求助、关于稳定计算中X0卡

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求助
7 w, P+ Z4 j: f; a, Y1 P% {' |小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?
6 w- x% J4 ?* o* ]. P  I0 ]       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,, t0 G- S% `1 j( X2 E2 `1 r
    列32  I1 SID 变压器零序电抗接入      
    " ^) {! A' s! n             =1,   零序电抗接入第一节      
    " j+ a9 T7 u' @- B7 }# F2 Q             =2,   零序电抗接入第二节      
      I3 h5 s/ J: n' x2 D1 |+ [             =3,   零序电抗接入第一,二节点之间 ' d- o3 A* Y# r6 d& V6 w3 U' |1 S

    . d( B6 M# y: X' P. J! Y: J6 @对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:' K* F, o  g& K. {  P0 [
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
    ( I) [8 b) j' a1 }2 |XO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X1 X) u  p$ I6 B. b; u4 k; \, x. N

    ! n/ x5 _4 t5 `& a对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:# \1 @* A. s: ?5 \  ]5 D
            节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值3 P( ?! I/ r0 ^5 y, E
    XO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X13 {) M& p* r* e5 C
    XO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X2
    4 J6 N3 T# k1 z+ `& O7 zXO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3; E8 V, ~- B" y* F( p# r
    (供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
    自己顶一下,希望高人指教~
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
    难道没人会?还是都不愿帮忙?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
    怎么没人能指教一下呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了
    . o4 g, G# R5 b如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地
    - Z9 F9 _" |9 X" I4 Y2 V- u; R" }- c) U( G3 q) S
    一般变电站,如220kV变电站+ d8 J3 \9 N  {- U: R% O
    220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;* {1 T/ D8 b0 j3 \' g$ v2 _
    220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;
    9 U- ]  ~  S- t% M1 w, v2 O6 Q& j2 B8 ^, ^3 z, `& f
    110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;
    : H# b, z8 X0 W7 Y1 }110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----% U, u! b0 n9 U; X
    楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?
    * [# ]& ]1 c4 w  _9 J, D反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。8 i/ N- r7 G5 A0 g! Y( o
    有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,
    $ I6 X' `4 U0 U但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】