TA的每日心情 | 开心 2018-3-21 08:49 |
---|
签到天数: 32 天 连续签到: 3 天 [LV.5]常住居民I 累计签到:32 天 连续签到:3 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
由于N-1准则是按电网元件断开状态研究电网稳定性和安全供电问题的,因此有必要对元件N-1的状态类型进行划分归类,特别对其时效性特点进行进一步的分析。
/ F7 |+ B3 H- E* _ r( `. Z9 a 第一类为计划性停运,如电网设备的计划性检修、预防性试验、季节性维护等。其特点是与设备类型关系不大,预先可针对停运设备及相关元件、电网运行方式、负荷状况及环境因素采取措施,一般不会对电网稳定造成影响,既使可能造成局部区域限负荷或供电中断,其影响范围是有限的,影响时间也是可预知的。计划停运时间一般为数小时到数天,特殊设备如发电机组会达到数十天,这类停运占电网设备累计停运时间的90%以上。
! U1 ?; s* L% h* H4 i+ ] 第二类是非计划停运,因设备运行过程中发生缺陷或局部故障而造成设备必须临时停运处理。其特点是与设备类型有密切联系,如发电机组的热机及辅机部分,变电设备的断路器机构、隔离开关导电部分、变压器冷却系统和绝缘油系统等。由于这类停运随机性较大,难以采取全面有效措施,因此可能对电网安全稳定性造成较大影响,是电网运行管理应重点解决的问题。非计划停运时间一般为数小时到数天,这类停运占电网设备累计停运时间的3%~8%。+ |4 k) C- _2 l1 l% V
第三类是故障停运,是以断路器分断为特征的瞬间或短时过程。由于在正常运行方式下已对机组出力、电网潮流、电压等采取了措施,因此,通常情况下,瞬间故障(故障后可重合成功)不会对电网稳定造成明显影响;单一永久故障(故障后未重合或重合失败)对电网稳定造成的影响也是有限的,但可能对局部区域供电造成严重影响。故障停运时间差异较大,瞬间故障为几百毫秒到几秒,短时故障(一般永久故障)为数分钟到数小时,当设备故障后发生严重损坏时,其停运时间一般为数天甚至数月,往往对局部区域正常供电造成严重影响,这类停运占电网设备累计停运时间的1%~3%。
1 J3 a* C6 V' u+ k ?( B6 i; _& ^
# X5 X P/ D7 T; u5 I: g. t* p# y% Z8 D1 F1 T
|
|