求助2 P7 W0 c5 z# W
小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?& b' k' P( Y8 }
       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望高人指教~
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
难道没人会?还是都不愿帮忙?
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
怎么没人能指教一下呢?
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,6 x( R; {, y- A: b  Z7 |; y+ I: O
    列32  I1 SID 变压器零序电抗接入       8 N  A* ~6 J- W( C
                 =1,   零序电抗接入第一节      6 D' B, ]) h' p" `. c
                 =2,   零序电抗接入第二节      
    2 X( G) N+ G; F; U0 ]& O7 O5 ~- n             =3,   零序电抗接入第一,二节点之间
    1 t& F3 h/ P: H0 z3 z) t7 w$ _& ^. }, \: u6 D/ r% z- t9 x
    对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:: Y% d9 @$ ~4 l* M. t
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    2 D& ]+ ]4 j  CXO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X
    4 D: e+ a3 L, d) T
    / z% m& N, m8 N0 I对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    ; Y; z+ ^; D' X) j+ ^0 z        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值4 l! p" P9 X9 w3 @$ `( r4 Z
    XO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X1
    7 @6 l9 L) ^; y- b& a7 mXO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X2) c: G1 ?  i5 e8 E& j4 v* w
    XO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3
    : F" m6 G' V$ `(供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了
    $ m# C! p" l# C# I5 G  k2 R如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地
    0 x: D  j$ k# i4 C$ M: H! _3 }
    , [2 Z. k( `  o2 n7 P/ P* J6 F2 [一般变电站,如220kV变电站
    # X, ^$ H. R, ?0 z2 `3 J8 f, Q220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;$ ^3 F9 A$ F+ e8 x" `
    220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;
    ; }# M; O" u2 F2 D/ O. [5 p* z4 Q- v% S8 ?
    110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;
    % K3 j& \" }9 x. n# M  [110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----, {/ K9 N$ C  O5 H
    楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?
    3 |; G/ B$ |. z反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。3 `) N3 E( X0 U: H6 @8 X
    有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,# D! l3 n3 z5 Q9 a/ r
    但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-6-8 10:38

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表