请问做暂态计算时的故障切除时间一般是多少? 比如 三相短路接地故障 极限切除时间大体多少? 我算的都在1—2秒,或者有的只有零点几秒。合理不合理?1 R" R8 v# P3 n# A8 {4 X
再一个问题是看稳定时相对角趋于不变而绝对角却在变, 到10秒左右才不变。这是不是有问题?还是正常情况下都是这样?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-4 23:19:15 | 显示全部楼层
一般用的算例,都设为0.3s左右,我算的0.1s
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-21 13:05:45 | 显示全部楼层
PSASP你怎么算极限切除时间?一次一次试出来的么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-22 07:32:56 | 显示全部楼层
cct的时间不同的电网会有很大差异,一般来说三相短路的cct不会太长,0.3秒就算长的了。实际上,工程上一般很少用cct,更多用传输极限,而计算cct时,只要附近有机组,其cct时间不会太长。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-15 14:33:48 | 显示全部楼层
怎么计算的啊
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-10 16:13:45 | 显示全部楼层
一般在0.12S吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-5 10:19:56 | 显示全部楼层
我感觉如果是多机系统,故障切除时间肯定不好算,只有把多机等效为单机才能用等面积法则算出来,要不然只能解非线性方程,但没有显式解,只能用matlab等工具求解
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】