求助、关于稳定计算中X0卡

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求助
' |# ]+ S; Z) h! p小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?
1 j6 L5 i0 g3 S# B       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,
    6 [9 n- @+ Y: L* B* G4 a4 f1 ]( g# ?2 ]列32  I1 SID 变压器零序电抗接入      
    ' S) ~( e) T+ E* _1 t- f             =1,   零序电抗接入第一节      9 R$ {6 n7 l7 i6 p. l
                 =2,   零序电抗接入第二节      
    ; H4 ]" m. G3 }7 W+ j% K             =3,   零序电抗接入第一,二节点之间 8 o0 @, j# l$ k
    $ u; K+ e& f( }( B: R  ^
    对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    ( Q) x) t, J* R9 h0 h        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    7 J" v. x1 b7 M; m, T  yXO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X
    . P; h: U( R$ m/ o
    3 t- s) {" T) s1 |& P对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    - x% S* b5 D' K4 v  Y        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值* Q2 P5 k, v: i3 k; C
    XO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X1( F5 i/ \: r; n; n2 h( L9 X8 {
    XO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X2
    2 ?1 K1 H" [" R7 X' fXO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3
    + _! d: i0 K2 r(供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
    自己顶一下,希望高人指教~
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
    难道没人会?还是都不愿帮忙?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
    怎么没人能指教一下呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了
    ! \9 C2 M! p) {' ~/ H9 o如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地
    7 E# Q$ u* l' i6 q! L2 I7 q( z- _& L( @
    一般变电站,如220kV变电站( U4 l& @" b& C! R& B
    220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;
    9 L! t1 e, b0 c: {+ m" X220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;
    9 x& K2 u% D  f! I" S$ B, W& K' q, C$ D- k, p9 s
    110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;
    6 [& i$ A2 Y3 T* ?, R2 _9 G, q110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----) Q# R8 L  j/ ?9 S+ M1 ?8 ?, l  r
    楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?% G; V5 F: c* V/ a6 y
    反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。6 l: ?  u% S( Q- T
    有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,! x+ `/ S4 n+ k/ B! R
    但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 08:17

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表