大家好,我现在想求出两个电压U1和U2的相角差,不知道pscad元件库里面有没有现成的模块?如果没有的话,这两个电压是从变压器出来的瞬时值,如果用逻辑元件请问应该如何搭建?假设U1和U2的幅值都=1吧,谢谢各位。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 18:24:03 | 显示全部楼层
    只知道发电机直接输出有相位的 母线电压的测相位做差吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-18 12:02:25 | 显示全部楼层
    现在就是做母线的电压相角差,如果已经假定了两电压都取标么值U=1。8 W* T/ O- t- l0 I( F! |( k* {1 X
    则很容易得到dU=U1(向量)-U2(向量)=2*U*sin(del/2)
    : W  D# b5 m! C2 P+ E然后通过求逆运算得到del,可以吗?dU我可以通过实测得到的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-8 02:49:07 | 显示全部楼层
    如果两个电压都是从三相里面出来的话 用两个PLL分别锁上两个三相 PLL默认是所到A 可以自己根据实际来加或减120° 达到锁上U1 U2 (用CSMF里面的加的话或有一个步长的滞后,所以步长要尽量小) 之后相减即可
    ( m- U' f( l/ n8 b( P; ^" B$ m2 C/ x
    亦可以用两个单相PLL锁上U1 U2 然后相减
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下