设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 8565|回复: 5

断路器非全相运行的防止

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-27 07:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

* {3 }$ x. @- q- e7 G简介: 断路器是发电厂和变电所电气设备中重要的设备之一。正常情况下,断路器用来接通和断开负载电路;故障情况下,断路器通过继电保护来断开故障电路,以确保电力系统的安全运行。但在故障时综合重合闸动作过程中,断路器常会出现由于自动掉相或拒合引起非全相运行。' P$ Z: M! S4 k& Y# M! B
关键字:断路器 变电所 非全相运行 # P: E" m" ?+ M' L

: Q: v+ M3 {5 @* n( u断路器是发电厂和变电所电气设备中重要的设备之一。正常情况下,断路器用来接通和断开负载电路;故障情况下,断路器通过继电保护来断开故障电路,以确保电力系统的安全运行。但在故障时综合重合闸动作过程中,断路器常会出现由于自动掉相或拒合引起非全相运行。
1 V/ z4 Z. Y5 Z8 |7 {5 |
  ^0 W% X% j1 u+ Z7 }: S% _1 发生非全相运行的原因 ( }; o. a' s* o2 ~) q

' I2 \  g% \6 @- B. R  断路器发生非全相运行的原因,主要是断路器机械部分和电气方面的故障,电气方面的故障主要有操作回路的故障;二次回路绝缘不良;转换接点接触不良,压力不够变位等使分合闸回路不通;断路器密度继电器闭锁操作回路等。而机械部分故障主要是断路器操作机构失灵。传动部分故障和断路器本体的故障。其中操作机构方面主要机构脱扣,铁芯卡死等。对于液压机构还可能是液压机构压力低于规定值,导致分合闸闭锁;机构分合闸阀系统有故障;分闸一级阀和逆止阀处有故障。特别是每相独立操作时,机构更易发生失灵。三相用一个操作机构的断路器,油、气管配置不恰当,也会引起断路器非全相运行。弹簧机构的断路器还可能是弹簧未储能或未储足,弹簧储能锁扣不可靠等有故障。断路器传动部分的故障主要有系统所用元件的材料性能不好;电磁操作阀针杆生锈、卡死,行程不够、偏卡;传动机构连接部分脱销,连接松动等。断路器本体主要故障可能是动静触头松动,接触不好,行程调整不好等。基于以上情况,可以在加强设备维护,注意操作方式等方面加以防止,以保证断路器正常健康的运行。 & p1 l) N$ ]% i! P# h

5 d( Z1 `3 d( Z. Y2 加强设备维护   E; K+ k0 v9 I9 d: t% k0 H
& P! W: U3 T& m0 j; h' R' ?* Y
  (1)按照规程规定定期小修。对主要环节重点检查,如主轴、连接板、销钉、合闸铁芯是否发涩卡死,脱扣线圈活动,芯子是否卡死,机构是否卡死,连接部分是否脱销、松动;二次回路要检查转换接点压力是否足够,接线端子是否松动,电磁阀撞针是否生锈、变位、钝秃,行程是否足够,合闸接触器或辅助开关接触器是否良好。
, @, u& k/ l% n* B# Q5 o( z% W  f$ \; H1 f8 k/ t2 Y$ G% D% E5 y
  (2)考虑季节变化气温的影响。初春、初冬时温差变化大,梅雨季节,空气潮湿,机构不灵活,易产生机构失灵。为此,要加强箱保温,使其电热处于良好状态。根据运行经验,在梅雨凝露季节,当相对湿度大于80%及以上时或雨后24h内,在室外温度低于10℃及以下时,应投入加热驱潮装置。上述季节室外温度在-10℃~+10℃之间变化过程中,如果温差变化达到10℃,或断路器较长时间未分、合闸过,应在断路器投入系统前做投切试验,认为良好时再投入系统。用气压或油压的操作机构,因冬季和夏季所需的压力不同,冬季可适当增大油压或气压,夏季可适当减小气压或油压,使其压力在标准范围,以防断路器投入时压力太低,使合闸时间过长;压力过高造成机构撞击,挂勾挂不上。对油管路,风管路加强维护,油质保持清洁,防止管路堵塞。风管路采取防冻措施,风管路含水的份量不能太多,要定期放水。对SF6断路器气动机构每月放水一次,气温变化较大或频繁操作时每半月一次。
. k; C: N# f  p$ z/ {+ x) a! K$ w% e. f! x
3 在操作方式和结线方式上加以防止
2 O& L% V- N! l, c* ?
  r, p: i5 Q5 A6 ~# r  (1)断路器操作前要做好事故预想,做到有备无患,一旦发生非全相事故,能迅速处理,避免事故扩大。
: ^% W% A  `3 I" Y# {  S9 p
( m8 T0 Q0 V5 @" u$ C9 d% l  (2)断路器操作时,不要返回太快,以防断路器合不上的情况发生,一般等红、绿灯变化后再放手。
5 I) h  A2 a+ I% n- E5 A& c9 r9 D% w- ]9 t; X2 X, S
  (3)当液压机构在打压,断路器不得进行操作。 2 n. U  X/ b8 }4 I; D3 E. v) m

' A5 o0 P" E6 N5 @8 ]# a. Q  (4)断路器操作时,尽量在轻负荷时进行,避免在尖峰时进行,尤其是联接系统主要干线的断路器更要慎重处理。
! v, z( A* q/ W& {; r+ J" J  M- U3 C6 o) v* G
  (5)断路器操作时,尽量进行环状并、解列操作。 ( L5 p) q  z+ M

& U3 _# \. }# `9 E, l. N! n  (6)经消弧线圈接地系统并、解列操作时,要考虑两个系统的补偿度,避免系统解列时发生谐振。
; g: m' |# W8 H& u/ N, }3 w5 W
& w/ ^' K$ l$ ^3 \; e) ^2 C  (7)在中性点接地系统中,断路器并、解列操作时,应保证系统解列后仍有中性点。一方面可以防止零序保护拒动,另一方面可防止由非周期引起的过电压。
, g' g3 z/ w7 B0 Q; N& Y! u5 f1 H# {9 K6 X
  (8)断路器电磁机构的合闸电源应保持稳定,电压应满足规定要求(0.85~1.1倍额定操作电压)。
$ X: ^* _" I, Y4 n& ]% d& {# p5 v% C3 |0 D0 I& x' A0 d* X
  (9)小电流接地系统中,最好采用电容式电压互感器,因为采用串级式电压互感器往往会由于谐振过电压产生过饱和、过电流、过热引起爆炸。
0 c; g$ r3 a# h/ I) m. C
0 I6 e& F( j: z; x, S) f  (10)为防止变压器击穿,中性点装放电间隙,放电间隙经电流互感器接地,一旦绝缘击穿,可用零序电流保护,经一定时限,将连接断路器的电源切除,防止设备损坏和事故扩大。
: d6 z) Z8 v* L8 `* ]9 k& M: x, B: c- X
4 提高值班人员事故处理水平
$ j( Z, }/ M3 M: H! Q! U9 w- V$ B
8 o, G2 K8 w  Q  一旦断路器非全相运行,值班人员应根据动作信号掉牌、位置指示灯、表计指示值变化等事故现象,先查明是继电保护原因,还是断路器操动机构本身原因,再判别是电气回路元件的故障还是机械性的故障,奔赴现场检查断路器三相的确切位置,并立即汇报调度: 9 D+ ~$ g4 ^" Z( z* q

0 {: z  F6 F( ?  (1)合闸时如只合上一相或两相,应立即将断路器拉开,重新合闸一次,目的是检查上一次拒合闸是否因操作不当引起的,操作后若三相断路器均合闸良好,应立即停用非全相保护,以防误动跳闸;若仍不正常,此时应拉开断路器,切断控制电源,查明原因。 1 D+ d0 O2 Q* s" V% i% N' m  v

0 }+ g; a: B/ A4 g4 r. v  (2)分闸时,若一相或两相分不掉,应立即切断控制电源进行手动操作断路器分闸。 4 X' a' f* o" U8 m: O5 Q4 @( H

6 x8 E, ^1 I* I$ b: p" D) q  无论是电气故障还是机械故障,若一时不能排除故障,应立即汇报调度。 ! n! ]2 K$ U( [* a7 X

5 J  U7 c: l: ^  G6 }1 Z& n  非全相运行对电力系统运行影响很大,断路器合闸不同期,系统在短时间内处于非全相运行状态,由于中性点电压漂移,产生零序电流,将降低保护的灵敏度;由于过电压,可能引起中性点避雷器爆炸;由于非同期长加大重合闸时间,对系统稳定性不利;而分闸不同期,将延长断路器燃弧时间,使灭弧室压力增高,加重断路器负担;所以应将非同期运行时间尽量缩短。
* v7 R; N- x2 N- Q0 q* A; k4 n& O+ b
  断路器无事故运行与运行人员的检查和维护工作有很大的关系,运行人员在值班期间要树立高度的责任性和安全思想,以维护设备的健康水平,保证电网的安全运行。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-5 15:56:05 | 显示全部楼层
现场实际经验,学习
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-5 21:09:01 | 显示全部楼层
怎么看不明白啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-18 10:57:43 | 显示全部楼层
如何置非全相状态
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-18 11:55:17 | 显示全部楼层
很好的資料喔
5 L8 T5 b) Y: s2 @謝謝分享
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-26 12:43:28 | 显示全部楼层
干了这几年电气运行 还没遇见过这种情况
* }! v) C' F2 x, J先收藏 以后估计能用得到
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-6-8 02:38

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表