计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1), x- o; x9 i2 B' N
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(Ta=0.05s)

(2)( }% h3 K% O4 s$ w5 V8 Z" |
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳 7 i7 l! i: n/ X, A$ [+ C$ Q
$ @! d! a( w/ l& C

6 @  ^" R# j$ u0 S0 H$ C2 u+ B9 V7 z1 a2 H    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat# n( j  a3 ?$ c- B
(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析)( @/ L+ t1 T! [0 @- X" u3 z( J
/MVA_BASE=60.\8 P% C. F1 `! z; K& }
/NETWORK_DATA\ ! B; V+ F3 B8 E  C5 o* ?/ K% U, S9 l
B     节点1   10.5
/ |* G$ d$ U: j$ D+ kB     节点2   37.                                                
( F- A3 |' I1 n0 [; [/ Z1 MB     节点3   230.                                                
9 H9 W6 _% p/ [) m+ r/ XBS    节点4   230.                                       1.      ( A& H' N5 v( I3 q1 h
B     中性点  1.                                                                                              4 [9 a( ?* ^9 G
L     节点3   230. 节点4   230.             .0726                              
9 F3 n2 c! L8 \3 S, d; aT     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.           
& u( a+ s+ A2 n. G, w( @T     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
( ~7 W9 ~9 B6 w* ~$ }9 k% CT     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           
" ~/ z) B2 q- M- |; B3 J% G(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件( I' r& v3 p0 `* K* I8 ^" O
CASE 短路计算                                                                  
$ ?" u' u% \& `! ~M  节点1   10.5 10.   .85            .1833
0 x7 \$ w8 a; n/ q7 N$ Q9 E6 r5 P.M  节点4   230.                      .0001
8 j- ~9 ^2 W6 f4 i; N9 R; uMC 节点4   230. 99999.              .0001                                       # G& |( l  G; o( b
99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家 - d6 y8 k# D* i6 e. N
不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。