求助、关于稳定计算中X0卡

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求助
4 @0 W  ^5 {/ L小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?
6 G+ N5 j+ T+ r" r4 a       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望高人指教~
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
难道没人会?还是都不愿帮忙?
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
怎么没人能指教一下呢?
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,* @4 D  d6 S! I
    列32  I1 SID 变压器零序电抗接入       8 l, b$ C# v5 ~$ x2 D, M) g2 i, {: |
                 =1,   零序电抗接入第一节      2 J# l9 P/ ?+ W% K
                 =2,   零序电抗接入第二节      ; w* o- I: P# e: o
                 =3,   零序电抗接入第一,二节点之间 5 f4 z. r3 l- q/ I

    4 D6 \% h4 |: E对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:( }; y. V1 b: ^0 K  V
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值  L* A" @- M$ V9 ?+ M# k
    XO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X
      e- j9 l2 ?% q2 {) L' H1 q6 T. U  S9 ]1 D9 B; J. a
    对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    3 A5 H# _# r% [5 b. ]        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    . Q5 B/ j! }6 q4 D. OXO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X1" i& d7 a+ y4 |; ~* Y; t2 z
    XO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X2
    7 w3 a/ _2 D' |6 w: i6 ?XO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3% A5 c0 H8 K( T0 `5 g
    (供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了
    5 N- s, w6 I% L+ r如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地
      P) |7 R3 ]# H5 S8 y; F& x
    2 p0 B& B" F, p5 ~一般变电站,如220kV变电站; O* `0 K# B( T* K  l8 t" S
    220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;
    - w) k' e/ W" W# W4 [  r4 ^- D220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;
    " Q% k$ l, e- C* `0 T# @' x& X4 z
    110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;
    / W5 [$ F, @8 r0 b( M4 K  D110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----
      q' x0 E% E6 }5 G楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?
    2 `7 r2 ^5 V; w! Z! Y5 Y3 [0 K反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。
    6 z) H3 z  ^& n  E, J) R有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,/ p1 d3 U1 F$ B- B. ^
    但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-25 18:16

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表