设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1719|回复: 4

暂态计算问题 求解答。

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-26 11:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
暂态计算时出现如下警告,是怎么回事?求高手解答。
6 C7 N5 i# {. l
5 b, }7 }: g- k$ Q2 c+ e! D
4 p" @8 I1 c4 ]* z( A. L7 V; h***** Operation Error Information ******2 l5 M# s" Y+ U0 B  s9 |: M
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1019
" N! V. r9 b7 ]4 v9 p; H# {' q( P  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.5426
8 i+ t; z( v* W, Y+ X/ k  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423
% i0 H7 \, {0 H% f1 ~" ~5 F, y  Warning: Gen.    b332-22           w = **********
3 j, g3 R3 B/ }+ C- M+ U" M# e  g  Warning: Gen.     b331-1           w = -7953.6415
( u& R4 I+ s0 z. L* \  Warning: Gen.     b331-2           w = -7953.6410
% W6 e% h6 J2 k/ b- |7 u  Warning: Gen.     b331-3           w = -7953.6410- j! A' L5 q6 M$ ^8 V9 a9 M, h2 Y* E- V
  Warning: Gen.     b331-4           w = -7953.6410
6 L6 o: H( n2 q* _. B  Warning: Gen.    b332-22           w = **********- O7 t, H! I. T8 L
  Warning: Gen.     b331-1           w = **********  P) B: x' ^7 u+ N
  Warning: Gen.     b331-2           w = **********' u- v! w* T9 O! }. I. a, U9 N6 g
  Warning: Gen.     b331-3           w = **********
- @& U9 T" J( y  v4 K8 f  Warning: Gen.     b331-4           w = **********7 p. V/ z: g; B! h/ o
  Warning: Gen.     b331-1           w = **********
0 R% k- S7 Z8 I2 y9 W& V6 c7 H  Warning: Gen.     b331-2           w = **********9 P2 _% U5 g# Q% C8 ]/ A( l
  Warning: Gen.     b331-3           w = **********
' ]5 u* n+ K+ k3 ~" t  Warning: Gen.     b331-4           w = **********
9 G; y# v; p* {0 v: j; X  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-26 15:53:49 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,后来我把发电机阻尼系数调低了就好了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-10-26 16:02:09 | 显示全部楼层
回复 2# dianqiwk   E& Q5 p6 {4 r/ `& M' E# X" \
; F& G& d- R- ^) B/ Z9 [
6 M( @; e; d8 l6 X
    谢谢! 再请教一下,励磁系统采用自并励模型,可是我这发电机容量很小:10MVA,还有两个是0.8MVA。励磁系统的参数怎么设置啊? 总是提示说暂态计算中断。不知道怎么整
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-8 11:14:26 | 显示全部楼层
我个人认为警告warning不影响计算,如果是错误error就要调一下了。你的貌似都是警告,应该没关系吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-15 14:47:03 | 显示全部楼层
13:21:22: 暂稳计算启动.....- m( D2 @: E" G! Z9 z& j$ J
13:21:22:   计算中不考虑激磁阻抗6 i+ K* O' V8 b; P2 K3 I& f  V& _
13:21:22: Use real time DB!
1 r9 Z7 x- M' N5 i13:21:29: 暂稳计算终止.....6 [5 t  A" n; i9 g4 P* N* H
13:21:29: 无法打开ST.CAL文件!
1 x) o8 |9 s& `3 G1 w% A13:21:29: 暂稳计算异常结束!
& Z% H( ^- o9 `请教一下这个问题,谢谢
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-8-6 03:30

Powered by Discuz! X3.5 Licensed