设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4520|回复: 11

PBA暂态计算实例疑惑

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-8 18:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1)3 E' l3 Y! z% B# m: k
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(取Ta=0.05s)

(2)
( `# O! S. v0 H  `  Q8 q4 W
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳
4 U% @7 d( d* T* a8 t2 z" [8 ?; L- I: c2 M$ v* ^0 D4 @( |* E, ^
. k* Z% w) j8 d( r5 l
    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat
. [5 M8 K) P& ^; r' z; Z(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析)
* G1 \4 Z  k- i& K" @8 u/ a/MVA_BASE=60.\
( a# p+ K+ D' W" a1 n/NETWORK_DATA\
4 f4 G0 H  |3 \% Z- ?& L, `B     节点1   10.5 7 t" B( X  w1 ]. L& [4 w5 g3 E6 I
B     节点2   37.                                                
. O( F" R& ~; U$ w6 ?B     节点3   230.                                                
( e/ U6 j6 e& }$ F' R7 j! nBS    节点4   230.                                       1.      
, D9 M) y& Y4 F3 S- Z/ `4 ~B     中性点  1.                                                                                              - y8 k& ?7 A; @0 f# X& s" _% _4 q
L     节点3   230. 节点4   230.             .0726                               ' l. p( ?* O2 _- L
T     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.           
  _! j* T* S* E' E5 HT     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
! J: s" [! V0 X: N6 oT     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           5 Y2 B: a6 H  n! I( X
(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件
% `8 D# g/ ]) h! rCASE 短路计算                                                                  
2 |9 I8 I0 k5 [- F( u9 x  NM  节点1   10.5 10.   .85            .1833
2 |* y9 P, y% i5 f8 y- v( c.M  节点4   230.                      .0001
" s$ x& W) R" Y+ Q( J' LMC 节点4   230. 99999.              .0001                                       ( J' M+ l) `; P; }# C& ~
99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家 8 l  n, E2 r- S  l$ \) [, W9 n0 o
不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-4 10:37

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表