设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7298|回复: 11

请教大家一条10kV线路报装容量7500kVA,实际年最大负荷2500kW

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-5 20:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档文案
文档文件名称: 请教大家一条10kV线路报装容量7500kVA,实际年最大负荷2500kW
内容简介: 请教大家一条10kV线路报装容量7500kVA,实际年最大负荷2500kW
长期允许输送负荷6000(kVA),现要求在此线路上增加配变容量1200kVA,线路能否承受?
所属专业方向: ·
文件类型: ·
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教大家一条10kV线路报装容量7500kVA,实际年最大负荷2500kW
# _5 ^6 r6 V3 \长期允许输送负荷6000(kVA),现要求在此线路上增加配变容量1200kVA,线路能否承受?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-12-6 11:44
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-21 16:16:24 | 显示全部楼层
    当然可以啦,绰绰有余
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-21 17:24:48 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gut 于 2009-6-21 17:27 编辑
    1 }+ U( D3 y/ X/ _( ~+ r: F
    % w/ V+ l7 H' i- i1 z; W0 P4 Q. w4 I) n如果现有功率因数不是太低,再接装1200kVA的配变是可以的。只需以下式子成立即可:
    : T6 P' T; F5 x  Y) S! m- C新增配变容量1200kVA  × 负载率 + 现有实际最大负荷2500kW/功率因数 < 允许输送负荷6000(kVA) ; O& l! s) M$ y2 l+ r: _+ R
    如果考虑同时率,裕度会更大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-21 17:30:30 | 显示全部楼层
    当然可以了,只是线路负荷率有点高,但运行绝对没有问题!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-23 21:22:40 | 显示全部楼层
    学习了学习了学习了学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-30 14:51:12 | 显示全部楼层
    可以啦,放心
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-6 14:51:00 | 显示全部楼层
    这还要看你线路主干导线的线径~~如果是YJV22~3*300的话绰绰有余~~这种线路单回可以装接12000kVA的配变~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-24 22:04:47 | 显示全部楼层
    长期允许输送负荷6000(kVA),你现在实际年最大负荷2500kW,现要求在此线路上增加配变容量1200kVA,从线路本身来说应该是没问题的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-1 14:39:26 | 显示全部楼层
    回复 7# lastvampire # z+ f$ A: U! f# P; X

      ~( H9 H. b' I6 C
    ! Y& i$ {0 R, c1 Q5 @5 d    YJV22~3*300单回装接12000kVA的配变,那配电的负载率要在50%以下吧!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-1 23:12:29 | 显示全部楼层
    学习了。还要继续努力!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-1 08:40

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.