暂态计算问题 求解答。

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-26 11:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
暂态计算时出现如下警告,是怎么回事?求高手解答。8 H. W2 T) |5 |

" m  X* M/ |  s/ M) f- F4 p" e1 D8 @" t3 n
***** Operation Error Information ******. L7 O  I) ~6 d3 N# |0 ?
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1019
& g- C1 z4 ]3 Q9 N1 ^  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.5426
' I# X- T7 n0 y9 G; v2 i8 J6 u  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423! R6 |- Z# S. F3 v" U4 C
  Warning: Gen.    b332-22           w = **********
0 N& U1 X: y5 E- V$ {! `" i# t' Q  Warning: Gen.     b331-1           w = -7953.64159 c5 ~  R* x4 p6 M5 `% V. s# Y
  Warning: Gen.     b331-2           w = -7953.6410
& e; o& k7 I! x  @" D) t8 @0 B  Warning: Gen.     b331-3           w = -7953.6410
& `1 a9 s  R8 F& ^  Warning: Gen.     b331-4           w = -7953.6410: x) R- t8 a) w( T) @
  Warning: Gen.    b332-22           w = **********
3 J0 |( S1 }7 w3 Z0 U. S  Warning: Gen.     b331-1           w = **********! J" V# p2 ^4 K" `4 Y/ J
  Warning: Gen.     b331-2           w = **********
5 f: i- K& F7 T3 R2 O' t$ c  Warning: Gen.     b331-3           w = **********9 n% N; J( Z/ r* }9 E( M- p6 m
  Warning: Gen.     b331-4           w = **********
5 C& G1 F& s7 }3 ?" z/ ^2 T  Warning: Gen.     b331-1           w = **********9 h' H1 y4 |, B1 J
  Warning: Gen.     b331-2           w = **********
) C; f) J- |; B/ b  L  Warning: Gen.     b331-3           w = **********
7 L0 s2 S/ ?+ e0 q  q% r2 y* S5 }  Warning: Gen.     b331-4           w = **********
; D6 G( r' j' r2 {3 P; j; t  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-26 15:53:49 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,后来我把发电机阻尼系数调低了就好了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-10-26 16:02:09 | 显示全部楼层
回复 2# dianqiwk
9 q3 ]  ?+ b6 \3 ]* v! m: b& F' ^' O$ y# m$ d% ^- M
, \) F1 q4 H7 L, v
    谢谢! 再请教一下,励磁系统采用自并励模型,可是我这发电机容量很小:10MVA,还有两个是0.8MVA。励磁系统的参数怎么设置啊? 总是提示说暂态计算中断。不知道怎么整
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-8 11:14:26 | 显示全部楼层
我个人认为警告warning不影响计算,如果是错误error就要调一下了。你的貌似都是警告,应该没关系吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-15 14:47:03 | 显示全部楼层
13:21:22: 暂稳计算启动.....
, G( X# ~1 t7 p" \, x4 ^2 f13:21:22:   计算中不考虑激磁阻抗
3 o1 U- w4 c# i' u: l  J13:21:22: Use real time DB!
7 {2 A$ j+ G" Y) {' m. d: L13:21:29: 暂稳计算终止.....
* j8 M5 K5 e. `; Q1 r5 U13:21:29: 无法打开ST.CAL文件!
) r0 Z7 N1 B3 h$ v13:21:29: 暂稳计算异常结束!' o5 s7 e9 H3 U( H9 y% s7 ~! n  Q
请教一下这个问题,谢谢