PSCAD如何仿中性点不接地系统?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-8 10:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如果只把三相电源中性点处的零序阻抗设得特别大,按说就相当于中性点不接地系统了,可是单相接地故障时的故障电流还是特别大,怎么回事?谢谢各位同仁~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    检查变压器中性点是否接地了,中性点不接地系统要把计算所在电压等级系统的主变中性点不接地。与变压器后面的电源关系不大。