|
|
发表于 2010-3-18 10:01:45
|
显示全部楼层
回复 1# anhong130
" O# j3 s. R" f6 c6 k8 q1 d5 w/ ~& T( t/ `
3 O9 d5 I5 [% |+ G在下面这本书中, 著者在用Kron法则消去接地线时采用了导线两端接地的模型分析法, 该法对你应该有启发.; x% A1 }; c# N: c6 B
* v1 s# u, q4 V8 g" M" b ("Distribution System modeling and analysis" by W.H.Kersting. 目前该书免费! 谢谢研友steellee )
5 {. G" d; E( c5 P9 g( ?, M* q https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=27432&highlight=DISTRIBUTION%2B
: }5 g6 k$ C! a" @: S% j- q. A7 m% k3 w. W& @
至于两端开路的情况, 不知楼主要求电压电流的目的, 因为一般情况下只需求两回路间零序互阻抗, 用于避免距离保护误动作. 一般情况下两回路间的正序互阻抗占线路阻抗的10%不到, 可忽略, 而零序则可能高到50%向上, 不可忽略. 在"Symmetrical Components for Power Systems Engineering"相关章节对此有论述. 该书可在下面连接中下载:3 J: p" _& @6 R7 Z( R& S
2 X' a: p! B2 p! q6 n
("Symmetrical Components for Power Systems Engineering" by J. Lewis Blackburn)9 y7 W! q8 k* @4 x
https://tech.cepsc.com/thread-47836-1-1.html
9 x. g4 s1 o0 V: u& |/ L8 W5 I* C* M
& @4 n% G( G' d, {9 K- T且不管用途, 要求感应电压, 需求出两回路间的互阻抗, 正序或零序的. 至于电流, 一般情况下就算是500kV空载, 容性电流也不会太大, 更何况现在你只有一点点感应的电压. 所以我认为可以忽略. 否则利用感应出的电压与线路对地导纳, 应该不难求出电流.8 P# I: L5 g- ]" H- h2 W
# A: B$ \. d( \" m& d
其实啊, 只要把握好电路的基本概念, 熟悉了著者在推导相关公式时的思路, 你也可以根据自己的需要导出相关公式以满足自己的个案需要. |
评分
-
查看全部评分
|