BPA稳定计算时如何查看节点负荷啊

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-18 20:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    监视了节点的 但cur总是默认只输出节点电压 频率等 ( }" z0 A+ ^& i/ P* o! R
    监视B卡中的有功无功标志位我填几都没用呢
    4 j' U# i: n+ Z  A0 S. ?3 @+ p2 u稳定文件也没说明
    9 _! c1 ~' [9 g, k5 x& R还是需要从其他地方看啊。。搞了好久  多谢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-25 13:40:32 | 显示全部楼层
    在BPA中,节点输出控制卡(也就是B卡)只能输出直接挂负荷的节点的负荷。也就是说对于直接挂有负荷的节点,只要在节点输出控制卡(也就是B卡)中,在节点有功负荷和无功负荷两栏中填两非零数即可输出节点负荷;对于没有直接挂负荷的点(如500kV节点),不能直接输出该点的负荷,即使填了B卡,输出的节点负荷也显示为0,这时可以考虑用线路潮流代替该点负荷。比如对于一个500kV的节点,可先找到其与低等级节点相连的线路,用线路输出卡(即L卡)输出该线路上的潮流即可认为是该500kV节点的负荷。