求助、关于稳定计算中X0卡

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求助
! o% f6 g! `2 _$ `8 K3 k! j+ P. M: U小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?3 ]+ O/ X1 R8 |0 M3 Z
       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,
    3 l6 N# L. E/ Z! F# m列32  I1 SID 变压器零序电抗接入       ! a5 H; {5 P9 @) ?+ J
                 =1,   零序电抗接入第一节      
    5 W+ j  F4 h# C, {% G9 E0 G! E) p             =2,   零序电抗接入第二节      * W! I% ?; S% g2 ^
                 =3,   零序电抗接入第一,二节点之间
    ; z: r: P, Q; z4 E' ~6 F: |8 W% g  b) k$ [# m, f# F0 S
    对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:& ]& x1 Y3 }9 X) s7 E' r" r
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值4 q+ [" k7 w- x: a8 o  V
    XO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X
    " Q/ M8 m5 o( t' D- ^1 m  h
    : ^8 [( u/ t* l2 }; z8 J对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:: ^5 z  V* \, D3 M; x8 \
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值! }) b+ l; V2 [8 j1 i
    XO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X1; K( M5 z* V5 R. d# f
    XO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X24 L$ m  t2 m, g6 y- v9 e
    XO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3' N# P5 M" V$ f- K( y& n( p
    (供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
    自己顶一下,希望高人指教~
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
    难道没人会?还是都不愿帮忙?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
    怎么没人能指教一下呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了
    + k% a4 ~8 q& f* C如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地
    ! E% t8 w8 U) _/ g$ r
    ! [0 [  h& W- M5 b1 e% f一般变电站,如220kV变电站% @& C! c' W6 D4 S
    220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;
    ; X( y% W  _$ O5 s220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;7 L2 P/ i% H4 t, Q, G3 d5 X
    + X7 l2 `! |* x: r: i
    110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;
    6 J1 c; ?0 a- a0 w& }- `, U  v110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----1 [2 p. |) J) H7 ]
    楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?
    6 W) q! O, V" d. u0 f$ I反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。" p6 T, h3 T1 g' I" x
    有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,
    7 K7 a- n- g! S1 K  `但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-6-8 08:14

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表