暂态计算问题 求解答。

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-26 11:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
暂态计算时出现如下警告,是怎么回事?求高手解答。
1 J( |. D- h/ \7 I5 x2 G- I4 R
) Z4 n/ b( G1 q, x! w! l& @$ p& @  C/ E: N4 m2 e
***** Operation Error Information ******
1 C0 k% h$ [# _0 d4 h, ^1 M: I  s  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.10197 b0 n/ }* B5 s# I* u
  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.5426
0 i/ ]' h: ]" Q2 H6 }  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423) k3 F6 g9 _0 d' h, S5 g2 o4 N4 G
  Warning: Gen.    b332-22           w = **********4 j0 k7 B( D0 V+ g9 M/ f3 t4 }
  Warning: Gen.     b331-1           w = -7953.6415- Q: o* ?/ D  I& [9 L
  Warning: Gen.     b331-2           w = -7953.6410, S* b6 s% }- b  M7 m8 y0 }" r
  Warning: Gen.     b331-3           w = -7953.6410
! c' [# c) o, y# B  Warning: Gen.     b331-4           w = -7953.6410
4 n# Z# ]! w5 x. \  Warning: Gen.    b332-22           w = **********
0 W$ R% M! K" E: s' s  Warning: Gen.     b331-1           w = **********
9 a3 {1 p0 }) f+ ~  Warning: Gen.     b331-2           w = **********' y9 ^- B$ z% {! v+ `- Y
  Warning: Gen.     b331-3           w = **********( L" ?6 W! A* w) |+ a6 W
  Warning: Gen.     b331-4           w = **********
9 y: G9 m( k: s  ]  Warning: Gen.     b331-1           w = **********
# w$ {; ?' J! x2 g2 z, `  b  Warning: Gen.     b331-2           w = **********
: y+ j. F2 O7 o7 F" u  T  Warning: Gen.     b331-3           w = **********
- |% a8 [$ w) |  Warning: Gen.     b331-4           w = **********
1 j" S4 i9 B) L  Warning: Gen.    b332-22           w =    -0.1423
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-26 15:53:49 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,后来我把发电机阻尼系数调低了就好了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-10-26 16:02:09 | 显示全部楼层
回复 2# dianqiwk
: B0 J$ C6 X! ~3 J$ Q- G
4 d! S" Y- E' O) x: f6 y8 l8 N* K- ]
    谢谢! 再请教一下,励磁系统采用自并励模型,可是我这发电机容量很小:10MVA,还有两个是0.8MVA。励磁系统的参数怎么设置啊? 总是提示说暂态计算中断。不知道怎么整
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-8 11:14:26 | 显示全部楼层
我个人认为警告warning不影响计算,如果是错误error就要调一下了。你的貌似都是警告,应该没关系吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-15 14:47:03 | 显示全部楼层
13:21:22: 暂稳计算启动.....+ F. ~/ W8 \1 U" M3 v
13:21:22:   计算中不考虑激磁阻抗4 A1 T3 I' n' A
13:21:22: Use real time DB!% z9 s! R2 m% F, z  @
13:21:29: 暂稳计算终止.....2 h/ b6 A, o7 }( w, s( p
13:21:29: 无法打开ST.CAL文件!
- c6 K6 p% X) `# E13:21:29: 暂稳计算异常结束!! E& S2 _( ]9 u# @
请教一下这个问题,谢谢