关于巴西大停电的原因!

 火... [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-15 09:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 ferrarizone 于 2009-11-15 09:48 编辑
& M. \5 S! H/ o$ J/ g! ~- _
4 {! f) `5 @: K目前所知原因为风暴天气导致两回750kV交流线路故障,剩余一回线因为过载很快跳闸,itaipu水电机组因安控动作跳闸或被调度员拍停,圣保罗地区切负荷量不够,导致低频低压,itapu的600kV直流因失去电压支撑后闭锁,导致itaipu送出交直流线路全停,鉴于巴西电网的结构,这种事情只是早晚的事,安控装置不可能每次都能把电网捞回来
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-15 11:18:25 | 显示全部楼层
    目前所知原因为风暴天气导致两回750kV交流线路故障,剩余一回线因为过载很快跳闸,itaipu水电机组因安控动作 ...
    / ]' N$ t& ~5 x& c- y4 m# P' T4 b0 Eferrarizone 发表于 2009-11-15 09:46

    ) i1 i( V  v6 H+ A1 a
    2 [1 L" X) u" X% B有没有关于这次事故的较详细的说明?恳请楼主上传
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 13:30:51 | 显示全部楼层
    回复 2# norika
    # p, P9 B$ Q+ A2 ]: d9 p7 s: o1 x$ I/ I6 D2 W

    / j( `; Z" T6 Y9 b" i    巴西和巴拉圭的接线图?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-15 13:37:25 | 显示全部楼层
    回复  norika / z' ]- A* `7 {
      m- t$ n, ?( b4 u
    . ]5 L+ ~; M5 Z
        巴西和巴拉圭的接线图?" a. R( g% A7 \2 I. C, F8 X
    ferrarizone 发表于 2009-11-15 13:30
    1 o: O6 k6 ~4 O' X

    - f% ], r7 c& C8 h) ?  E, |额,也行,呵呵,只要是跟这次事故相关的:)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 13:59:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ferrarizone 于 2009-11-15 14:03 编辑
    ) E+ r! _& ~, U: A1 ~* T+ F6 s; W7 w" _- W: p5 R' A
    回复 4# norika
      u3 w: k5 p" }4 B& R+ Q' V  h9 V2 L# l
    ' p! R# m% {- I8 Y4 ]7 U# O
        先介绍一下系统情况吧,巴西为60Hz系统,巴拉圭为50Hz系统,itaipu水电站共20台机组,10台机组接入巴西,10台机组接入巴拉圭,单机容量700MW。巴拉圭全国负荷只有1100MW,所以大多数的电力交易给巴西,通过600kV直流反送入巴西电网,itaipu巴西侧侧通过三回750kV交流,和正负600kV直流送给圣保罗和里约热内如地区,送电距离约1000kM,上述地区缺乏电源,所以在itaipu全停后缺乏电压支撑,而且安控装置自动切负荷量不够,从而造成电压崩溃引发大面积停电事故.

    评分

    参与人数 1威望 +8 金币 +4 +50 收起 理由
    norika + 8 + 4 + 50 谢谢你的分享!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:14:10 | 显示全部楼层

    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线 桃红色为DC 600kV线

    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线 桃红色为DC 600kV线
    , p& P( C6 m: g+ P1 _$ o! V" [
    蓝色为AC 765kV线 红色为AC 500kV线 橙色为AC 345kV线桃红色为DC 600kV线
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:19:22 | 显示全部楼层

    Brazil power grid

    Brazil power grid
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 14:19:50 | 显示全部楼层
    回复 4# norika 2 b2 E( M: ?4 a' X8 r0 p) P, i6 B/ v) Z

    1 i( k- Z$ N( I7 s! K7 k
    ! d: d- `5 Z1 S0 U* B5 ^    版主审核帖子蛮辛苦的蛮负责的 O(∩_∩)O~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-15 14:29:22 | 显示全部楼层
    希望知情的同学多多补充!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 14:47:08 | 显示全部楼层
    进来学习的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-4 16:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表