|
|
发表于 2010-3-18 10:01:45
|
显示全部楼层
回复 1# anhong130
+ ]( Y+ Y' v7 e/ z. d) o3 W: B2 n m' W/ f' W3 _- {" o: k7 S
- k* X3 L9 J3 J2 B% V6 Z
在下面这本书中, 著者在用Kron法则消去接地线时采用了导线两端接地的模型分析法, 该法对你应该有启发., P0 {8 }2 [4 Y1 B! ?* {
0 m/ E3 l+ \2 o" V3 @: a2 @ ("Distribution System modeling and analysis" by W.H.Kersting. 目前该书免费! 谢谢研友steellee )( c! M+ c6 C# g5 y1 o
https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=27432&highlight=DISTRIBUTION%2B/ e3 c8 v4 c3 C, H" b1 w1 l+ h. `3 r
5 e5 a& L: ?4 N+ e& {
至于两端开路的情况, 不知楼主要求电压电流的目的, 因为一般情况下只需求两回路间零序互阻抗, 用于避免距离保护误动作. 一般情况下两回路间的正序互阻抗占线路阻抗的10%不到, 可忽略, 而零序则可能高到50%向上, 不可忽略. 在"Symmetrical Components for Power Systems Engineering"相关章节对此有论述. 该书可在下面连接中下载:
7 j0 P: b0 D+ y" k- p. M! P. `4 _/ v7 P6 I4 ~/ @0 f, S
("Symmetrical Components for Power Systems Engineering" by J. Lewis Blackburn)3 ? i% N& r6 @& `! n& I, }
https://tech.cepsc.com/thread-47836-1-1.html0 T4 @ V K" z8 Z
" Z K$ F5 g# Q4 L) _ W0 z# Z- n" j& {& d/ H: T5 X! d- i
且不管用途, 要求感应电压, 需求出两回路间的互阻抗, 正序或零序的. 至于电流, 一般情况下就算是500kV空载, 容性电流也不会太大, 更何况现在你只有一点点感应的电压. 所以我认为可以忽略. 否则利用感应出的电压与线路对地导纳, 应该不难求出电流.: w! q/ { a8 ~4 Q1 R( A
9 F C( K3 M U) m' {& H' K, n其实啊, 只要把握好电路的基本概念, 熟悉了著者在推导相关公式时的思路, 你也可以根据自己的需要导出相关公式以满足自己的个案需要. |
评分
-
查看全部评分
|