发表于 2018-11-10 20:37:15
|
显示全部楼层
& L7 g! C( o0 j- H- F1 G5 V
是有这一个Z型绕组SAT饱和变压器模型,我试了 可能是我在ATP中的赋值存在问题,构建出的接地变压器的参数不对,得不到零序阻抗小,正负序阻抗大的特性,导致中性点采用消弧线圈接地时起不到补偿作用,故障点电流还是很大。目前我所有的接地变压器资料主要是:! g6 j/ z$ Z- c B% \, P
% U1 g# j4 K& q( c; k+ n干式Z型接地变压器铭牌标识:& R+ l1 e. v$ m* R8 ?" q
\ t; g* L' L, p
型号:DKSC-630/10-100/0.4
; h& C) \0 ?# m) n6 F容量:630/100kVA
! X5 r" I: a9 @) {( ?电压:10.5/0.4kV
$ K. j, R- y1 s1 D" V- T" A" z; ^电流:30.2/144A
8 f% _3 G3 J6 F: D$ \5 H7 L9 p阻抗:2.41%# j6 y4 F' [5 K, i: i2 ~+ m
零序电抗:6.02Ω/相7 B% z; O8 Y, U+ C
接线组别:ZNyn11
s* y6 {: v3 b3 @1 O您有没有用过接地变压器的经验?