避雷器的配置是过电压保护设计的内容,但按常规在主接线图上都要标明避雷器的配置,为保持主接线的完整性,在此简要介绍一下避雷器的配置。
+ x9 G" T% d. o7 ~3 Q* W1. 6~10kV配电装置的每段母线和架空线进线处装设避雷器;对有电缆的架空线路,避雷器应装在电缆头附近。2 w- a( t6 B" h( j
2. 35~220kV户外配电装置的每段母线装设避雷器,架空线路不装避雷器;SF6全封闭组合电器的架空线路侧应装设避雷器。35kV及以上电缆进线段在电缆和架空线路的连接处装设避雷器。
7 L# H2 {, L: ~! W, w% r. i3. 330~500kV线路绝缘水平由操作过电压决定,一般在线路侧装设避雷器;配电装置的每段母线是否装设避雷器,要根据避雷器与被保护设备间距离、母线及相关设备参数经计算决定。
3 g& S- }0 [% `" \6 |% }7 {) L6 \4. 变压器的330~500kV线路侧、330~500kV高压并联电抗器应装设避雷器;变压器的220kV侧如母线避雷器较远,经计算需要时也应装设避雷器;三绕组变压器的低压侧一般在一相上装设避雷器。0 R# I6 z9 N" }3 q+ K5 D# i) \
5. 分级绝缘的变压器中性点,可接地或不接地运行,应装设避雷器;非直接接地系统的变压器中性点应装设避雷器。
) X- y7 ?2 T1 e6. 电力电容器的线端和不接地中性点应装设避雷器。/ o* l$ p( E' b. S* [$ E- \8 X4 y
7. 各级电压配电装置的阻波器、耦合电容器要根据系统通信的要求配置。 |
|