计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1)
; y/ E, E1 o2 I5 A# z
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(取Ta=0.05s)

(2)
* q" a( Q  O  h* W3 N: ~7 k7 w
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳
% d3 t0 A4 R9 @9 e! H% F# P1 h! [- d( i
! G3 e  s0 ~6 u- f+ Z
    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat
4 [/ M$ F( @2 B/ y! J% a; N5 t(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析)+ ]2 k0 n! a, W& @" z: F" a
/MVA_BASE=60.\8 f& z" A/ `- f) M
/NETWORK_DATA\ 1 l. V% t0 j1 o$ M1 p
B     节点1   10.5 " h- m/ n1 X: r/ n4 `; o0 ?
B     节点2   37.                                                
& ?  E, }! E, O8 `; u- j7 xB     节点3   230.                                                
( x4 ]7 _3 Q8 y. e" |BS    节点4   230.                                       1.      
9 q  h8 R% [6 E( p; I5 \& q5 z3 ?* FB     中性点  1.                                                                                              4 E) ?, N2 P2 @/ A, Y
L     节点3   230. 节点4   230.             .0726                              
$ \7 c8 p* x* p* XT     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.           
$ r$ ~; J' J! v' G& ~( u- pT     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
2 N, i, F8 z7 c( S1 R# c8 O6 `T     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           2 ~6 H1 u& F' y5 e
(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件; }1 i  o+ {& s. [# U# R9 s
CASE 短路计算                                                                  
' ~  p2 r1 S3 d2 [' D7 R- |- `1 \M  节点1   10.5 10.   .85            .1833 ' v- {/ H) X9 [0 J5 I6 A
.M  节点4   230.                      .0001
  Z- R9 v( i' U& W& D5 ZMC 节点4   230. 99999.              .0001                                       4 I5 v$ O: z; H& }' M: a/ j! n
99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家 / Y* H, y4 G/ i0 S$ l7 Y
不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。