& U3 _# \. }# `9 E, l. N! n (6)经消弧线圈接地系统并、解列操作时,要考虑两个系统的补偿度,避免系统解列时发生谐振。 ; g: m' |# W8 H& u/ N, }3 w5 W & w/ ^' K$ l$ ^3 \; e) ^2 C (7)在中性点接地系统中,断路器并、解列操作时,应保证系统解列后仍有中性点。一方面可以防止零序保护拒动,另一方面可防止由非周期引起的过电压。 , g' g3 z/ w7 B0 Q; N& Y! u5 f1 H# {9 K6 X
(8)断路器电磁机构的合闸电源应保持稳定,电压应满足规定要求(0.85~1.1倍额定操作电压)。 $ X: ^* _" I, Y4 n& ]% d& {# p5 v% C3 |0 D0 I& x' A0 d* X
(9)小电流接地系统中,最好采用电容式电压互感器,因为采用串级式电压互感器往往会由于谐振过电压产生过饱和、过电流、过热引起爆炸。 0 c; g$ r3 a# h/ I) m. C 0 I6 e& F( j: z; x, S) f (10)为防止变压器击穿,中性点装放电间隙,放电间隙经电流互感器接地,一旦绝缘击穿,可用零序电流保护,经一定时限,将连接断路器的电源切除,防止设备损坏和事故扩大。 : d6 z) Z8 v* L8 `* ]9 k& M: x, B: c- X
4 提高值班人员事故处理水平 $ j( Z, }/ M3 M: H! Q! U9 w- V$ B 8 o, G2 K8 w Q 一旦断路器非全相运行,值班人员应根据动作信号掉牌、位置指示灯、表计指示值变化等事故现象,先查明是继电保护原因,还是断路器操动机构本身原因,再判别是电气回路元件的故障还是机械性的故障,奔赴现场检查断路器三相的确切位置,并立即汇报调度: 9 D+ ~$ g4 ^" Z( z* q
0 {: z F6 F( ? (1)合闸时如只合上一相或两相,应立即将断路器拉开,重新合闸一次,目的是检查上一次拒合闸是否因操作不当引起的,操作后若三相断路器均合闸良好,应立即停用非全相保护,以防误动跳闸;若仍不正常,此时应拉开断路器,切断控制电源,查明原因。 1 D+ d0 O2 Q* s" V% i% N' m v
0 }+ g; a: B/ A4 g4 r. v (2)分闸时,若一相或两相分不掉,应立即切断控制电源进行手动操作断路器分闸。 4 X' a' f* o" U8 m: O5 Q4 @( H
6 x8 E, ^1 I* I$ b: p" D) q 无论是电气故障还是机械故障,若一时不能排除故障,应立即汇报调度。 ! n! ]2 K$ U( [* a7 X