设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 537|回复: 0

配置要求

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-21 08:49
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 3 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:3 天
    发表于 2018-1-12 16:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    ①保护装置与测量仪表不宜共用电流互感器的二次线圈。保护用电流互感器(包括中间电流互感器)的稳态误差不应大于10%。
    ②在正常运行情况下,当电压互感器二次回路断路器或其他故障能使保护装置误动作时,应装设断线闭锁或采取其他措施,将保护装置解除并发出信号;当保护装置不致误动作时,应设有电压回路断线信号。
    ③在保护装置内应设置由信号继电器或其他元件等构成的指示信号,且应在直流电压消失时不自动复归,或在直流恢复时仍能维持原动作状态,并能分别显示各保护装置的动作情况。
    ④当客户10(6)kV 断路器台数较多、负荷(客户)等级较高时,宜采用直流操作。直流系统的电压宜选择为220V 或110V。
    ⑤当采用交流操作的保护装置时,短路保护可由被保护电力设备或线路的电压互感器取得操作电源。变压器的瓦斯保护,可由电压互感器或配电站变压器取得操作电源。