整流变压器的保护配置

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-23 17:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教一下,各位有没有遇到过整流变压器的保护配置,整流变压器都应该配那些保护?
) K# f; `9 v3 ]/ |有没有规程或标准。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-12-23 17:03:39 | 显示全部楼层
什么情况下配那些保护,什么情况下配差动保护等等。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-26 10:12:43 | 显示全部楼层
不知道楼山的兄弟是不是指的电气化铁路使用的整流变压器?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-1-6 08:38:42 | 显示全部楼层
    整流变的保护配置方案应该和其他变压器的配置类似,只不过要注意保护原理与逻辑上的一些细节,比如:
    2 ?& z% |1 H4 K(1)差动保护,由于负荷状态下的穿越电流谐波成分高,要明确正常工作时的谐波范围,校验保护装置傅里叶算法的误差,确定差动保护是否能投入,也为定值整定提供数据依据。
    0 k: ]$ a. e' _(2)过负荷,一般的变压器过负荷保护可取单相电流来进行,但对于诸如电气化铁路用的牵引变,其负载是不平衡的,所以不能用单相电流法,可以用三元件式或正序电流判据。
    5 k* P  F& V. z* ^(3)负序电压判据,仍如对于牵引变,由于正常负荷的不对称度可能很高,造成负序电压判据无法投入,这是一个特点。可以考核所用保护有无这方面的处理措施。

    评分

    参与人数 1威望 +6 +50 收起 理由
    himyamigos + 6 + 50 谢谢热心解答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-30 17:47:05 | 显示全部楼层
    谢谢yuanzhen。
    3 n- j8 E* [% Q2 y: z' w" o/ k回林涛:整流变压器在钢铁等冶金行业用得特别多。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-22 16:49:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xdch 于 2010-6-22 17:12 编辑 9 t/ `& l7 w1 z- Q+ v1 n1 o
    整流变的保护配置方案应该和其他变压器的配置类似,只不过要注意保护原理与逻辑上的一些细节,比如:
    $ S( p; W1 R( K4 |8 y. z(1) ...
    / l& d0 H0 }0 O( G" s$ b$ ]1 {yuanzhen 发表于 2010-1-6 08:38

      t3 n% ?+ {+ R- H2 h* z0 A2 b# V' V4 b( k) W. J

    ( T8 U" i% ?# Z$ S3 F1 {4 d整流变压器接入的是交流,输出的是直流。而差动保护是通过两侧电流的变化来形成的保护,所以整流变不需要配差动保护,因为没法配置。3 {  a& {4 U6 g' {- S3 a
    同时没有规范或规程提到整流变压器能配差动保护的说法?请兄台能提供支持你讲的整流变保护配置与其它变压器类似(配差动保护)的说法的规范或规程名称,谢谢。
    ' i! t8 t! k% u3 T" @--------------
    % s+ Y/ V7 X8 b* I9 m; m$ K根据有色行业标准《有色金属冶炼厂电力设计规范》YS5002—96)的规定,整流机组的保护应如下:
    5 N, M# Z7 z2 X! N: Z' F1、瞬动过电流保护
    / u, M3 o! a6 }1 ~* g+ n2、带时限过电流保护,或延时投入瞬动过电流保护
    2 L' M/ j4 a" E$ a3、过负荷保护' d- O" k  o0 ?) p
    4、当一次侧是中性点接地时,应装设接地短路保护  R3 J" w' Q& h: b3 X& r
    5、过电压保护
    # x% x: R, A- J2 p6、整流元件反向击穿过流保护
    " Y5 O1 z. P- [5 D$ H由于普通电力变压器电流速断保护的整定计算原则为:按照躲过变压器低压侧短路时,流过保护装置的最大短路电流整定。此整定原则决定了按此整定的保护不可能保护到变压器阀侧出线短路和整流柜内部短路,阀侧出线短路和整流柜内短路故障只能靠定时限过电流保护,定时限过电流保护往往有0.3—0.5s的起动时间,极大地限制了保护的速动性。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-28 11:07
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-24 14:32:48 | 显示全部楼层
    有没有这方面的文档啊?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-28 11:07
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-15 08:51:38 | 显示全部楼层
    有没有关于电解铝行业用整流变的资料阿!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-15 14:39
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-15 09:12:30 | 显示全部楼层
    以下是用于电网互联时的换流变压器的保护配置。2 n  ~# n9 p1 M( U- V" n0 G9 k
    换流变压器保护区配置的保护功能包括:换流变压器引线差动保护,换流变压器引线和换流变压器过流保护,换流变压器差动保护,换流变压器过流保护,换流变压器引线过压,绕组差动保护,零序电流保护,换流变压器过励磁保护,零差保护,热过负荷保护,换流变压器阀侧交流连线保护,换流变压器本地保护,单断路器保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-20 08:33:13 | 显示全部楼层
    學習了~