|
|
发表于 2010-3-18 10:01:45
|
显示全部楼层
回复 1# anhong130
% h* Y& {! j9 Z: m# U
) E- J Z* _) F4 w! H- K2 p1 `% P* ~5 Y/ M. G
在下面这本书中, 著者在用Kron法则消去接地线时采用了导线两端接地的模型分析法, 该法对你应该有启发.7 D+ P) C; f# ^, c/ J7 q
' D7 }) V0 Q5 e( w e, S ("Distribution System modeling and analysis" by W.H.Kersting. 目前该书免费! 谢谢研友steellee )
7 m, r3 z6 }( k# W6 B* C3 Q; ^ https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=27432&highlight=DISTRIBUTION%2B
& ]( b" p3 G }
% | ^5 W/ A& o至于两端开路的情况, 不知楼主要求电压电流的目的, 因为一般情况下只需求两回路间零序互阻抗, 用于避免距离保护误动作. 一般情况下两回路间的正序互阻抗占线路阻抗的10%不到, 可忽略, 而零序则可能高到50%向上, 不可忽略. 在"Symmetrical Components for Power Systems Engineering"相关章节对此有论述. 该书可在下面连接中下载: ]1 M8 P, q, q
1 T, U7 u. X8 t* r
("Symmetrical Components for Power Systems Engineering" by J. Lewis Blackburn)
- U( t5 [+ f7 E6 N1 L$ X https://tech.cepsc.com/thread-47836-1-1.html# a3 P8 ^1 y2 h) C+ |5 ^
% [: Z @- y4 j6 Z) q- @. R, R& C- J2 V/ m( K, w
且不管用途, 要求感应电压, 需求出两回路间的互阻抗, 正序或零序的. 至于电流, 一般情况下就算是500kV空载, 容性电流也不会太大, 更何况现在你只有一点点感应的电压. 所以我认为可以忽略. 否则利用感应出的电压与线路对地导纳, 应该不难求出电流.
! L. t# S8 A0 C% l# z" Y! A/ j# t$ D8 J# i% G7 ^
其实啊, 只要把握好电路的基本概念, 熟悉了著者在推导相关公式时的思路, 你也可以根据自己的需要导出相关公式以满足自己的个案需要. |
评分
-
查看全部评分
|