[讨论] 到底什么是弧光过电压?

  [复制链接]

该用户从未签到

累计签到:2 天
连续签到:2 天
发表于 2009-10-2 12:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
总是说消弧线圈的作用是抑制接地点弧光过电压,但是究竟什么是弧光过电压?
, m- i. Z% v6 B5 M6 }1 S  x# x! E* f! _- O) v( s. c; ]
我就很不明白了,接地点既然已经都接地了,怎么还会产生弧光,还会过电压?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-4-2 15:44
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-30 22:59:13 | 显示全部楼层
    我也很想知道
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-4 14:15:29 | 显示全部楼层
    单相接地分金属接地、高阻接地、电弧接地。如果线路与地之间是通过电弧来建立短路的,叫电弧接地。4 O2 c# e8 x" ]* F# I* w: a
    弧光接地过电压发生在电弧接地中。系统正常运行时,系统的运行状态为A;单相接地时,系统的运行状态为B。状态A和B时,各相的电压是不同的,因此,A到B的过程有一个暂态过程,这个暂态过程中使电压叠加了一个高频振荡,最大电压一般在3U0以下。如果没有弧光没有灭掉,那么这个过程将一直持续,系统将承受较长时间的过电压损坏。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-10 02:09:03 | 显示全部楼层
    弧光接地过电压通常发生在35及以下的电网中,这类电网中性点是不接地的。一旦发生单相故障,在短路点流过故障电流,此电流是电容电流,且呈周期变化。(因为相与相之间,相与地之间是相间电容和相对地电容。)a,b,c三项电压不对称,线路产生电磁振荡,根据电工理论:过电压数值=稳态+(稳态-初始)。可以大概计算出产生过电压。
    - ?! ~$ c! X7 s8 l( f0 {弧光接地过电压会损坏设备绝缘,造成大面积停电。可以采用消弧线圈补偿短路点的容性故障电流。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-12 11:26:27 | 显示全部楼层
    呵呵,也可以看看过电压的课本以及发电厂电气,我记得有讲这个知识点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-19 11:22:59 | 显示全部楼层
    弧光接地产生过电压的原理,是由于电弧断续接地造成。为什么叫弧光接地,我个人认为,电弧的热量很高,一般都伴有明亮的亮光,所以叫做弧光接地。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-10-14 20:13
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-5 14:35:44 | 显示全部楼层
    在电网的过电压计算中是否要包括弧光接地过电压?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-11-17 11:37:43 | 显示全部楼层
    中性点不接地系统是需要考虑弧光过电压的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-18 17:02:14 | 显示全部楼层
    这个在发电厂电气部分和高电压技术课均有讲解
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-11 21:01:38 | 显示全部楼层
    转的:弧光在交流电压升高到一定值时发生,在电压接近过零时熄灭,周而复始,这些残压致使线路中出现高次谐波,高次谐波将叠加到线路的正弦波上,致使电压升高。这些谐波沿线路向两端行进,碰到波阻抗不同的结点处会被反射,与原来的高压再叠加,所以弧光过电压可能升得较高