|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
目 录0 |( s2 C& g# O9 C( \
摘要………………………………………………………………………3
~ P3 i& [( L. `" K1 P1 I绪论………………………………………………………………………4: ~$ ^6 @5 l5 r* P
第一篇 设计说明书………………………………………………57 w% }1 d8 v2 ?6 O
第一章 电气主接线设计………………………………………………6
- G4 f5 U P: g* N) d0 F9 B$ y第一节 220kV电气主接线……………………………………………61 L7 P5 f% k, x% U0 b
第二节 110kV电气主接线……………………………………………7% t/ e( @* U( r U1 C2 Y, f- k1 P
第三节 10kV电气主接线………………………………………………9/ K4 t, h% K; {3 i( ]7 X
第四节 所用电接线…………………………………………………10. N" {5 v0 t2 I5 l+ H b% J
第二章 负荷计算及变压器选择……………………………………11
. P& b9 [) H" n& x \第一节 负荷计算……………………………………………………11; S, ?; U- n: L+ w$ z
第二节 主变台数、容量和形式的确定……………………………136 i- F- n; M( F% c
第三节 所用变台数、容量和形式的确定…………………………15
7 b- o: y, F8 g5 I第三章 最大持续工作电流及短路计算……………………………16. o5 Q' i% f& \ D' U
第一节 各回路最大持续工作电流…………………………………160 y! a. L1 ]! E: Z, V: p, d
第二节 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果……………19" [1 }: U: O" ~) i2 W5 y& I
第四章 主要电气设备选择…………………………………………23* @; Y9 C7 Y& W! T
第一节 高压断路器的选择…………………………………………25
; m$ w; v$ G$ T C4 @5 I. r第二节 隔离开关的选择……………………………………………27
E& B# a* \% ^+ N. C' [: N) {0 A9 F" D" L第三节 母线的选择…………………………………………………30
+ w" O2 ^, B' p) ?- c第四节 绝缘子和穿墙套管的选择…………………………………33
2 [/ z' m% Y0 B. X/ h第五节 电流互感器的配置和选择…………………………………36
6 U! e. Y r; J( P第六节 电压互感器的配置和选择…………………………………40
" F* x* i# u. I: J第七节 各主要电气设备选择结果一览表…………………………42( I- [: N* N; C7 ?/ Q& H
第二篇 技术设计计算书……………………………………………43
o4 k8 a5 x1 ?1 f2 L第五章 短路电流计算书……………………………………………43
/ }' y. s8 j* Y. o N第六章 主要电气设备选择计算书…………………………………500 M& x0 Q" Z& F2 r- r
第一节 高压断路器的选择计算……………………………………53( E/ G/ s o" C! L" y/ y" L% B
第二节 隔离开关的选择计算………………………………………543 s- C$ `7 r+ @& Q# ~9 C! S
第三节 母线的选择计算……………………………………………550 O. j2 O. L2 t. }3 H3 A ^. o
第四节 绝缘子和穿墙套管的选择计算……………………………56
' [2 A; \1 B$ O- Z8 Q第五节 电流互感器的选择计算……………………………………56
* C: A9 U: i+ z; `9 {第六节 电压互感器的选择计算……………………………………57/ o) h0 E. Y( q% @
第七节 10kV配电装置……………………………………………58
% h- f. q! {, I/ X6 t8 z结论……………………………………………………………………633 v+ x; \0 ]. W" d
后记……………………………………………………………………64注释……………………………………………………………………65参考文献………………………………………………………………66 I) y$ b E0 Z: P
附录一 电气主接线图………………………………………………67
: `9 z# x1 a: L0 B; Q [& c, u- o7 U# e, z q
/ u C( S. V& x+ M ^1 p( J) R; [6 D k- K( ^3 W
摘 要
5 |! _, n* z& S2 N1 l1 o/ `- Y2 Z* f' I; i
本文通过对220kv区域变电所的方案设计,论证分析了220kv区域变电所的电气主接线方式的各种优点,对设备的选型作了详细的说明和计算,短路电流的计算有严格的计算书。按照电网发展规律,提出了电气主接线方式应符合先进性、可靠性、灵活性、经济性的要求,设备的选择必须满足电网长远发展和各种事故条件下安全可靠运行的要求。针对该220kv区域变电所的要求,结合实际工作经验,本文提出了220kv母线采用双母线带旁路母线、110kv母线采用双母线带旁路母线、10kv母线采用单母分段的接线方式,主变采用三相三绕组变压器,220kv、110kv、10kv断路器选用先进的SF6断路器,以保证电网的安全稳定运行.
! E2 U% u3 @2 V' o+ F% j8 y6 V关键词: 变电所 主接线 母线 保护 |
评分
-
查看全部评分
|