设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 10100|回复: 1

架空线路的巡视方法

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-28 11:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
. J/ u* X: A2 N: y, R
一、线路故障巡视的要求; p( s( D, w7 f: o

0 D9 q" w# H. ^5 X' r0 J由于架空线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以经常会受到周围环境和大自然变化的影响,从而使架空线路在运行中发生各种各样的故障。当线路发生故障时,不论重合是否成功,均应进行故障性巡视,必要时还需登杆检查。以查明线路接地及跳闸原因,找出故障点,查明故障情况。
! w& Q2 s6 W5 }) A
& P7 k" c- u. C4 K事故巡线时,除了注意线路本身和各部件外,还应注意附近的环境。如:树木、建筑物和其它临时的障碍物(它们有可能触及线路而引起事故);杆塔下有无线头木棍、烧伤的鸟兽以及损坏了的绝缘子等物;还应向沿线居民打听故障时看到什么现象没有。当发现与故障有关物件和可疑物件时。均应收集起来,并应对故障点周围情况作好记录,以便作为分析事故的依据。; s# l2 R1 K9 I# {$ m

/ U$ v; S$ S9 p0 E在故障巡视时更应注意人身安全,如发现导线断线接地时,所有人员都应站在距故障点8~10m以外的地方,并应设专人看管,绝对禁止任何人走近接地点。同时,应设法及时处理。/ {# x6 j% V4 A) {( z

: K" E* y$ l6 s' F1 w: t$ g二、输电线路故障的巡视内容
" ~! ~2 g' F5 O0 G: A
& O. d/ ~4 {, Y/ i1 巡视沿线情况
0 U7 ^6 b5 r0 q# i" ?. x/ o* B+ `( c; V$ @% Y1 o# ]) @" y9 [: z
(1)防护区内的草堆、木材堆、垃圾堆以及倒下的树枝和天线。
- ?- I6 p: k& a4 j: K) t2 T
8 Q  T, H  {0 ]/ q" V2 h/ m(2)查明沿线正在进行的工程情况和各种异常现象。如:向线路设施射击、抛掷物体;在防护区内栽植树木、竹子,挖渠、土石方爆破、敷设地下管道或电缆,修建道路、码头、卸货场和射击场等,以及出现河流泛滥、水库溢洪、山洪爆发、流冰、杆塔被淹、线路下出现可移动的设施等各种异常现象。: b( i6 j3 `7 {( P, |: s- Q8 o6 N6 j+ j

9 I! \3 R* r: B0 H; F! G$ ^& A* x(3)攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线,以及安装广播喇叭;$ a- \3 Q" O! C( i
2 p) B6 K: ~9 t9 d: n$ r9 Y' ], V
(4)擅自在线路导线上接用电器设备。+ ^. l9 j, c! D: L/ I. R8 v! f' g
2 x( G/ a$ E5 ^  l
(5)在线路附近危及线路安全及线路导线风偏摆动时,引起放电的树木或其他设施。6 k% V9 @7 B- q5 }/ v. |5 }7 U

$ H" [( \5 l! i(6)是否在线路附近(约300m区域内)施工爆破、开山采石、放风筝。
# t( T' H8 n( Y+ Z/ }
" k, D$ l% A: Q  g% H  此外,还应观查巡线及检修用的道路、桥梁和便桥的损坏情况。6 f  Z8 Q' \  I7 K4 N

) H8 ^: m1 _$ n' p; o3 D/ F9 Y5 R2杆塔的巡视3 F# v. O  Z0 r' G

+ y, y9 ?8 e. y. B$ b  (1)杆塔本身及各部件有无歪斜变形现象。" F) ]" h6 Z# V0 Y& v
9 p* [6 d. [7 i. l+ ]  ^# d
  (2)杆塔基础培土情况:周围土壤是否有突起或下沉,基础本身有无开裂、损伤或下沉的情况。9 I2 ?  [* d* @0 W) E
7 F9 [( V$ @' o, w
  (3)杆塔部件的固定情况:是否有铁螺栓或铁螺丝帽的丝长度不够、螺丝松扣、绑线折断和松弛等情况。
9 P/ U+ w  P5 u% ?3 G2 @' q, H/ Y5 q- Z9 O. u) M& K7 l
  (4)铁塔部件是否有生锈、裂纹和变形;水泥杆有无裂纹、剥落和钢筋外露情况;木杆各构件有无腐朽、烧焦和断裂的缺陷。
5 I" n& ]- p0 t
0 ?* m0 k) H; I/ z) ](5)杆塔上是否有鸟巢及其它外物。. D, N9 ^& O- y

0 b; b0 }0 V* \6 b" u(6)塔基周围的杂草过高,在杆塔上蔓藤类植物附生过高。& A( U' ]! _$ a  I' E. u0 Z
( C  ~. q& C9 \+ S% e: t
  (7)杆塔是否倒塌。
: b  v/ v' o8 P) ^3 N2 w8 F5 H8 A% e- [; T7 p
3导线及避雷线的巡视% k+ a( O) U8 q! H2 d: E8 d
, L% `; P- m6 P* }9 X8 H7 r+ @
(1)线条是否有锈蚀严重、断股、损伤或闪络烧伤。; d* \: p% G+ T1 {( u9 \
( p7 Q5 ~) q" G& i: S
(2)三相导线弧垂是否有不平衡现象,导线对地、对交叉设施及其它物体间的距离是否符合有关规定要求,导线是否标准。/ k& _0 n3 g: r! T( {' w
( o+ S7 a! d- U' p% x' ?% ?
(3)导、地线上是否悬挂有异物,( V" D) O- V: `7 ^6 R. [  n
3 T: X" B- a4 Y. X3 }' M. e
4导线或避雷线的固定和连接处的巡视
7 r  B" }4 D. J6 `  k/ U7 U" Z  }) b
(1)线夹上有无锈蚀、是否缺少螺丝和垫圈以及螺帽松扣、开口销丢失或脱出现象。( e. W! A, j4 [2 M5 R! {

& s+ R' Z/ y6 [, V(2)导线连接器有无过热、变色、变形、滑移现象,结霜天气连接器上有无霜覆盖,背向阳光看连接器上方有无气流上升,其两端导线有无抽签现象。
$ y# _. U: L$ ?  ~! z+ t4 S( g: j& F! z' `, ?3 R) }' @+ K
(3)释放线夹船体部分是否自挂架中脱出。0 R: u2 V/ `5 J) N
6 G) w, a6 H) f5 L9 X
(4)导线在线夹内有无滑动现象,护线条有无损坏、散开现象;防振锤有无串动、偏斜、钢丝断股情况;阻尼线有无变形、烧伤、绑线松动现象。
5 a- H$ ^1 }! J- D% a% |; S6 B5 Z" l  \9 t
(5)跳线是否有断股、歪扭变形,跳线与杆塔空气间隙变化,跳线间扭绞;跳线舞动、摆动是否过大。( E; p. v1 h+ k$ u- x3 R# C. L

0 _7 X+ X& p$ z$ [5 M1 V( j5绝缘子与金具的巡视
) ]& P. w0 U- ]. z& e
$ G2 q8 n. t9 s* ~  E主要检查绝缘子、金具下列缺陷和运行情况的变化:
- J; i3 E, x' Y3 e2 x& B: G& \$ r9 y7 h/ G9 }# A5 j* @! w1 v
(1)绝缘子与瓷横担脏污,瓷质裂纹、破碎,钢化玻璃绝缘子爆裂,绝缘于铁帽及钢脚锈蚀,钢脚弯曲;1 T8 X3 C$ z7 U. h$ W

9 u6 g" X; ~3 ^4 C' s& |(2)合成绝缘子伞裙破裂、烧伤,金具、均压环变形。扭曲、锈蚀等异常情况;* c3 O: Q' d$ {) y
1 e2 R7 A9 O, n; u0 w" H- h
(3)绝缘子与横担有闪络痕迹和局部火花放电留下的痕迹;4 z/ K! V* l) `! x) X0 Y& P

- j+ i" U3 s. r" A' L3 i(4)绝缘子串、横担偏斜;
5 f8 l( E  |& Q7 m) Z  I7 N- O3 w% ^) d0 p) A) O2 R) Z
(5)金具锈蚀、变形、磨损、裂纹,开口销及弹簧销缺损或脱出,特别要注意金具经常活动、转动的部位和绝缘子串悬挂点的金具;
& A# g" q/ o: C' u  Z# R6 C7 |0 y! N# G
6防雷及接地装置的巡视
8 `- F7 u4 y- {- c- \, r; x0 L' M5 r! |
(l)管型避雷器的外部间隙是否发生了变动,避雷器是否动作过,其固定是否牢固,接地线是否完好。
. w; P6 p- |  o3 t/ W! p9 X- _) o' w( m/ [# _
(2)阀型避雷器的瓷套是否完好,有无裂纹破损现象,表面有无脏污,底部密封是否完好。2 h' A0 z: O! J  ]) u

6 R: Z, U4 G: E4 F(3)保护间隙有无变形和烧伤情况,间隙距离是否有变动,辅助间隙是否完好,有无锈蚀情况。7 H% d2 C4 p* w" k# ]

5 K0 n8 ~  _$ l( @- ]1 m(4)避雷器与引下线连结是否牢固,其连接处是否缺少线夹。
$ H2 D5 E1 w5 `0 l5 j- r+ V0 |5 N) b& j& O9 }( C" l1 k, K
(5)接地引下线与接地装置的连接处是否牢固,杆塔上是否缺少固定接地引下线用的卡钉。; }' ]$ L' T: M' C7 \
1 M, t' K% S: k: u& U9 n
(6)双避雷线间的连接线及避雷线与铁塔间的连接线是否缺少。/ J5 a, l. s% Y0 I& T* Z

5 e% R: B+ v- R4 e7拉线的巡视
% b5 N, s4 k  s* h5 y7 W3 q( B& |! J4 b5 d2 P
(1)拉线是否有锈蚀、松弛、断股和各股铁线受力不均的现象。9 B' l  |& i, L) K. }& J
+ m0 Q8 H  R: K/ L. p
(2)拉线桩、保护桩是否有腐朽损坏。( h2 q0 H! Y9 T/ A8 n* L
9 J/ O4 w1 c1 Y! Q
(3)拉线地描是否松动、缺土及土灌下陷现象。# y2 F5 S& ?9 f' [- d
1 H. [3 L0 P2 i) p$ {
(4)拉线棒(地下)、楔型线夹、UT型线夹、拉线抱箍等金具是否有锈蚀和松动;UT型线夹的螺帽是否有丢失;花兰螺丝的止动装置是否良好。: F6 L, r6 d0 a0 \; r! R
  M! w- o  {/ M/ X3 K; e- m3 x
(5)拉线在木杆上的捆绑处有无勒入木杆的现象。$ N6 J2 b: t& Z3 w' p- v! A
6 N- q5 x" s: F4 U3 ~
(6)利用杆塔拉线作起重牵引地锚,在杆塔拉线上系牲畜,悬挂物件。
3 k% r& q, R" [$ J- |) W
6 t  ?! H7 c8 e4 c4 y0 p& T(7)在杆塔拉线基础周围取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品;, O/ G9 x, A2 G3 ~7 L

2 j4 ~" m. N& {, ^2 b(8)是否在杆塔内(不含杆塔与杆塔之间)或杆塔与拉线之间修建车道。
) r. J7 R; I3 K. i( D* q( F2 l# o0 u1 K9 S
三、配电线路故障的巡视内容
0 `  d2 M* ?4 O2 ]. r+ Q5 A$ k& `6 T) H1 h* A. d
1主要巡视检查内容
8 ]& Z3 l# F6 L- }: s" x  q/ _) g, \! t3 I
(1)沿线防护区内草堆、木材堆和树枝与天线,附近植树、挖渠、土石方爆破开挖、射击,以及洪水淹没电杆等异常情况。) p9 f1 h8 n+ g. Q
7 d6 L, t# H, F  V  c+ I; l
(2)电杆及其部件歪斜变形或开裂情况,电杆上鸟巢及其他杂物,电杆基础下沉、电杆各部件的连接牢固、螺丝松动或锈蚀等情况。5 p( I; |% I8 p$ |

- Z+ {" x. @3 M6 |# H(3)导线锈蚀、断股、损伤或闪络烧伤的痕迹,导线对地、对交叉设施及其他构筑物间的距离是否符合有关规定要求,导线接头松动变形等。# y9 j  V2 U5 U8 d& E, f% i3 q
, @' {& M" M8 D/ E6 m( Z' t) @
(4)绝缘子脏污、裂纹和偏斜,金具及针式绝缘子铁脚等锈蚀、松动、缺少螺丝及开口销脱出丢失情况。
, p5 M6 v& |% F8 f) P7 U9 }
+ ~2 ]7 `/ A* @2 X( Z! y(5)保护间隙变形、锈蚀和烧伤情况,接地引下线断股、损伤情况,引下线连接点是否牢固,各部瓷件脏污、裂纹和损坏情况。3 i- ]. Y4 T& L/ [3 M

3 i% s; T! a- j7 o# M2 ~(6)电杆拉线锈蚀、松弛、断股和受力不均的情况,拉线棒、楔型及UT型线夹、抱箍等连接件有无锈蚀、松动或损坏。) T/ J% B( O; j/ }

" {" F$ _. M; c$ u4 P8 B( J由于配电线路设备种类较输电线路多而复杂,所以,巡视时除上述各项进行巡视检查外,还应对特殊设备进行巡视。  O6 ?# [, h/ ~

8 l2 {' j% j8 u5 ~/ N+ ~2巡视重点
, G5 z: u0 i# k, M- a) k7 U
0 h( P1 g2 q. N$ W. h. n(1)开关巡视内容:外壳锈蚀现象(油开关有无渗、漏油痕迹);套管破损、裂纹、严重脏污和闪络放电痕迹;开关固定是否牢固;引线接点和接地是否良好;线间和对地距离是否满足安全距离;油开关油位是否正常;开关分合闸位置指示是否正确清晰。
9 K4 N5 B2 C( @- U2 ]. R1 F- F0 w6 y- v$ C' i8 @! C4 K
(2)变压器巡视内容:油位、油色是否正常,有无漏油、异味;声音是否正常;套管是否清洁有无硬伤、裂纹、严重脏污和闪络;接头接点有无过热、烧伤、锈蚀;高压瓷头引出线之间及对地距离应不小于200mm;跌落式熔断器、刀闸、避雷器、绝缘子是否完好;变压器外壳是否接地,接地是否完好;变压器有无倾斜,电杆有无下沉;变压器上有无搭落金属丝、树枝、杂草等物。
' @4 }/ o. S$ P) b. [$ o1 V  F& j3 c1 i" O: L& w+ n) [
(3)接点巡视内容:夜巡时检查接点有无发热、打火现象。白天巡视应检查接点有无电化腐蚀现象,线夹有无松动、锈蚀,有无过热现象(接头金属变色、雪先融化、绝缘护罩变形),利用红外线测温仪进行检测。
' u: p+ W5 g4 h9 Y+ L/ O
0 S3 r2 A0 U% T1 Z(4)电容器巡视内容:380V电容器应重点巡视,投入指示灯指示是否正常;对地距离是否满足要求,构架及互感器安装是否牢固,接地是否良好;接点及引线是否良好;开关、熔断器是否正常完好。10kV电容器资件有无破损、裂纹、严重脏污和闪络放电痕迹;外壳有无鼓肚、锈蚀,有无渗、漏油痕迹;放电回路、引线接点和接地是否良好;带电导体间和带电导体对地距离是否足够;开关、熔断器是否正常完好;并联电容器的单台熔丝是否熔断;串联补偿电容器的保护间隙有无变形、异常和放电痕迹。当发生电容器爆炸、喷油漏油、起火、鼓肚;套管破损、裂纹、闪络,接头过热融化;单台熔丝融化;内部有异常响声时,应立即停止运行并向上级汇报。
- C6 x) L1 p3 ^) G& ]% ^
" ~9 t5 y, v: ?(5)交叉跨越点巡视内容:有无新增交叉跨越点,跨越距离是否满足要求,原交叉跨越点有无危及线路安全运行的现象;防护措施是否完善。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-26 16:27:47 | 显示全部楼层
拿家慢慢看了,看看都巡视什么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-5 02:01

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表