计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1), h8 u2 [+ t1 e% k
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(Ta=0.05s)

(2)) j! w5 C  ?; A$ u5 l5 i
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳
9 j' p2 a3 c5 T! T  O/ r( s8 I+ a* I7 v+ v; p, E- x' ^! b
: ^$ ^7 u1 g0 G% ?
    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat
2 ~* ]. A4 g) O; O: I6 Z(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析)/ T* R# L8 W$ g# \* y2 {
/MVA_BASE=60.\
: H6 M# r& I. V! d& v/NETWORK_DATA\
) G( k% Y; X# Z9 Y8 v: ]) G& \B     节点1   10.5 % E$ T$ W+ Z8 s- i: r
B     节点2   37.                                                
! Q: G. H5 r8 R: Y/ u3 b; zB     节点3   230.                                                
- f# f. T8 J: F! L, w3 u1 yBS    节点4   230.                                       1.      
$ @4 w5 A! q' l5 k% WB     中性点  1.                                                                                              % u; G# }- n) c8 A, X( \) U' s
L     节点3   230. 节点4   230.             .0726                              
5 O3 H$ O' n( p/ }7 \7 P+ N# _2 T# wT     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.           
  O% e, Q& {" x; ?2 s3 A/ j/ y9 G9 sT     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
' }) E: L# R  y0 u- O; bT     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           
9 o. d6 V8 P. ?! c9 o/ b(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件
1 v! K: x4 d( ?1 tCASE 短路计算                                                                  
2 E) n: ]# H. y9 X* U/ vM  节点1   10.5 10.   .85            .1833 % F2 y" }6 `1 S( O6 p/ ^
.M  节点4   230.                      .0001
+ C* o1 `2 m5 y5 cMC 节点4   230. 99999.              .0001                                       
" X% |- u7 O2 Q# T3 C$ ^99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家
' T$ r) c% J% |1 V8 W$ p) x1 Q" Q不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。