计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1)$ I4 [! F, i# f) |
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(Ta=0.05s)

(2)
6 k; I0 I; H! m; ]6 ]; N' b
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳
! d6 t$ x, \" ?
/ Y# H/ T3 Z/ F* A4 V( I
0 _  \/ ?, m* d    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat
1 K3 F) Y9 V( d/ J# h(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析)- k4 w+ w; z  R& P2 ^' V2 L
/MVA_BASE=60.\
( F$ k7 i" A4 O  m$ |/NETWORK_DATA\
, K) A' l7 h, f( |B     节点1   10.5 9 U9 A0 Z5 u; c' a
B     节点2   37.                                                , i' |0 R: h1 x6 c: Q
B     节点3   230.                                                # J) j: f) x$ n- q/ `
BS    节点4   230.                                       1.      
* y5 A! L4 I& X# m5 {: O& lB     中性点  1.                                                                                             
$ z& ~5 N  z0 E. jL     节点3   230. 节点4   230.             .0726                               7 U# O4 s8 a6 N
T     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.           " r0 Z! B. c$ Q- Q5 @9 _
T     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
* B9 F3 H/ i) GT     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           
' M6 q! [6 d9 b0 M  l; M& w(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件
' \+ }" w. d9 C0 H" S9 m  W( FCASE 短路计算                                                                   $ O; W/ Y6 i. W, M* u/ V) f
M  节点1   10.5 10.   .85            .1833
) ]! _: R9 P3 y( D! S7 J.M  节点4   230.                      .0001
9 c6 M+ y% g1 x3 X, x/ BMC 节点4   230. 99999.              .0001                                       
" ~. x! {4 `  j# w1 T* ~' v/ n99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家
6 }' u( z( H$ P4 g9 ?8 g不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。