求助、关于稳定计算中X0卡

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求助
& E" _' w) y4 W  \% [, ?小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?* W  g! O" g! k& Z' g  J
       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,. z3 n( P$ B8 s  w+ i
    列32  I1 SID 变压器零序电抗接入      
    $ e& P/ ~7 t/ x. V0 t             =1,   零序电抗接入第一节      * B: v- i5 E' d  K2 I% S
                 =2,   零序电抗接入第二节      % K3 [7 H+ J% e
                 =3,   零序电抗接入第一,二节点之间 % b9 d) {$ N1 t) G5 t
    $ s, C5 @( P# @
    对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    ' j3 `0 v8 l% c/ U$ ^& ~' b* Z        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    1 A8 W$ _5 j* T- |: Z' i" T3 f$ sXO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X
    / C  f) u5 O1 E; X- k  T3 `" F2 w5 F8 d: l
    对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:, W) Q: u! N- r% `
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    0 @5 k, V8 T! r) V0 v) `XO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X1
    " a& z( f/ U1 U9 E5 F& XXO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X2
    3 I; O+ q* E, F- B4 l% u( ]0 r+ ^6 RXO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3) t$ A' b& W$ q( ?( ]. n4 W
    (供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
    自己顶一下,希望高人指教~
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
    难道没人会?还是都不愿帮忙?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
    怎么没人能指教一下呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了
    ; l) v7 ~- N" b7 P, D如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地& y$ h$ c/ u( _3 c9 z
    + U! j. a( O& h
    一般变电站,如220kV变电站
    & _+ `# T2 n+ s1 e9 f. D220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;
    % j: H! j! D6 ^1 p: |& `' O6 h5 ^220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;* _/ e' f% W; D

    ! ]2 V) y4 W, f9 J110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;% S3 q% m, C4 f7 F& n; `$ }6 `
    110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----
    ' K2 }1 a% S" L" r! F楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?
    & e9 E9 B% r2 h反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。+ k: B9 o' `0 q4 T) F# V) b1 X
    有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,
    % e- U7 d" b8 {但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-30 16:14

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表