题目给定了发电机的型号:
0 x5 R4 S; ~5 j9 u% M7 Y0 AQF2-12-2:这是什么发电机?我在电气手册中只查到了QF-12-2,二者有何区别?在哪里可以查到QF2-12-2?
% N& Z. N9 x2 B3 Q5 V" L变压器:& v/ F, ~6 D: P  I) |
SFPL1-63000/35. [# w% |7 O! V& e* Z2 `
SFPL后的1是什么意思?SFPL应该是三相强迫油循环风冷铝导体,35KV有强迫油循环风冷吗?我看电气手册上好像都是油浸自冷
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-24 16:04:28 | 显示全部楼层
QF2-12-2:QF-空气冷却汽轮发电机,2-电压等级10.5KV,12MW,两对极6 x5 W% v; }* T4 Y: ^$ K
SFPL1-63000/35变压器:三相强迫油循环风冷铝导体,1-设计序号,63000--变压器额定容量;- |6 |4 s$ g; F9 H# I8 x* t, h
35-------变压器额定电压
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-24 17:15:38 | 显示全部楼层
1是设计序号,主要与主变空载损耗有管,属于国家标准。35KV的大变压器,当然可以强迫油循环冷却。设计手册总是没有改变,还是1993年的。常规的35KV主变都SZ11了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-11 16:18:24 | 显示全部楼层
学习了 多谢楼主 多谢ls两位师傅
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】