10kV 及以下配电网的防雷保护装置应采用避雷器,避雷器的装设地点和接地电阻应符合以下要求: 1)与10kV 架空线路相连的电缆,当电缆长度大于50m 时,应在其两端装设避雷器;当电缆长度小于50m 时,可在线路变换处一端装设。避雷器接地端应与电缆的金属外皮连接,避雷器安装点接地网接地电阻不应大于30Ω。 2)配电站的10kV 母线、变压器的高低压侧、线路分段开关的电源侧以及线路联络开关的两侧均应装设避雷器,避雷器安装点接地网接地电阻不应大于10Ω。 3)在多雷区的10kV 架空线路应采取架设避雷线等必要的防雷措施。 4)容易遭受雷击且又不在防直击雷保护措施(含建筑物)的保护范围内的配电站,采用在建筑物上的避雷带进行保护,避雷带的每根引下线冲击接地电阻不宜大于30Ω,其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。 5)箱式变及室内型配电站的户内电气设备的外壳(支架、电缆外皮、钢框架、钢门窗等较大金属构件和突出屋面的金属物)均要可靠接地,金属屋面和钢筋混凝土屋面的钢筋应与配电站的接地网可靠连接。