|
|
发表于 2010-3-18 10:01:45
|
显示全部楼层
回复 1# anhong130 , L7 s5 z- P! m) F | [* M) n5 ^2 S
% B+ E9 w2 e R& [5 U5 ^, b# A# T# i, W; [7 h/ i/ y6 B, u7 L4 U$ s
在下面这本书中, 著者在用Kron法则消去接地线时采用了导线两端接地的模型分析法, 该法对你应该有启发." a% `* k, |# g# @/ M. c& ~
- y$ ]& G5 z0 c5 ~ ("Distribution System modeling and analysis" by W.H.Kersting. 目前该书免费! 谢谢研友steellee )/ {0 }& n' t. l6 H* R/ k$ F
https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=27432&highlight=DISTRIBUTION%2B7 @2 m$ `. N3 |- j9 N
1 m% c& M' W) G% J8 h+ B
至于两端开路的情况, 不知楼主要求电压电流的目的, 因为一般情况下只需求两回路间零序互阻抗, 用于避免距离保护误动作. 一般情况下两回路间的正序互阻抗占线路阻抗的10%不到, 可忽略, 而零序则可能高到50%向上, 不可忽略. 在"Symmetrical Components for Power Systems Engineering"相关章节对此有论述. 该书可在下面连接中下载:
8 A$ W9 O7 |' @1 H: S0 c+ l5 M( v( B$ n, D! j
("Symmetrical Components for Power Systems Engineering" by J. Lewis Blackburn)
! K0 Y: n% `% x5 T https://tech.cepsc.com/thread-47836-1-1.html/ x/ F, z9 s: o; l" I$ t
, V, `: n$ t# |/ M, C6 b. j8 t' G% O9 |, n& V
且不管用途, 要求感应电压, 需求出两回路间的互阻抗, 正序或零序的. 至于电流, 一般情况下就算是500kV空载, 容性电流也不会太大, 更何况现在你只有一点点感应的电压. 所以我认为可以忽略. 否则利用感应出的电压与线路对地导纳, 应该不难求出电流.
0 @" n, o) ]2 ?/ G/ z+ B7 P5 y1 J: A" ` R( ?
其实啊, 只要把握好电路的基本概念, 熟悉了著者在推导相关公式时的思路, 你也可以根据自己的需要导出相关公式以满足自己的个案需要. |
评分
-
查看全部评分
|