马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
GK3690阻波器、结合滤波器现场测试注意事项
3 x& B' Q+ S4 b) ]2 D7 Y( G
! P, A! g/ p) _. U● 阻波器测试:- |6 I9 `( E. I& f# F- }" U) m+ k
⒈ 必须在线路停电的情况下进行测试。& b5 w7 W4 A) K
⒉ 拉开阻波器与母线的连接开关,使阻波器与母线断开。
7 D4 T2 U5 x5 C; S4 ~⒊ 将阻波器靠母线端的接地刀闸,接地。
0 z# B5 [' l/ d+ ]⒋ 拆开阻波器与线路的连接端子,使阻波器与线路断开。$ {9 S: f" ?; h+ W6 u) a3 Q; Z& S
⒌ 把测试线夹头夹在阻波器两端(可借助检修班组常用的接线杆),就可进行阻波器测试了。# ` `2 |) X+ I- e
测试接线如图一所示:
4 c9 }7 [# h3 f* F # M4 j! r; G5 s: G" J& k1 `) q( i' o
图一 阻波器测试接线图
# ~/ D/ s& S' a+ N, ^⒍ 测试阻波器时,测试线不要缠绕,自然下垂;测试线的夹头尽量靠近阻波器,夹头应接触可靠,以免测试误差过大。% i4 o+ B$ O; V e
⒎ 当发现阻波器测试结果不合格或异常时,检查测试线是否接触可靠,换一下测试线夹头的部位,多测试几次,以确定测试结果。
7 e) s% E2 ~2 r4 D% H
$ j" L0 _1 x: K5 ^● 结合滤波器测试:
@8 |8 A, T* r: r( ~5 y⒈ 必须在线路停电的情况下进行测试。% u8 ], c( P# O
⒉ 拆开结合滤波器高压端与线路的连接线。5 H8 b) Y/ C% o. ~
⒊ 拆开结合滤波器与高频电缆的连接线。! I5 N& l3 |; Q% l9 H
⒋ 将测试线(2对)按下图连接,注意线路侧、电缆侧不要接错接反。# P$ t% K2 l9 l2 L7 `
⒌ 按仪器的提示正确输入结合滤波器的参数(参见结合滤波器的铭牌参数:耦合电容、线路阻抗、电缆阻抗、工作频率范围)。便可开始对结合滤波器进行测试。 y T5 T& u* f5 U* o9 g' H: e
测试接线如图二所示:
+ s( i u4 f- `& f" }3 N
+ W4 x9 a* t( J" J! o, v; F w4 t+ ^7 T5 t' ^6 ?$ e# p( i! f
● 国家标准中对阻波器、结合滤波器的要求# ~9 w9 V( o9 _: {- a( ?
⒈《电力线载波结合设备》GB/T 7329-1998 中要求:
1 F. R6 \% v0 @9 p) w) v① 工作衰减:" B# ~ \( Z- T. ^
通 信<2dB% g, h& @7 H' C) d, P8 x- _
继电保护<1.3dB 6 { N+ h: b" t
② 回波损耗:3 H' N/ O% m) ^ n$ H
通 信>12dB
5 E4 ~% K' z/ v7 H- r( M/ B. } 继电保护>20dB
3 m5 ~7 G, B2 j/ I⒉《交流电力系统阻波器》GB/T 7330-1998 中指出:
( }/ x1 y* r1 D" R% [ Z) H对阻塞电阻的要求:“相当于阻塞电阻为输电线特性阻抗的1.41倍”。若线路阻抗为400Ω,则:阻塞电阻R 为570Ω。 |
|