鼠笼型异步风机,为什么风速上升出口电压反而下降?是因为吸收的无功的影响大于发出有功的原因吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-4 17:52:34 | 显示全部楼层
应该是啊,不光是鼠笼异步风机有这个问题,双馈风机也是这样的,只是下降的程度小一些而已
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-8-15 21:43
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-8 15:09:31 | 显示全部楼层
    不知道你说的出口是哪个位置
    , A5 w5 e. ^. D6 c是实验室仿真结果还是测试结果
    ! d( r# ~0 f, Z' ~& D" `仿真的话,如果这个出口是在690箱变前面的话,这是因为吸收无功增多了,无功和有功有一定正相关。9 `) |" l" f# f! `0 z( g4 g3 I
              如果是风场出口,那你说的不对。电压应该是先增大后减小。
    3 U- y* m. O- _+ F& B实际运行情况是,风速增加时,它的有功处理是很少变化的,根本就是恒速风机,电压丝毫不会降低。

    评分

    参与人数 1威望 +1 学分 +2 收起 理由
    kinglele + 1 + 2 回答精辟

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-19 21:22:21 | 显示全部楼层
    回复 2# nilindatutu
    " C: k4 ]7 p# q! Q8 g& D双馈电机为什么会存在这个问题呢?不太明白!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-20 12:08:26 | 显示全部楼层
    回复 4# normahxh_002
    ' s3 i$ E  X9 {% r4 s
    - Y! L. m1 r! [: ~0 y0 {应该是有功出力越大线路上的武功损耗越大造成电压的下降了,而且双馈电机的无功调节能力有限。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-20 12:51:13 | 显示全部楼层
    路过学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-20 13:35:04 | 显示全部楼层
    回复 5# nilindatutu
    & ^2 a. N# A4 p- y& x% k不太对吧,双馈电机的有功和无功是独立控制的,有功出力增加怎么会引起线路上的无功增加呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-23 21:14:53 | 显示全部楼层
    有功增加,电流就增大,线路损耗不就大了嘛,我觉得是这样哦,Matlab里面仿真结果就是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-24 09:57:30 | 显示全部楼层
    如果没有不补偿装置的话,功率越大,功率因数变化也会造成电压升高
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-24 16:32:14 | 显示全部楼层
    来学习学习!!!