    现在很我微机保护装置带有故障录波功能,请问下微保装置的故障录波功能与独立的故障录波装置的有啥区别?) }7 q; [' n2 B- b$ B
    另故障录波是如何启动的?是故障时启动还是一样启动着的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-24 22:49:09 | 显示全部楼层
    回复 1# xdch
    ( b' _6 N' j+ M% `; C/ ]6 j& P1 S* b4 s. H0 \
    * z/ N. D( ~# w( B! ~9 L
        kankan
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-25 09:26:16 | 显示全部楼层
    微机保护自带的录波功能非常简单,一般只能看看电压电流的波形,而且采样率较低。
    ) T/ v6 v0 l) [  I而专用的录波装置采样率很高,现在一般可达10k以上,因此能够更好的反映电网故障的电磁暂态信息。而且故障报告记录时间长,软件功能很多,包括谐波分析、相序量分析、测量阻抗轨迹图等多种事故分析等。  V/ H9 K4 s$ \4 V' m
    关于故障录波的启动问题,和保护类似,也有多种启动条件,都可整定,在电网发生扰动时才启动,平时不动作。

    评分

    参与人数 1威望 +6 +50 收起 理由
    himyamigos + 6 + 50 多多交流!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-14 20:14:00 | 显示全部楼层
    专用故障录波信息量很全,录波内容有相关的标准专门规定,比如分ABCDE5个时段,录取扰动前后的全景数据。同时,需要很专业的后台分析软件。
    : J6 i- I2 s+ r) l$ }0 t4 H保护装置的录波受装置内存及时序的影响,只能说是个小录波。一般与之相配套的SCADA系统就能解读保护装置的小录波文件了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-15 11:21:49 | 显示全部楼层
    故障录波图不太看得懂哟
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-16 10:28:14 | 显示全部楼层
    其实还有一点,故障录波器的一个主要目的是为了在事故或者保护部正确动作后的事故追忆与分析,其采用和保护独立的结构,而保护内部录波只是做为个参考,功能较弱。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-17 12:29:47 | 显示全部楼层
    录波分析软件都是通用的。保护录波的意义在于事后分析保护的动作行为,保护自己的采样回路看到的模拟量信息。其实保护录波还可以记录一些内部的开关里量变位信息供参考。录波器记录的波形文件可与保护记录的分析一起比对分析。有连续录波装置一直录波的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-23 18:58:51 | 显示全部楼层
    看了上面说的,懂了一些
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-11-6 12:28:44 | 显示全部楼层
    自带的录波也可以用,看你用在什么地方
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-2-29 22:19
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-10-27 19:09:06 | 显示全部楼层
    学习下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-24 05:00

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表