    电力系统 姑且以单机无穷大系统为例  发电机包括励磁调速系统
    ) U9 F3 R) {7 P% J) |" ^此时建立系统的方程 包括转子动态方程 励磁 调速 网络方程等) O  s3 Y5 P! k  v
    已经利用其他软件计算潮流$ O# S/ O( F6 r; h
    将初值带入进行仿真 : r9 H, t3 B( W, @
    问题是 假设某个时刻网络故障(单条线路三短,跳线)% Z2 d( T# O# H, K- A" N1 C1 d7 ?3 c
    想查看转子摇摆曲线 此时的故障(或扰动)应如何体现呢。. Y& a! b8 W5 V3 ~
    是不是要重新计算网络 然后将初始化后的初值带入 再进行仿真呢。。
    % A+ L, Q) x* s) P+ i0 \& R: j/ ]希望熟悉电力系统的高手解答下。。有例子最好 。。多谢。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-7-12 08:29
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-5 22:15:43 | 显示全部楼层
    单机无穷大 就不用重新计算了
    * ^8 {0 {" ^2 a" H% r% P/ K# N6 m) s: ]
    多机系统需要重新计算