500kV线路型与变电站型避雷器有什么区别,目前常用有哪些型号,希望牛人指点,谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-11 12:38:57 | 显示全部楼层
同问同问~~我查了一下,有Y20W-420/1006W和 Y20W--444/1063W这两种,可是不知道选择的依据是什么?请指教~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-21 11:21:34 | 显示全部楼层
420是变电站型的,444是线路型的 1006和1063为20kA时避雷器的残压。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-17 11:36:29 | 显示全部楼层
线路侧用线路型,变电站侧用变典型,现在很多都是全部采用变典型的。