设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5007|回复: 10

大型电动机磁平衡差动保护

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-26 14:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
大型电动机磁平衡差动保护有朋友接触过吗?能不能讲一讲,或上传点相关资料。, c% D) W% ]$ B4 g% V
所我了解磁平衡差动保护跟过流保护逻辑一样。就是特点在于磁平衡电流互感器上。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-26 15:43:36 | 显示全部楼层
这个真的不懂,了解一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-26 15:49:51 | 显示全部楼层
引用一下:; u: B6 @& D0 v+ D+ b4 F4 q
磁平衡差动保护' |  P' K! T2 [  N/ K
磁平衡差动保护,俗称“小差动保护”。当电动机安装磁平衡式电流互感器时,“磁平衡差动保护”控制字投入。" \0 h1 x3 Q2 E' N- B
磁平衡差动保护的电流从装置中性点侧电流回路输入,电流定值取自“差动启动电流定值”。, p4 ?" B# w- A# P6 v
磁平衡差动保护 磁平衡差动保护是在电动机出线盒内配有专用磁平衡互感器,无论电动机容量如何互感器的变比均为50/5A,同相线圈的始端和末端共同穿过互感器,主要用于相间短路或匝间短路的主保护。在电动机起动过程中,保护增设防误动功能

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
himyamigos + 2 谢谢参与!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-27 09:40:07 | 显示全部楼层
高压电动机磁平衡差动保护原理为:/ H6 S+ Q; S4 k( [/ w, d! T
在电动机出口侧和中性点侧同名相加装一组磁平衡电流互感器TAa、TAb、TAc,其二次绕组分别接至磁平衡差动继电器KD,构成磁平衡差动保护。主要用于电机离开关柜比较远,中性点TA容易波形畸变的情况下。使用磁平衡差动保护,根据磁平衡原理,同相首尾一次电流经串芯电流互感器后,差动电流中不存在因TA误差原因产生的差电流。因为在电动机启动时,同相两侧电流产生的磁通,因磁路不对称引起漏磁通不一致,漏磁通不一致在TA内产生不平衡电流,只要两侧电缆在同时穿过TA时安装的比较对称,则正常时不平衡电流几乎为零。

评分

参与人数 1威望 +2 +50 收起 理由
onetwo + 2 + 50 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-14 08:16:50 | 显示全部楼层
    对于变频调速的电机,一般用磁平衡保护。
    - S* [! a7 ?3 b4 q磁平衡保护理论上讲不受电机起动、外部短路等暂态过程的影响。; c2 l1 V) c" S1 U: U
    对磁平衡保护,要保证继电器与CT的负载匹配,以求在电机绕组单相接地时能有灵敏反应。6 T! N7 l$ S* R+ s- |* `
    磁平衡保护.JPG

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    himyamigos + 2 图文并茂,谢谢参与!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-14 17:12:41 | 显示全部楼层
    好像目前使用比例不是很高
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-17 06:22
  • 签到天数: 116 天

    连续签到: 20 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:116 天
    连续签到:20 天
    发表于 2009-11-15 14:26:08 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-16 08:24:32 | 显示全部楼层
    这个可能跟电机制造有关系,其实好多有效的继电保护方案都需要同一次设备厂家进行配合,一次、二次不分家是个很重要的系统概念,这个观念国内来讲,还需要一个彻底转变的过程。这也是为什么我们的电网保护要强,而国外的主设备保护更为完善。像ABB、GE、SIEMENS、东芝,他们本是就是一次主设备的全球供应商,有这么好的母体条件,相关的二次保护自不必说了。

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    himyamigos + 2 很赞同!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-13 11:05
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-16 08:35:00 | 显示全部楼层
    磁平衡保护原理能够避免CT饱和和特性差异带来的误动,但问题是具体设计与施工存在问题,特别是从电机到高压柜之间的电缆需要双程铺设,造价较高,导致实际应用不多

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    himyamigos + 2 谢谢参与,希望多多参与讨论!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-17 21:58:02 | 显示全部楼层
    学习了,受教了,感谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入