做了一个HVDC的仿真,用两相的分布参数线路来模拟输电线。为了验证线路的参数,我使用ATP自带的line check计算线路阻抗,可得到的结果怎么既有正序自阻抗,零序自阻抗,正序互阻抗和零序互阻抗?一般的序参数不是解耦过的么?怎么还有胡参数呢?! A% |& |3 J4 J8 j5 E4 H
附图,请达人指点!!!: W& H1 m/ Z' v% w4 A" n4 |6 C1 L
line_check.JPG
6 B0 T: w7 S) g; h0 o line_check2.JPG
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-10 20:05:30 | 显示全部楼层
这个问题也正想请教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-10 20:23:16 | 显示全部楼层
    序参数只有在线路完全对称的情况下才会解耦的。ATPDraw里的line check和我们在电力系统分析里提到的序参数有些不同,它和实际测量序参数的方法类似,比如对于正序阻抗的确定,是对线路起始端施加一个平衡的电压源,线路末端短路,然后测得通过每一个线路的电流,电压除以电流即为正序阻抗,如果线路平衡,则通过a,b,c相得电流相同,用哪一个做正序阻抗都一样,如果线路不平衡,则会有3个不同的数值,正如你截图里显示的一样,这时线路的正序阻抗应该是3个值得平均值,楼主可以试验一下在LCC里选择transposed后的结果

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +2 学分 +4 +50 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 4 + 50 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-3-11 09:51:49 | 显示全部楼层
    回复 3# dongchch 1 A9 M- F: U. V2 g, x. M
    % ?% A7 y- L. _8 A8 v( W% D* Q! Q
    & [- G# W- ]* j+ f+ v
        非常感谢dongchch版主的解答。呵呵,这个问题困扰我好久了,今天终于明白了。谢谢版主大牛~~~