设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2213|回复: 4

JY-35CZB/1微机变压器差动保护装置定值单

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-5 21:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
4MVA的变压器是否需要装设差动保护?* Y: C0 H% o' W9 E/ r' }, c( r9 G
请教大家附件中,红色部分大家都是用什么整定原则整定的!!!!
$ R  \$ v1 e% l/ `  i 1.jpg % W0 L  D& z6 `9 ?% E7 r. e
2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-5 21:38:20 | 显示全部楼层
冷控失电时间延时
: x* ~* m- E# }高压侧复压过流I段定值                                Gl1zd       
7 a3 C$ M! n. H. J+ R4 h3 e高压侧复压过流II段定值                                Gl2zd       
! r* Y6 }- U- r. A( u( [1 k' {高压侧复压过流III段定值                                Gl3zd       
/ d- _4 B' L" _6 h6 b+ D低压侧复压过流I段定值                                Dl1zd        ! q/ h& ^) d' P
低压侧复压过流II段定值                                Dl2zd        8 e2 I) g' \7 C
低压侧复压过流III段定值                                Dl3zd        0 b4 }" X8 q" a- }
起动通风时间定值                                Tqdtf        ?s
6 Z" c3 k- D6 H1 j( m! o过载闭锁调压时间定值                                Tbsty        ?s
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-9 09:40:26 | 显示全部楼层
新手学习贴
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-9 22:01:28 | 显示全部楼层
差动保护肯定是要装啊,整定单中的差动速断不就是差动保护么,红色的字体是高压侧和低压侧的复压过流保护,是后备保护,冷控失电时间延时是用来在当冷却装置全停的情况下变压器还能运行的时间
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-10 11:26:00 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,学学学中!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-14 07:05

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表