避雷器的配置是过电压保护设计的内容,但按常规在主接线图上都要标明避雷器的配置,为保持主接线的完整性,在此简要介绍一下避雷器的配置。
' h% g6 Q. R7 L; M1. 6~10kV配电装置的每段母线和架空线进线处装设避雷器;对有电缆的架空线路,避雷器应装在电缆头附近。
0 P/ y0 ^& \/ P( [% _. T @! U- E5 ]4 K2. 35~220kV户外配电装置的每段母线装设避雷器,架空线路不装避雷器;SF6全封闭组合电器的架空线路侧应装设避雷器。35kV及以上电缆进线段在电缆和架空线路的连接处装设避雷器。
6 T. n/ P2 P8 X+ j5 e7 q3. 330~500kV线路绝缘水平由操作过电压决定,一般在线路侧装设避雷器;配电装置的每段母线是否装设避雷器,要根据避雷器与被保护设备间距离、母线及相关设备参数经计算决定。* U ^$ A0 |) |4 u& k X4 y
4. 变压器的330~500kV线路侧、330~500kV高压并联电抗器应装设避雷器;变压器的220kV侧如母线避雷器较远,经计算需要时也应装设避雷器;三绕组变压器的低压侧一般在一相上装设避雷器。! W8 K+ Y8 W% N) \5 o4 Y5 c
5. 分级绝缘的变压器中性点,可接地或不接地运行,应装设避雷器;非直接接地系统的变压器中性点应装设避雷器。' s* g2 |7 q" Z+ _( {/ @# H
6. 电力电容器的线端和不接地中性点应装设避雷器。- w( c" v8 \/ E8 g6 X* V3 }& w5 s
7. 各级电压配电装置的阻波器、耦合电容器要根据系统通信的要求配置。 |
|