    请问下:开关量输入有源或无源是什么意思?
    3 M, H# a( J) H; L% ]" Q常听说开入量(开关量)是引的是无源干接点,但为什么要在开入回路接入DC220或DC110V或DC24V电压呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-31 19:51:44 | 显示全部楼层
    继电保护动作是要靠电磁力动作的,这个DC就是提供电磁力的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:888 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-1 16:03:12 | 显示全部楼层
    回复 1# xdch
    ' X& N* B% j5 J0 K/ q! N$ V: D# |, ~" W$ d, l0 d

    6 i6 ~) b) J2 M$ U( w: P8 W ( y, }7 r! @  O( E* L7 l* ?6 B
    开关量有源即为带电节点,无源即为空节点(节点两端都未带电)。  开入回路要接DC220V或其它电源,主要是出于自身需要,但节点要从其它地方取得。

    评分

    参与人数 2威望 +5 学分 +13 +50 收起 理由
    himyamigos + 4 + 10 + 50 学习了
    xdch + 1 + 3 谢谢

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-6-1 18:27:39 | 显示全部楼层
    回复 4# tz_19660401
    4 s3 K, U: @# z  ~
    7 |$ S% r* M1 f: k* s3 U+ x( f* v  z7 q2 x) `  E7 y: S7 R$ b3 k
        谢谢。我就是有些混淆,常听说引的是无源干接点,但又要加DC220V电源。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-2 21:56:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 breeze991073 于 2010-6-2 22:00 编辑 * \6 _5 T, V* c" I$ F2 z" E) }; O  l
    # D8 |. }2 [& K% E4 V
    首先你不知道什么是干接点!干接点指的是继电器的触点,有一定的电气范围:线圈有24V的,接点可以承受220V,6A的电流,这里只是我们用到的继电器的一种。
    ) z& Z3 Q" r; ^开入回路是通过光耦组成的电路传到CPU的,如果不加任何电量的话,CPU不可能感知到这个开入状态的变位(比如从无到有)!
    2 S# l* ~; @0 W4 P" f& W  x0 L开出是无源干接点,但必须接DC220或110,去驱动断路器的跳、合闸线圈!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-24 21:19:38 | 显示全部楼层
    有源触点通过一个电压反映设备开关量信息。2 H" A- Q7 T; Y' D6 q: d  u+ r4 b
    无源触点,相当一个开关,开入IED装置时,无论反映的是“合”还是“分”,触点两端均无电位差。断路器、隔离刀闸的信息,均是无源触点。