设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1538|回复: 4

请问什么是短引线保护?谢谢

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-20 16:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问什么是短引线保护?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-22 14:18:11 | 显示全部楼层
短引线就是3/2接线方式中,自线路刀闸到边开关和中开关之间的部分。
% @2 t# ]7 k; r, G9 }主接线采用3/2开关接线方式的一串开关,当一串开关中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障。
0 E9 j: ], j$ T8 B6 w当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。- D, W! u: G2 s5 B( l

6 E+ T7 P2 ~4 V9 s- s1 jRCS-主922A主要用作结线方式下的短引线保护,也可兼用作线路的充电保护。短引线保护采用电流比率差动方式;线路充电保护由两段和电流过流保护构成。保护的出口正电源由线路隔离刀闸的辅助接点(或屏上压板)与装置的起动元件共同开放,使保护的安全性得以提高。

评分

参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
nedu_hw + 5 + 5 回答得好

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-22 14:50:52 | 显示全部楼层
回复 2# tomber1011
. [3 i: W" [0 ]: r  O5 P" B% @3 _8 e: f5 s( o  t" \0 N: |  u% v
( U3 _- A+ c1 r5 O; ~1 `; g3 @
    谢谢你
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-25 17:08:45 | 显示全部楼层
不客气,呵呵
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:831 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-25 19:06:53 | 显示全部楼层
    回复 2# tomber1011 , C  ^2 m) h8 ?2 K
    ; G  i. L- o0 f8 u/ S8 F
    应该是电流互感器停用,而非电压互感器停用。另外,最早该保护是由线路刀闸投退,线路刀闸合上时,保护退出,线路刀闸拉开时,保护投入。现在很多情况不装设线路刀闸,应此就有线路停运,该串停运的方式。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-11 02:11

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表