设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2361|回复: 0

有源接点和无源接点的区别

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-30 20:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    有源接点和无源接点的区别
    ; |2 v9 o3 W( [$ [5 X: u9 N
    7 I+ r, J4 i7 o7 R& `
    " ]0 [, y8 {# R. i, s比较项目 有源接点 无源接点 $ }& W: x1 C: I: p* S; ^9 o3 C4 e
    4 ~4 v8 y9 {( E6 ^% |4 h, g
    接线 外部提供电源。直流电源+220V通过开关量接点接输入端,-220V直接接开关量输入公共端子 装置内部提供带3KV隔离耐压的48V的直流电源,由于开关量输入公共端通过开关量接点接输入端。
    3 {( ]: \; N0 g1 i% B+ d+ u' K  B散热 采用光偶采集,电流不小于2mA4 s9 R. {! z/ G1 n: P
    单个开关量的功耗:/ t% q2 W+ ?' D- n
    220V x2mA=0.44W
    9 a' s3 ?4 \* d# }; _* a14路开关量总功耗:- p8 z8 s* r- A+ @! u
    0.44W x 14=6.2W* K8 ?2 a& }* q# h+ T4 K4 v" |
    发热严重,必须有大尺寸机箱。一般电烙铁的功率为20~30W
    " e. A! \# p  G6 V3 U- `  采用光耦采集,电流不小于2mA。% a4 z; @5 J0 E* f7 j! @. }
    单个开关量的功耗:
    6 C; p& @" L* w& @* z" v48V x 2mA=0.096W/ ^8 T4 c  @1 ]' f& @! ]+ D0 V4 x
    14路开关量总功耗:0.096W x14=1.344W
    ) Y9 D" h  |+ z. {- Z5 p基本无发热,可采用小机箱。 1 M# V4 a; a: _( B& E/ H; J, N8 W  }- d
    控制电源要求 由于采用控制电源,因此对控制电源要求严格。% A. D8 {% `9 S9 U6 X0 p& K
    若控制电源为交流,则会出现控制电源过零点或负半周时光偶采不到信号,自然影响开关量采集的时间精度。
    6 M+ k+ Y/ i5 P6 m一般要求开关量的时间分辨率为1MS。一旦控制电源失电,开关量信号将无法采集。 对控制电源无要求,适合于直流或交流控制电源的系统。只要装置工作电源正常,不管控制电源是否失电,装置仍能正常采集到开关量的状态。 2 T8 N$ R2 q% G" ]3 N" v6 g
    抗干扰能力 由于采用220V直流电源,因此抗干扰能力强。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,也要求加装防雷隔离端子。 由于采用48V直流电源,因此抗干扰能力相对较弱。一般针对开关柜内部的接点,如断路器位置、手车工作位置、试验位置、弹簧储能状态及保护压板等,其抗干扰能力足够。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,必须加装防雷隔离端子。6 v9 s! X5 P8 z. s: u2 Q: I& S3 b$ m
    DMR系列产品采用硬件滤波和软件变位确认时间窗技术,能防止接点抖动和电磁干扰,保证遥信正确率达100%,并经过几千套装置的现场应用证明,采用此无源接点方案是绝对稳定可靠的。
    ' y$ r' c' D* Z& D: I6 n9 J5 h& ~* o' L* C7 S( N( L
    比较项目 有源接点 无源接点 ' d! t1 {7 E8 S" p! m
    1 v8 g. A' U9 t5 O
    接线 外部提供电源。直流电源+220V通过开关量接点接输入端,-220V直接接开关量输入公共端子 装置内部提供带3KV隔离耐压的48V的直流电源,由于开关量输入公共端通过开关量接点接输入端。
    % B2 ~. l, C- ~4 x1 {" H散热 采用光偶采集,电流不小于2mA
    1 w  i6 Q: w" i2 Y单个开关量的功耗:! |6 I5 G3 I9 N' t$ I. {6 X
    220V x2mA=0.44W; W6 t6 j+ Y: T9 K# p: l
    14路开关量总功耗:
    ) t7 u: ]) `" \* U- N+ ^0.44W x 14=6.2W
    1 w' r" W2 d& B3 H1 D" L! c3 P发热严重,必须有大尺寸机箱。一般电烙铁的功率为20~30W
    7 L1 N8 q3 L- ^, {  采用光耦采集,电流不小于2mA。6 k& C3 n% j) S/ ]5 }8 P8 J
    单个开关量的功耗:
    ' O- Y2 w4 ?, R- U5 l: n48V x 2mA=0.096W3 B% Z' F+ e3 ^5 S4 V6 v. B
    14路开关量总功耗:0.096W x14=1.344W7 S1 O  a1 b4 @/ o; x
    基本无发热,可采用小机箱。 2 L/ L/ `$ C( c' J
    控制电源要求 由于采用控制电源,因此对控制电源要求严格。
    - N/ m3 l. L% l' _2 T若控制电源为交流,则会出现控制电源过零点或负半周时光偶采不到信号,自然影响开关量采集的时间精度。
      M6 R( E# N. i2 j0 `一般要求开关量的时间分辨率为1MS。一旦控制电源失电,开关量信号将无法采集。 对控制电源无要求,适合于直流或交流控制电源的系统。只要装置工作电源正常,不管控制电源是否失电,装置仍能正常采集到开关量的状态。 ' p* V8 s# J, Z
    抗干扰能力 由于采用220V直流电源,因此抗干扰能力强。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,也要求加装防雷隔离端子。 由于采用48V直流电源,因此抗干扰能力相对较弱。一般针对开关柜内部的接点,如断路器位置、手车工作位置、试验位置、弹簧储能状态及保护压板等,其抗干扰能力足够。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,必须加装防雷隔离端子。, j- a9 \; s9 T1 _9 O- i
    DMR系列产品采用硬件滤波和软件变位确认时间窗技术,能防止接点抖动和电磁干扰,保证遥信正确率达100%,并经过几千套装置的现场应用证明,采用此无源接点方案是绝对稳定可靠的。 $ u  B3 o6 P2 \7 [
    有源接点信号:是系统接收或输出一个带电压的开关量信号。: m6 s! K" V4 P: i3 r
    无源接点信号:系统接收或输出一个不带电压的开关量信号。
    ' ]. d* H) ^+ X) Y# f1 k有源接点常用在需要现场驱动的触点开关 往往现场有线圈的,有电源才能传输正确的信号,无源接点用在现场只是表示通或断不需要电源来驱动它。
    . ?( U. X& d& v# @0 I) ]7 p$ n9 Z 有源接点和无源接点的区别.rar (4.9 KB, 下载次数: 0)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-10 08:32

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表