暂态计算时出现如下警告,是怎么回事?求高手解答。' X" `3 q2 h5 N
5 V1 {4 v) B' N& I! g' Q6 [

# f0 B& Q; z' J***** Operation Error Information ******$ A1 V1 O5 K( A5 O- m
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1019, f- C/ Z* p0 R- x  E( I
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.5426; o+ l, O; g% h) U7 @
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.14230 U  G: _0 S, D: r* C/ C0 o( o
  Warning: Gen.    b332-22           w = **********
) i; [* H6 h5 t6 t9 p: Q$ k, g. F. H  Warning: Gen.     b331-1           w = -7953.64154 X) n3 a3 _& N" o
  Warning: Gen.     b331-2           w = -7953.6410
/ B* A4 Q# }6 V( U7 y( V% K  Warning: Gen.     b331-3           w = -7953.6410. l1 W  C. w0 g& \* G
  Warning: Gen.     b331-4           w = -7953.64104 u: a( J5 G2 O3 j% [
  Warning: Gen.    b332-22           w = **********
! v; o% {2 C. _& \' W, I9 P4 C  Warning: Gen.     b331-1           w = **********4 a6 I$ X6 D+ D$ z3 R4 ~4 U' h$ n1 O
  Warning: Gen.     b331-2           w = **********
7 A- d# I( {& Q' Y7 X" G' ~  Warning: Gen.     b331-3           w = **********
# x1 e5 n; q( W% O+ v  Warning: Gen.     b331-4           w = **********
  I! @# b7 r7 Y/ {6 n  Warning: Gen.     b331-1           w = **********" x7 a" z9 n0 m* q3 `# V" o! g
  Warning: Gen.     b331-2           w = **********
6 c: e- n7 d  M( c) x  Warning: Gen.     b331-3           w = **********
: t8 q0 |8 [' ?  a5 V: v  y! y0 y, T  Warning: Gen.     b331-4           w = **********
8 ?$ v% G9 z( O  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-26 15:53:49 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,后来我把发电机阻尼系数调低了就好了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-10-26 16:02:09 | 显示全部楼层
回复 2# dianqiwk , I/ E& e( F# O

5 \* X, Z. ~) }& f0 D( D+ O. \+ F) e& I8 k# N/ `
    谢谢! 再请教一下,励磁系统采用自并励模型,可是我这发电机容量很小:10MVA,还有两个是0.8MVA。励磁系统的参数怎么设置啊? 总是提示说暂态计算中断。不知道怎么整
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-8 11:14:26 | 显示全部楼层
我个人认为警告warning不影响计算,如果是错误error就要调一下了。你的貌似都是警告,应该没关系吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-15 14:47:03 | 显示全部楼层
13:21:22: 暂稳计算启动....., q2 X0 P: I: M+ u0 u  m  D
13:21:22:   计算中不考虑激磁阻抗
- ?1 }" y3 t6 H" e13:21:22: Use real time DB!
2 o" q& q( O8 b) n13:21:29: 暂稳计算终止.....
, P' u/ P4 O6 _: m% `- E13:21:29: 无法打开ST.CAL文件!* S: N) a# \) n: g9 i8 g
13:21:29: 暂稳计算异常结束!# `1 e" a4 W% N
请教一下这个问题,谢谢