短引线保护
4 e- @7 L& P3 b$ G6 s短引线保护是采用3/2断路器接线的系统所特有的(但并不是所有的3/2断路器接线都装设有短引线保护),短引线保护与3/2断路器接线的电压互感器配置有密切关系,在3/2断路器接线中,每个元件的测量、保护和自动装置的电压回路都接至该元件自己的电压互感器。当线路或发变组停电进行检修时,线路或发变组隔离开关被断开后,3/2断路器中该串断路器仍保留在运行中。此时该串两电流互感器之间的短引线发生短路故障时,原线路的各保护装置因使用线路出口上的电容式电压互感器而不能动作跳闸,故必须装设短引线保护,实质为纵联差动保护,靠隔离开关的辅助接点投切。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-12-19 16:49:06 | 显示全部楼层
短引线保护是3/2断路器接线方式所特需的,当输电线路(发电机一变压器、高压备用变压器等其他连接元件)停电进行检修时,线路(或发电机一变压器、高压备用变压器等其他连接元件)隔离开关被断开,而3/2断路器接线中该中断路器仍保留在运行中时;若该串两电流河互感器之间的短引线发生短路故障,原线路的各保护装置因使用线路出口上的电容式电压互感器而不能动作跳闸,故必须装设短引线保护。9 W% l# b( I0 \1 I3 U
   短引线保护为简单的三相式电流差动保护,在输电线路正常运行时,该保护直流电源被断开,不投入运行。当输电线路停电、线路隔离开关被断开后,该保护的直流电源被接人,将短引线保护投入运行。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-12-19 16:56:24 | 显示全部楼层
短引线就是3/2接线方式中,自线路刀闸到边开关和中开关之间的部分。
' @1 ]9 h) }# f0 J/ F线路运行时,短引线在线路保护的保护范围内,而在线路退出运行(线刀拉开)时,线路保护随之退出运行,这时,短引线失去保护,因此,设了专门的短引线保护在此情况下保护短引线。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-12-19 16:57:33 | 显示全部楼层
3/2接线的母差保护很简单,不需要刀闸位置开入,不需要电压闭锁,在不用失灵的情况下,只需要接入电流,跳线,信号即可,甚至电流和跳线都不需要一一对应,不过为了清晰期间,最好还是一一对应。电流只需要取边开关的电流即可。) g% w# M. Q+ w1 r, C
: q5 J# I5 u: R. _5 N1 A, C& }
短引线保护,是保护线路引出线到ct之间的那部分短路,一般取边开关和中开关的和电流。线路保护,故障录波和失灵保护同样取边开关和中开关和电流。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-12-19 16:58:43 | 显示全部楼层
短引线保护是3/2接线的特有保护,目的是:当线路工作,在拉开线路刀闸后,若还需合环运行,此时,为保护线路刀闸至两个开关间的一小段引线而专门设立的保护。短引线因此得名。短引线就是简单的过流保护。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 18:05:27 | 显示全部楼层
哦,谢谢分享啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-25 18:50:54 | 显示全部楼层
我要纠正楼上各位大哥的一个错误,220kV内桥接线一般也要装设短引线保护,以防止主变定检时短母线失去保护。从原理上来说,短引线保护更接近于母线保护,而不是纵联差动保护。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-15 21:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-26 11:54:59 | 显示全部楼层
到底是差动还是过流?还是两种原理都有?