    ! J; a1 \; P+ h. A" x  先附模型,故障相电压波形:
    1 ]8 H6 q1 r7 j! Z" t5 Z

    图片1.png
    " V* a$ H( ?" l( p; h2 C. |

    文献中的波形:

    图片2.png
    0 \6 ^! W( u% q0 V+ w+ r/ [% {# t

    也就是故障消除后,能够恢复到最初的状态,而我的模型却固定在-25~-10kV左右了,不知道是什么原因。

    中性点电压波形:

    图片3.png ' X+ q3 Y, J/ f) a$ e7 f3 {$ R& T

    文献中的中性点电压波形:

    图片4.png 3 E5 H- b. G+ y

    感觉中性点电压位移后回不去了,这是什么原因,跟空载系统有关吗?虽然模型可能跟文献中的不一样,而且文献用的是pscad但我想实际电力系统中肯定不是这个样子,不知道是哪错了。

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-27 16:17
  • 签到天数: 151 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:151 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-11-10 22:26:06 | 显示全部楼层
    QQ:331509741,欢迎交流ATP的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-27 16:17
  • 签到天数: 151 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:151 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-11-11 10:19:02 | 显示全部楼层
    问题解决了,应该是和接地变压器的模型有关
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-29 16:21
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-4-16 12:16:06 | 显示全部楼层
    有三个开关的就是弧光接地了吗,我还以为要一大串
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-21 11:33
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-10-19 19:58:35 | 显示全部楼层
    对地电容并联电导就能解决吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去看电影,srbang被优惠得了 学分1 点,开心的忘记看电影了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-11-7 18:19
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-6-22 18:19:54 | 显示全部楼层
    负载是一定有影响的。我做的也要么偏高偏低,翻阅文献之后,可能和虚幻接地有关系,你可以查查这方面文献

    点评

    哈哈,去年都毕业了,不过还是很感谢您!  详情 回复 发表于 2017-6-23 19:01
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-27 16:17
  • 签到天数: 151 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:151 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-6-23 19:01:33 | 显示全部楼层
    toofaill 发表于 2017-6-22 18:19
    . F& Q* g# Z/ }6 C负载是一定有影响的。我做的也要么偏高偏低,翻阅文献之后,可能和虚幻接地有关系,你可以查查这方面文献

    - N4 L- N4 P2 W! s& Q7 y) L* }哈哈,去年都毕业了,不过还是很感谢您!5 l& r' [2 t4 s! i; d0 O; }
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: twjcly打雪仗,雪地里捡了 学分1 点,赚了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 06:20

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表