如题,为什么阻抗I、II段会受到系统振荡的影响,而阻抗III段不会?谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-6 17:57:40 | 显示全部楼层
因为阻抗III段时间定值大于系统的振荡时间

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
jumboee + 1 good

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:830 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-7 09:44:35 | 显示全部楼层
    回复 1# jumboee
    : H, L! s. g9 d/ I6 _) z
    ; S% w% B" Y/ k+ u! @" r+ D5 s因为振荡时,电流和各点电压的幅值均作周期性变化,二者之间的夹角也在变化。此时距离保护的阻抗元件所测量到的阻抗值就有可能在动作范围内,使距离保护可能误动,因此在距离保护装置中须加设振荡闭锁装置。对于距离I、II段时限较短,而III段时限较长,因此振荡闭锁不闭锁距离保护III段。

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +2 学分 +6 +50 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 6 + 50 谢谢你的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-10 19:02:46 | 显示全部楼层
    分析的很到位 谢谢楼上分享
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-10 22:17:58 | 显示全部楼层
    回复 1# jumboee 5 ]- n6 \) t$ h; w2 o# |
    # `2 q, _2 `4 c, d: P3 O

    5 S& K4 T5 ]2 z% Z- k/ d    时间问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-10 22:19:09 | 显示全部楼层
    板凳很到位!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-10 22:20:12 | 显示全部楼层
    虚心学习了!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-11 13:42:35 | 显示全部楼层
    因为阻抗III段时间定值大于系统的振荡时间
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-12 12:53:31 | 显示全部楼层
    时间上躲过了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-10-14 20:13
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-12 19:53:12 | 显示全部楼层
    因为在振荡时,继电保护装置测得的阻抗有可能小于I段或II段的动作值,好像发生故障时那样,但不会小于III段的动作值,所以要考虑对I、II段的影响。