|
发表于 2010-3-18 10:01:45
|
显示全部楼层
回复 1# anhong130
. @5 v2 S/ f3 t4 G. ^: |; z f. o3 R
1 }- w! c6 g1 |) K) L/ E4 O& |' o1 q5 G: t( _
在下面这本书中, 著者在用Kron法则消去接地线时采用了导线两端接地的模型分析法, 该法对你应该有启发.( B y* {6 T* {$ E
* Z9 Z9 Q2 y; h8 J" _* w ("Distribution System modeling and analysis" by W.H.Kersting. 目前该书免费! 谢谢研友steellee )+ W% d* W4 [, P' T0 h! e
https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=27432&highlight=DISTRIBUTION%2B" |. i) F F& G# R
- N& c1 K! f* s( q/ C) N+ H至于两端开路的情况, 不知楼主要求电压电流的目的, 因为一般情况下只需求两回路间零序互阻抗, 用于避免距离保护误动作. 一般情况下两回路间的正序互阻抗占线路阻抗的10%不到, 可忽略, 而零序则可能高到50%向上, 不可忽略. 在"Symmetrical Components for Power Systems Engineering"相关章节对此有论述. 该书可在下面连接中下载:! P4 F% Y: A$ k: ]
! g# Z% G; A2 k" t+ S! W
("Symmetrical Components for Power Systems Engineering" by J. Lewis Blackburn)
7 ^3 J7 h0 f$ B https://tech.cepsc.com/thread-47836-1-1.html
+ p0 t4 v5 _. I# Y) ^$ K" ^+ M) j: w' r" F" b
: W4 B! ]8 M, w. Y0 E且不管用途, 要求感应电压, 需求出两回路间的互阻抗, 正序或零序的. 至于电流, 一般情况下就算是500kV空载, 容性电流也不会太大, 更何况现在你只有一点点感应的电压. 所以我认为可以忽略. 否则利用感应出的电压与线路对地导纳, 应该不难求出电流.
4 R$ x9 s9 f9 }% G7 t
2 X/ u9 `( m$ g# b* u其实啊, 只要把握好电路的基本概念, 熟悉了著者在推导相关公式时的思路, 你也可以根据自己的需要导出相关公式以满足自己的个案需要. |
评分
-
查看全部评分
|