计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1)% f% A6 _5 N$ k4 z* g
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(Ta=0.05s)

(2)  m+ o" M. ]3 T5 {' W
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳 4 F, c8 G  u8 O- K
# n% Q+ R7 _# _

! H+ o1 q" O5 Z    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat
4 d9 g' d  y/ I, K! O(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析)
: H) m1 V# l9 ?6 w/MVA_BASE=60.\1 Q( h" z- Z* R; P" c
/NETWORK_DATA\ * u# @  j# D" i
B     节点1   10.5
  j* o! [0 R6 P7 J7 V4 xB     节点2   37.                                                & H/ C' Q6 u5 f# l1 w; Q
B     节点3   230.                                                
" S& B1 a" S6 ?3 B, uBS    节点4   230.                                       1.      / x$ s7 c3 S; u4 Y# F
B     中性点  1.                                                                                             
: @7 i- }- a& m8 V# a! b/ ^! R* hL     节点3   230. 节点4   230.             .0726                              
/ d, g1 ?4 U: PT     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.           
- T# y" }+ O$ u) V7 O, b1 AT     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
  @$ A  ^0 G! O5 T" aT     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           
2 u! }% z) h  {6 f(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件8 Y" c* g# C, Q, d8 _4 P; V
CASE 短路计算                                                                   $ f7 a. j( \5 O& s5 d4 Y% G6 S: ^
M  节点1   10.5 10.   .85            .1833
5 w, |5 j& \* n7 I: D6 I.M  节点4   230.                      .0001  }' v; U; [3 @7 [* E) h: T
MC 节点4   230. 99999.              .0001                                       5 Z. s" B6 ~" n, @
99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家 2 d7 n8 k8 B* j6 t
不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。