设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2338|回复: 2

BPA到PSS/E潮流数据移植的相关问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-25 15:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
BPA 软件在进行潮流求解时,对于无功不足的节点会自动安排上相应的容性无功和感性无功。
4 L1 J- Y- Q' B  XPSS/E软件不会这样处理。
! j, v: o3 ~" w0 {; ?8 V" s% T6 u那么我们在做数据移植的过程中,是不是要按照BPA自动安排的无功,在PSS/E的数据中也要进行相应的补充呢。7 S( M2 @9 \* g7 w: h: ~" O

/ n! W0 F4 ?, a" I+ I假如是BPA中的BD节点(直流节点)上自动安排了无功,那么我们要怎么在PSS/E中进行补充呢?% X2 p& Y6 H( A- R# v6 K* ?( r
因为PSS/E在处理两端直流线路时,没有直流节点这个概念,而是以两端的换流节点进行描述的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-25 15:43:36 | 显示全部楼层
    BPA的直流节点BD可以自动设置无功补偿吗?没看到。
    6 e; K$ w  G0 U' |. o7 m+ ]BPA中自动安排无功补偿的节点在PSSE中不能直接模拟,不过你可以根据潮流结果在PSSE中设置上一些无功补偿。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-25 16:05:20 | 显示全部楼层
    apsal到底是专业,赞一个!