①保护装置与测量仪表不宜共用电流互感器的二次线圈。保护用电流互感器(包括中间电流互感器)的稳态误差不应大于10%。 ②在正常运行情况下,当电压互感器二次回路断路器或其他故障能使保护装置误动作时,应装设断线闭锁或采取其他措施,将保护装置解除并发出信号;当保护装置不致误动作时,应设有电压回路断线信号。 ③在保护装置内应设置由信号继电器或其他元件等构成的指示信号,且应在直流电压消失时不自动复归,或在直流恢复时仍能维持原动作状态,并能分别显示各保护装置的动作情况。 ④当客户10(6)kV 断路器台数较多、负荷(客户)等级较高时,宜采用直流操作。直流系统的电压宜选择为220V 或110V。 ⑤当采用交流操作的保护装置时,短路保护可由被保护电力设备或线路的电压互感器取得操作电源。变压器的瓦斯保护,可由电压互感器或配电站变压器取得操作电源。 , A- i) N8 o( X6 F
|