计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1)' N! T/ Q" \3 i, h7 w; b
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(Ta=0.05s)

(2)! I, _: Y7 x$ A1 w; Q
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳 6 Q' L) C  d4 w; w5 L+ ?! J
$ J( `! d; w9 p: N+ X# |0 h" \  X
% S( i) M" U  h0 d- g
    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat4 M* F1 T% M+ V) z% D& ~# \
(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析): t" R! c) i/ x, t! C. N/ {3 A; I
/MVA_BASE=60.\
" }- D5 b8 E, A4 b9 Q& Z/NETWORK_DATA\
9 \, G+ I4 f" ?4 `$ q. c' HB     节点1   10.5
8 M: ^( Y6 G# P# X4 S- _! o$ c9 OB     节点2   37.                                                % v0 S6 @  F6 e5 E2 u
B     节点3   230.                                                
. h( t5 t3 [7 z* }8 [$ N% iBS    节点4   230.                                       1.      9 F0 g9 }! z5 S) |3 `1 ?
B     中性点  1.                                                                                             
0 A3 T& K3 v% F0 O( ]( h5 Y1 QL     节点3   230. 节点4   230.             .0726                              
# j) f: `1 m; L/ D1 {/ C$ I4 }T     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.           : A( g6 n) y  O% ~! _) H* M
T     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
' Y0 U& h& E5 c) T" Q& t3 p1 q  e: hT     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           
. O6 r/ Y6 t' A% W. x2 Y3 y(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件
* \+ I" }3 O& t  vCASE 短路计算                                                                  
' j; [; }3 C6 Q" W  F. `M  节点1   10.5 10.   .85            .1833
; ^+ J4 g' L3 A0 N.M  节点4   230.                      .0001
: h, n" G" f1 I) L- ~# P! cMC 节点4   230. 99999.              .0001                                       
! v) m- P6 g1 j4 J9 @99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家 / I1 [5 R' Z" C! s" `0 @8 e
不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。
"真诚赞赏,手留余香"