求助% [. B3 l" \; h* _0 c- |
小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?; p* {8 @6 K$ F8 h5 _
       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,
    , S3 M/ m6 L% l+ l  D: t, N6 ?' \列32  I1 SID 变压器零序电抗接入      
    $ F' O. G- x% y" v* g" l& d             =1,   零序电抗接入第一节      
    " m# |* a2 K; Y' ^& t% U0 j$ f             =2,   零序电抗接入第二节      2 M4 c* p/ J' t: L0 v7 J
                 =3,   零序电抗接入第一,二节点之间 # \9 u0 j3 U: Z
    / ?) l7 d7 }, q, h
    对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:8 |$ p( B) y6 a( }) k
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    * k, [* T9 l$ O5 J( C# QXO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X
    ( s( T8 W1 R5 U$ U- N$ j8 s
    6 B) U" n- ]0 D/ T对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    - h) l( Y3 l# b/ J        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值6 s% L  V3 u1 A( d/ S
    XO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X1
    + K, `1 z3 O* O& L( yXO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X2. D+ J  r7 c% \0 E
    XO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3) C1 }# G' W% Y* {
    (供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
    自己顶一下,希望高人指教~
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
    难道没人会?还是都不愿帮忙?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
    怎么没人能指教一下呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了
    ; b6 F9 `9 |  Y7 S# h7 E如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地
    * m) M# S3 T; X: r; ^# R
    : z7 Z1 S( U% r- u! l( G一般变电站,如220kV变电站
    $ v  C. i2 [' f% Y" g" J5 H220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;- E% T' F3 k8 `/ D8 Z
    220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;
    1 j8 M: S8 t3 {
    ; `1 }4 k+ i3 y) j, C110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;$ {5 L/ ~/ M( M( c" G# e
    110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----! R) T) a  [0 }' v
    楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?- D  t, F4 O. u% i. T! l
    反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。1 `' u5 x8 l" u6 d4 B! E
    有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,1 V% _' F  m& W# s% k- b$ g
    但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-14 12:40

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表