|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
导线载流量的计算口诀, 评论9 p) l& g; ?, C5 v4 [, n
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。! x; V; Z$ |4 e; x2 w0 n
% B6 ? d* k. z9 q
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
8 Y/ ]% l0 y% E8 x9 f6 T3 B 10下五,100上二,
' K9 e3 z7 g9 l# H3 |$ C 25、35,四、三界,.
N4 ^# Z& c% _ 70、95,两倍半。 A, D2 c- i3 ]( M
穿管、温度,八、九折。
$ ^; q' I& e6 V" ~4 S* l+ R. L) I 裸线加一半。
/ g- y" m, V" @ 铜线升级算。+ F: m A% W/ H3 n8 p
2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
; X$ H, g- S# E1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
" h% u( T# }* ^. Y- P+ q (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
, J. k/ H6 z' z* t4 q% A! |- e1~10 16、25 35、50 70、95 120以上+ p* Y. Q0 p: m# i
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
1 ]" c6 a$ |+ f5 M9 i0 W: @0 D 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
# O% B9 Y6 [# Y# n3 c* n倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。& g* q1 G4 O. _
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
" R3 c1 {2 j6 x- W4 y: E4 A 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;6 m4 J' r o, J$ E/ c/ I- o) l- Z8 i
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;% X4 Z) U7 o8 e C3 T4 w. c
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
% W$ F2 n) W$ ?. K2 m! {: F: B, @从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
% j3 q1 P# B" e (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。2 D/ J5 S. Q, T, g, }
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。, t* s& T3 _' o& ?: f6 `
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:: D8 r4 R- s- m* s
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
8 N7 r4 A$ m" o+ e I (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
: b1 b9 y4 p: l5 R' c例如对裸铝线载流量的计算:* h- ^5 V! O* P6 J! r
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。9 @3 \( o1 K+ s
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。! a) l( ]7 N% } D! U7 M* o
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
; t0 i; ?/ e) V8 S) A 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。5 i) q+ m1 s0 G7 n! y
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
; H. u& w# o6 I; I: u5 A) o5 z# Z( ^0 g# A& e4 h K
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 0 b5 b5 x5 u) ]( H
估算口诀: 2 ~+ _3 l) b) ~9 M* v$ r% g
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
1 B3 c9 I! m2 I 三十五乘三点五,双双成组减点五。 8 C, s1 K+ }" T
条件有变加折算,高温九折铜升级。
/ X4 l7 w# E8 Q- y/ b! M8 F 穿管根数二三四,八七六折满载流。4 u5 s* l" t/ \# t! F
8 p1 D" g- H+ S: O8 Z 说明: - C; I' U9 p7 P& u( P
; c( y5 l% u9 k; C S+ h9 P (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 & E7 f1 V) @+ T: x
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
; N7 z6 v6 n$ D$ c/ j- {/ c& G. S “三十五乘三点五,双双成组减点五” |
|