请教一个电力系统方面的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-7 13:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位,我在做一个双机系统的线路故障重合闸仿真,左边已经设为近似无穷大系统S1,115kV,带了60+j20 MW的负荷,中间是输电线线路,用Tline模拟,具体数值由pscad自带的模块里的默认值,后接一个双绕组变压器,高压侧为星形绕组115kV,低压侧为三角形绕组13.8kV,然后低压侧母线接了30+j6 MW的负荷,然后再接一个小发电机,发电机容量50MW,电压13.8kV。5 |2 z9 E3 }1 r# L7 U

' y+ k9 x# Z* F% v故障发生在1.0s,持续时间0.2s    断路器动作时间在1.15s,重合闸1.85秒(快速重合闸),线路发生A相接地故障,故障后线路跳闸,小发电机仍然带差不多25+j4MW的负荷,但是此时发电机机端电压在故障1.0s时刻开始下降,到1.2s跌倒4kV,故障消失后机端电压重新恢复13.8kV,但是重合闸之后它又开始波动,波动范围在5kV左右,我的仿真时间总共3.0s,不知道要波动什么时候才稳定,但是我不明白的是为什么故障发生时刻机端电压会下降呢?线路跳开后它所带的负荷减少了,应该会引起转子加速,端电压会上升才是,我没有设其它负荷了,就是用了Fix load,请教各位大侠了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-8-7 13:31:05 | 显示全部楼层
Osource1------|-----------?-----------|------oo-------|---------Osource2
. J2 T! V0 M1 j5 S* I                      |---                             |---                       ---| 9 y1 F; ?! w6 z0 g& L4 n0 b8 H& F
                      v                                v                              v
# O( k( @6 F% E4 r0 e5 l7 }                    P1+jQ1                  P2+jQ2                   P3+jQ3  y6 s% W- Y) S* y- s- x
系统1               输电线路         变压器      系统2(小发电机)# J1 {( J5 C' |# p( P
?是故障  A相接地     oo是变压器   Y-Δ
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-8-7 14:25:10 | 显示全部楼层
大家能告诉我怎么上传那个模型文件吗?可能这里说得不太清楚。或qq:635040412
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-8-7 14:51:23 | 显示全部楼层
还想请教一下怎么用那个正负零序模块啊?输入ABC三相相电压有效值和相角,在输出那里Z输出的是零序电压有效值吗?是相电压还是线电压?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-8 10:28:28 | 显示全部楼层
The voltage reduced during the fault. since the voltage of the fault point drop to zero. The machine terminal voltage certainly will drop according to KVL or Ohm law. 7 ^; X' u# V7 p" d. ]8 P% j, |
The excitation will increase voltage a bit. Without this the voltage will be even lower.9 P, ^! h! ^; Z6 \# c
After the fault is cleared, the voltage will come back. The unbalance torque on the rotor will lead to oscillation. How the oscillation will die depends on the system parameters and transferring power. Normally, the larger the damping, the fast the swing will decay. The more power transfer, the easier to cause swing.

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
stoon123 + 6 感谢参与 sjtu? 我新来的 多多关照

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-8-8 15:47:01 | 显示全部楼层
感谢yizhangsjtu 发言,我已经理解了您的意思。并感谢版主stoon123的帮助,现在已经基本上搭好了模型,只是关于发电机励磁和原动机那块还有些问题需要解决。模型经过调试,可以大致仿真实际情况,但是我又遇到以下问题了:
( E4 V1 p9 b- t7 Z8 z! v-------(模型还是如上图所示)我设置线路故障为AB相间短路,故障发生时刻是1.0s,持续时间是0.2s,断路器开闸时刻是1.0s,合闸时刻是1.6s,但是仿真后从图上看到,机端电压的曲线从故障发生时刻开始下降,一直到断路器合闸才返回,奇怪了,怎么不是在故障消失后的1.2s发电机端电压就上升呢?如下图所示:- H( L9 ?, g6 F! S

8 A, _4 D9 e( a; O6 n  I6 n 电压从1.0s故障时刻开始从机端电压的13.8kV,一直开始跌倒1.6s的10kV,然后开始回升到13.8kV,不知道实际情况是不是这样呢?我的理解是:呵呵,想不到,求教各位了。