设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2524|回复: 9

求助、关于稳定计算中X0卡

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求助! T& g+ z5 w9 s
小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?
3 r& Z- d( X) m/ Q" i       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,
    6 ]; Q# W+ H! C% H. ?2 j& B列32  I1 SID 变压器零序电抗接入      
    " W8 y/ n3 b, h$ b" i; V             =1,   零序电抗接入第一节      
      I; _6 h; V/ M& ^             =2,   零序电抗接入第二节      
    7 i/ s9 }" ?* X             =3,   零序电抗接入第一,二节点之间
    / X: ]; _8 }' i  M' a4 I
    * K- o0 c! J9 h: l. e1 e对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    7 F, R9 G* _, d        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    , |2 \, K2 I1 d2 h, s: J' p  Z/ rXO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X
    ! C% M5 a6 M- e7 y1 E( {$ u
    : U0 w# A3 @8 |6 p' D$ z/ R& l对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:4 U+ h& G9 Y7 U1 C; C3 n  u6 _- r
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    2 Y0 M# ]9 L1 I, `8 g! _6 ]: rXO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X1
    7 J% E0 i" P/ g3 p& q, t& A8 N: K6 PXO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X2
    ' I. ~' x& x1 y9 E9 dXO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3% Z4 s, P, q+ d8 {; i
    (供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
    自己顶一下,希望高人指教~
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
    难道没人会?还是都不愿帮忙?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
    怎么没人能指教一下呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了
    + g, u* ~& [# u3 o! a' t如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地
    * F* r, }0 B% m( R! p  T# ^/ s, r  _/ d; ?( v5 e0 @
    一般变电站,如220kV变电站
    , J- T1 R8 u9 Q& K0 j  J, F, j9 {220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;
    6 f& A  j. H5 F/ d  u! t0 }4 a220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;/ S9 Z" o  Z4 q' w' U  Y/ B
    ! E% W/ l8 m! t( q  e0 ?
    110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;
    + z5 ~& v7 o6 o# ^110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----( R; u1 a3 O7 h( }) m. `. w
    楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?$ ^! Z# _" n8 {3 E# Y
    反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。2 N3 i0 Z9 x5 D6 E$ D) [0 a" B0 h
    有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,
    , l3 z5 k  h* Q1 j* j) ~7 Y但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-20 05:15

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表