发表于 2015-6-4 17:25:44
|
显示全部楼层
三绕组变压器的三个连接端子分别为1、2 和3,与端子1、2 和3 相连的三绕组变压器T2 的三个等值电抗分别为X1 、X2 和X3。分裂系数 Kf 和穿越电抗X1-23 是分裂变压器的两个重要技术参数。分裂变压器的等值
! O* j! U1 @2 q- u8 s' j$ y+ l6 t电抗X1 、X2 和X3 与分裂系数Kf 和穿越电抗X1-23 之间的关系正如公式(1)和(2)。- Q( x, _* a3 W# U
X1=(1-Kf/4)X1-23 (1); n- |0 x, ~& y0 G: V* U: D# r
X2=X3=(Kf/2)X1-23 (2)
* q7 m* a5 Q8 G- j绕组 1、2 和3 之间的等值电抗X12、X13 和X23 的计算公式分别如下列公式(3)、(4)
0 K$ } M9 j' V1 R2 ]6 X和(5)。
( Q5 h- X3 o, V6 S8 EX12= X1+ X2 (3)( Z0 r1 n, o* u6 Y5 f
X13= X1+ X3 (4)- ?1 s! ^& P# P# H7 q# `
X23= X2+ X3 (5)
3 H3 n# x- B6 x7 c( y/ }' E7 a v例如,某分裂变压器的分裂系数Kf=3.5,穿越电抗X1-23=8%。根据公式(1)和(2)
2 S6 [) X) }8 t8 i! a/ }( Y1 W计算得到X1、X2、X3 的值:X1=1%、X2=X3=14%。从而得到,* @* F* {: k* C% w1 b
X12= X1+ X2=1%+14%=15%9 o7 K3 A& m8 q% F6 i! K' S; \5 N
X13= X1+ X3=1%+14%=15%, b" g5 E7 U2 b+ ^* d3 l# g
X23= X2+ X3=14%+14%=28%2 J+ N8 c% I6 @. X" V3 X3 j# O9 x4 i, j
进而得到三绕组变压器的阻抗电压百分数:Ups(%)=15、Upt(%)= 15、Ust(%)=28。
; d8 l. v% P- o4 a3 e: m
+ I! n- e2 n* n! ?分裂变压器的技术参数包括:(1)半穿越电抗X1-2,;(2)穿越电抗X1-23;(3)分裂系数7 ]+ [- T r8 x" `
Kf。2 R7 ?0 u1 ^, @# Q
半穿越电抗 X1-2 或者X1-3 是指高压绕组与一个低压绕组间的穿越电抗。6 _8 z" h# p4 ]! L) I) n- C
穿越电抗 X1-23 是指高压绕组与总的低压绕组之间的穿越电抗,X1-23=X1-2/(1+Kf/4)。
& ~! @* {6 Y* {. H分裂系数 Kf 是指分裂绕组之间的分裂电抗与穿越电抗的比值,即Kf=X2-3/ X1-23。
8 |9 A: o$ D: E H对于一台分裂变压器,制造商提供的技术参数是分裂系数Kf 和穿越电抗X1-23,或者是
+ |9 O9 o9 `8 w: o* y, L4 b: e分裂系数Kf 和半穿越电抗X1-2。 |
|