请问什么是短引线保护?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-22 14:18:11 | 显示全部楼层
短引线就是3/2接线方式中,自线路刀闸到边开关和中开关之间的部分。
0 {! [( @4 k7 s主接线采用3/2开关接线方式的一串开关,当一串开关中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障。, b1 b0 t3 q: q) c# d* a; M  q
当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。# k9 L- h9 [' g3 S

3 {9 Y! b0 `( r& tRCS-主922A主要用作结线方式下的短引线保护,也可兼用作线路的充电保护。短引线保护采用电流比率差动方式;线路充电保护由两段和电流过流保护构成。保护的出口正电源由线路隔离刀闸的辅助接点(或屏上压板)与装置的起动元件共同开放,使保护的安全性得以提高。

评分

参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
nedu_hw + 5 + 5 回答得好

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-22 14:50:52 | 显示全部楼层
回复 2# tomber1011 ; D) G( [% [8 C- i; t: U; B

6 Z( f7 g) O; E: H- d5 I' s4 L# n% j7 i8 m
    谢谢你
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-25 17:08:45 | 显示全部楼层
不客气,呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:837 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-25 19:06:53 | 显示全部楼层
    回复 2# tomber1011 ' ^# ^1 i* G* M- X
    ! F  l' k: c0 R3 x$ ?  B
    应该是电流互感器停用,而非电压互感器停用。另外,最早该保护是由线路刀闸投退,线路刀闸合上时,保护退出,线路刀闸拉开时,保护投入。现在很多情况不装设线路刀闸,应此就有线路停运,该串停运的方式。