    扩大内桥接线(如图1):
    3 |; f1 ]1 z, C. X
    • 两路110kV出线
    • 110kV母线通过两个分段断路器隔开
    • 每段母线上接1台变压器
    2 n/ p2 a& ?$ I2 ]
    运行方式很多,详细来说有⑨种(如图2):# N' Y! m/ y# h9 P$ k
    运行方式1~4和6~9其实是对偶关系
    7 p" S) ^6 U4 h7 k- v方式1:一线带三变
    % ]# J  h' O8 x* n- L+ t4 o方式2:一线带两变
    6 `9 w$ l  `0 Y/ H方式3:一线带一变3 P0 K3 }$ q5 g( m5 k
    方式4:一线带一变,另一线带两变* h2 A- I/ f  V7 S8 A3 q& `- {
    方式5:每线带一变' R" @3 L  c8 ^
    " `, C3 ?! Q9 x
    各位接触过的备自投设计是什么呢?
    % {5 s" |# R  n/ s/ E/ _( Q9 G. W采用一套备自投还是两套?
    ; U# j% f4 t, Y% L4 z6 i" `+ x能够适应以上⑨种运行方式么?* L- I$ ~% g& x4 u, x4 a  G
    1.png
    ' @  s+ i, Q7 M3 s8 }+ ]7 t# F7 r  b8 \* {4 V/ W5 g/ R8 L- o
    2.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-27 19:52:26 | 显示全部楼层
    我见过的是采用一套备自投,但是运行方式有四种,保护整定单上只选用了两种方式