R& }  Warning: Gen.     b331-1           w = **********- }# D; Z) O, @& f
  Warning: Gen.     b331-2           w = **********& x$ w& a1 `, \; }
  Warning: Gen.     b331-3           w = **********4 {/ b2 `7 r0 r: K" c  S
  Warning: Gen.     b331-4           w = **********
/ Z% w8 n1 n9 n3 \" D5 t  Warning: Gen.     b331-1           w = **********
& w8 M1 H5 O/ ?4 b' W" ?  Warning: Gen.     b331-2           w = **********+ o8 D. G8 w. _1 ?2 V+ ]
  Warning: Gen.     b331-3           w = **********
6 O5 a1 o  a, c6 ^, ~! \  Warning: Gen.     b331-4           w = **********. x% F& H; |/ d8 Z- L2 v
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-26 15:53:49 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,后来我把发电机阻尼系数调低了就好了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-10-26 16:02:09 | 显示全部楼层
回复 2# dianqiwk
" Q$ ?# _: o# ^  Z
4 v0 r! v  z$ ]
/ l& v! W) s: q$ c6 ~    谢谢! 再请教一下,励磁系统采用自并励模型,可是我这发电机容量很小:10MVA,还有两个是0.8MVA。励磁系统的参数怎么设置啊? 总是提示说暂态计算中断。不知道怎么整
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-8 11:14:26 | 显示全部楼层
我个人认为警告warning不影响计算,如果是错误error就要调一下了。你的貌似都是警告,应该没关系吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-15 14:47:03 | 显示全部楼层
13:21:22: 暂稳计算启动.....0 k3 s4 U* r3 C, q/ s
13:21:22:   计算中不考虑激磁阻抗. M3 @  |# y& r' P8 c) I
13:21:22: Use real time DB!
4 x' n0 m/ e' U( ]- q13:21:29: 暂稳计算终止.....- m, J' I6 n- X/ X
13:21:29: 无法打开ST.CAL文件!
, Q! S* R6 H3 F+ l! q  N13:21:29: 暂稳计算异常结束!/ Q/ y1 |& t/ c1 w* y/ j3 W
请教一下这个问题,谢谢
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】