关于新设备启动时的临时过流保护、充电保护整定

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-9 14:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本人不是保护专业,但希望了解500kV新设备启动时的临时过流保护、充电保护整定原则,和一般情况的整定值及特殊注意点等,希望专家指教,谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-9 20:56:48 | 显示全部楼层
基本正确,不多充电保护的自投退功能本来也不是给后备用的。充电保护就应该在充电后200~300ms内解除这样才可以和过流保护区分开来,也正是因为这样充电保护的定值应该已考虑灵敏性为主,如果不是对变压器冲击,那末应该已线路末端三相故障2.0以上的灵敏度来计算。充电保护有电压闭锁的,可以把灵敏度再提高点。

评分

参与人数 1威望 +2 +50 收起 理由
himyamigos + 2 + 50 多多交流

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-11-10 09:22:09 | 显示全部楼层
回复 4# 林涛
6 Z. f7 K6 k8 `, V5 T  z4 i. p. e4 J& Y1 F% j! x

2 U8 ^4 k5 w8 f1 S6 I  H" E    如果是对500kV变压器冲击呢?灵敏度和时限有什么要求?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】