做零序电流保护时是否只用加一相电流使它为3倍的I0呢?其他两相电流为零,ct不就发两相断线了?
# U% ~, Z4 i. B3 B( z我想讨论的就是如何做零序电流保护。希望大家不吝赐教。谢谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-5 22:27:58 | 显示全部楼层
看的不是很明白
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-6 13:02:03 | 显示全部楼层
你说的是做保护调试吧,对,只需要加一相电流就可以了,只要加的电流达到他的整定值就可以了,不会发CT断线的,因为CT断线的判别条件是当电压正常时,电流不正常, 这时才会发CT断线的!

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
himyamigos + 2 解释的很清晰

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-6 15:41:34 | 显示全部楼层
    你说的是做保护调试吧,对,只需要加一相电流就可以了,只要加的电流达到他的整定值就可以了,不会发CT断线的,因为CT断线的判别条件是当电压正常时,电流不正常, 这时才会发CT断线的!$ p; _/ w' o% {/ C
    liaoliaoni 发表于 2009-7-6 13:02
    7 B$ s- \7 L* S- ^1 ?2 }/ u# K
    说得对。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-6 16:18:35 | 显示全部楼层
    “CT断线的判别条件是当电压正常时,电流不正常, 这时才会发CT断线的.”5 n' d$ A$ _; L; {. X/ b9 d
    那还需要加入二次电压,接地相电压为零,其他两相电压正常。我说的对吗?请继续大家不吝赐教。谢谢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-6 16:22:37 | 显示全部楼层
    考不考虑3倍呢?即加入的电流是加入1.05倍整定值,还是加入3*1.05倍整定值呢?请大家继续不吝赐教。谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-6 16:34:16 | 显示全部楼层
    考不考虑3倍呢?即加入的电流是加入1.05倍整定值,还是加入3*1.05倍整定值呢?请大家继续不吝赐教。谢谢!!!" d/ [5 o# G% y) R0 k6 b" }$ j" c
    qwertyu01 发表于 2009-7-6 16:22

    ) `8 o( ?: X0 |6 I# K保护装置里面的零序电流就是3I0,一般有两种途径获取:
      k8 b: B# n  l$ U. w+ w! V1. 3I0=Ia+Ib+Ic,叫自产零序
    , E" [# d1 p: X. a8 P& w- F2. 零序CT接入,也是3I0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-6 20:33:50 | 显示全部楼层
    3I0=Ia+Ib+Ic,叫自产零序,三相电流输入是自产零序。这样输入的电流考虑了3倍。1.05*整定值*3=Ia
    3 c6 j$ r6 V4 K4 t5 Y7 V还需要加入二次电压,接地相电压为零,其他两相电压正常。请大家指教。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-6 22:51:09 | 显示全部楼层
    8# qwertyu01 " s: L+ G! y% n7 A
    加入的电流只要是1.05倍的整定值,不用再*3了,因为IA+IB+IC=3I0,而此时由于你的IB和IC都为0,所以加入的IA=3I0,因此不用再*3了,对于要不要加二次电压,可能要根据具体的装置,你可以看看说明书,可能有的要加有的不用加就可以了.不过现在的保护调试台子都可以自己算电压与电流的关系,你只需要输入量就可以了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-6 23:03:06 | 显示全部楼层
    好回答。谢谢。