洗衣机属于什么类型的负载?

 火 [复制链接]

该用户从未签到

累计签到:2 天
连续签到:2 天
发表于 2010-11-16 22:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
洗衣机属于什么类型的负载?阻性?阻感?我原以为是阻感,但今天看了一下原理图,电机旁边并联了一个电容,所以我很想知道并联电容以后,是不是接近阻性负载了?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-17 02:22:15 | 显示全部楼层
现在的洗衣机主要部分都带有变速电机,在线路图里面可以找到IGBT控制电路,是典型的非线性负载,即除了传统的RLC元件以外,还带有电力电子的控制元件,而且后者是主要部分。
1 d/ {6 W7 |, z( C6 F* N如果你找一台洗衣机,可以用示波器或者好一点的用带数据采集卡的微机在Labview平台上看洗衣机的各部分输入输出信号,可以很容易观察出,很多部分都不是正弦的。
9 Q2 N& K8 k. y如果要为洗衣机建模的话,单纯用电阻电容等代表负载是不恰当的。最准确的方式就是用RLC并联控制电流源做模型负载,如果要图简单,就用AC-DC转换器接一对并联的电容和电阻做负载。9 O1 x2 W# J, C
以上见解希望对你有用。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-17 07:54:42 | 显示全部楼层
洗衣機都是有電動機帶動
0 r/ \9 Q. _/ R2 c+ X- e. ^屬感性負載
' }  V' B5 E& o$ [並聯電容器後會修正為較接近阻性
) D7 _7 n3 d" n  @但怎樣也不會是容性負載喔
( b0 V' z, ^- H提供您參考
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-18 12:09:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 skylineyang 于 2010-11-18 12:11 编辑
4 L  q/ Z( c& h( \* a( {
4 v! z$ [$ f) x: T# O4 S异步电机等效模型。8 ~* d! ^* l6 s: E) n% I
怎么可能是容性负载呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-18 14:24:16 | 显示全部楼层
个人认为,主要是异步电机一个,调速电路一坨,从功率上看,应该是阻感型的,,,: a1 K# `* b$ I$ |# d; e: @9 e
不过,貌似一楼那哥们比较专业,,,,,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-18 14:46:55 | 显示全部楼层
你就把洗衣机当电动机就可以了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

累计签到:2 天
连续签到:2 天
 楼主| 发表于 2010-11-18 15:47:04 | 显示全部楼层
呵呵,我的洗衣机是那种很小的,貌似没有IGBT的,才200多块钱: u0 F  C! O/ t: g" w: l8 ^1 Y2 [
我就是很纳闷,为什么200多W的东西在寝室用会跳闸,听说寝室楼的配电柜有负载识别能力
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-20 15:04:09 | 显示全部楼层
还是阻性负载吧,只是补偿了一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-22 22:51:19 | 显示全部楼层
洗衣机是单相电机,加电容不是为了补偿,是单相电机启动时需要的。可以去看电机学
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-22 22:53:38 | 显示全部楼层
回复 7# 4712635
% h! }" a( _, S+ u! J! i
4 ~! G# U! }1 S) }/ h* Z5 \" W. Z/ D1 `7 x+ m# T. n& l$ C, H
    这是可以解决的。它的思想是检测负载类型。比如你接电脑就不会跳,接了热水器就会跳闸。想排除,去cnki查一下--