求助、关于稳定计算中X0卡

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求助" ?0 S. F( P+ f; l" V# B/ u
小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?' X9 ^7 w, M1 k" E5 l  [8 O
       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望高人指教~
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
难道没人会?还是都不愿帮忙?
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
怎么没人能指教一下呢?
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,6 O! k8 j  Y6 p
    列32  I1 SID 变压器零序电抗接入       * ?" x; k3 F. W7 J. {: l! @6 }  A
                 =1,   零序电抗接入第一节      ) M9 y  d3 g, f) g- K7 g! k
                 =2,   零序电抗接入第二节      
    ' O4 R: @* z' Z5 R) Z/ C/ G8 Q$ a             =3,   零序电抗接入第一,二节点之间
      m1 G9 D6 ~# f9 H, W1 x* L9 T+ r5 u0 g! Z
    对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:4 w' i2 o4 }8 x- Z
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    # }5 W& _; t( J* [4 N3 BXO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X$ d" z: a* f: ^, c( R

    2 ]& ]" a3 G, s9 r5 j! P对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    $ A  Q! B& k* A: L! b* [/ v        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值; }6 f4 m1 m  B/ o# I' ]
    XO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X1
    7 P% ?2 u5 [3 JXO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X2
    + A8 v; n  v' A( @2 UXO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3; n- X$ ?1 C$ b: ^
    (供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了; P' E0 g7 ^# b4 ~+ X* t2 q
    如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地
    6 v1 v% X. f8 T+ x4 E8 b( l& B# J& }5 G, c( t
    一般变电站,如220kV变电站
    ( y3 H5 X8 `5 k6 r0 D* w220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;# v- e  J0 j$ w0 l+ x
    220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;
    $ k, B8 t& ^5 }3 v, w# {9 M  f8 _1 @* v3 u3 [
    110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;
    8 `* Y% z& k" z5 @110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----
    ! v* H: e4 v  J- f$ ]楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?& s% z# z* S. j/ p
    反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。  v5 c% z" N# V3 C
    有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,
    7 t  T" k# T; Z/ b: c/ B3 u) @但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 14:41

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表