|
|
发表于 2010-3-18 10:01:45
|
显示全部楼层
回复 1# anhong130
+ t" H B3 } P" N6 `: y; p+ e
" N N& s3 K; G4 R$ O2 m5 z" D; ~% z
" Z+ J1 y& Y5 Q; d# u* J, o在下面这本书中, 著者在用Kron法则消去接地线时采用了导线两端接地的模型分析法, 该法对你应该有启发.% E4 x ]+ n( b1 [4 Z) y
4 Q" M1 c' h. P% z, m- h- r
("Distribution System modeling and analysis" by W.H.Kersting. 目前该书免费! 谢谢研友steellee )( E/ X* \; R( C- o g# g
https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=27432&highlight=DISTRIBUTION%2B
; ]7 S: E/ j* k, f9 r& V/ l
! w, A8 p( j- u9 p+ E至于两端开路的情况, 不知楼主要求电压电流的目的, 因为一般情况下只需求两回路间零序互阻抗, 用于避免距离保护误动作. 一般情况下两回路间的正序互阻抗占线路阻抗的10%不到, 可忽略, 而零序则可能高到50%向上, 不可忽略. 在"Symmetrical Components for Power Systems Engineering"相关章节对此有论述. 该书可在下面连接中下载:
0 V+ N I( I7 F8 o$ W. R$ ~, S7 r9 P+ @
("Symmetrical Components for Power Systems Engineering" by J. Lewis Blackburn)! S5 d2 d. [% C# Y
https://tech.cepsc.com/thread-47836-1-1.html
3 M" L" ]/ J3 I- H" r; _1 v# c; D5 ?3 M: Y! z
! w2 h4 a# F5 l/ z; q
且不管用途, 要求感应电压, 需求出两回路间的互阻抗, 正序或零序的. 至于电流, 一般情况下就算是500kV空载, 容性电流也不会太大, 更何况现在你只有一点点感应的电压. 所以我认为可以忽略. 否则利用感应出的电压与线路对地导纳, 应该不难求出电流.
0 V6 Y! U$ F5 V$ ?+ W [
1 x+ J! n; J+ v4 L% z' W其实啊, 只要把握好电路的基本概念, 熟悉了著者在推导相关公式时的思路, 你也可以根据自己的需要导出相关公式以满足自己的个案需要. |
评分
-
查看全部评分
|