求助、关于稳定计算中X0卡

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求助
$ U, d4 ]1 @9 C4 a# P- b小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?
5 _1 _1 P8 {3 j/ O4 U% l       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,
    6 S! h5 P! W, `: `列32  I1 SID 变压器零序电抗接入       : Z+ f$ h6 a, t) B% i
                 =1,   零序电抗接入第一节      $ U$ L4 _/ c" S' p
                 =2,   零序电抗接入第二节      
    % w. W  r1 G4 j             =3,   零序电抗接入第一,二节点之间 8 ?. ]- s% [+ S1 `" v
    : n7 j9 W) K& m
    对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:1 t, b( R9 e! F( p2 X. i5 D
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    # X2 ~! @$ s1 l5 s) LXO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X
    ; p7 Q, I, L/ @
    , \5 k) L* Z  I' _( B对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:# w3 M! t+ h6 p+ ], w$ ~+ z6 q- P+ {
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值! J9 H  P; @8 k& y0 m% g: r
    XO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X1
    0 u0 [% j( @$ `3 l) z9 |XO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X2! K6 W) s' E2 X) y( @6 u5 U
    XO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3
    + v0 I" Q, m9 y, ]. f/ g(供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
    自己顶一下,希望高人指教~
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
    难道没人会?还是都不愿帮忙?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
    怎么没人能指教一下呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了
    # a% m+ N5 z7 }' t9 A  q  h如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地- c& e% r9 B% d! J
    & j0 t& m! E  |3 U/ r* a: [
    一般变电站,如220kV变电站
    / n0 ?7 _* o( c: `' I4 P& a" b. r220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;) d) S+ l! w% d4 p$ {
    220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;
    / U! e  A! K% t0 U- i7 x0 E' U
    3 K  q% Z" Q- Z' e  Z110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;# k% q% {' g% A7 N4 g' S) j( w! u
    110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----
    ) K! M% A6 p8 q& ^- \* P楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?
    . K" h$ k; r' M反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。
    / w# X" V( ^& S- s5 [! [有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,; t# W6 g; K% P+ ~- V
    但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-5 04:50

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表