对一实际系统进行仿真,此仿真系统很庞大,且包含几条直流线路。
! H; a) _  p" Z4 q, p* M6 ]1 Q" e, w) ^4 f: Z& g0 f
完成了潮流文件之后,导入PSS/E进行潮流计算,不收敛。
7 {/ {& r$ N- N- |/ v/ J0 ?BLOWN UP AFTER   1 ITERATIONS: {& K: ~& m# {  W2 P' P: T# O
并且7 X( ]. P1 f) g* N. c0 s" }! K6 z
WARNING: 上百条 VOLTAGE CONTROLLED BUSES INCORRECTLY OFF OF SCHEDULED VOLTAGE* p3 E6 ?: Z& F$ W7 Y* S. e% ^5 G+ W) J

9 z' {" o2 R  bVOLTAGE CONTROLLING EQUIPMENT包括GENERATION和SWCH SHUNT。' S  w; i% T$ e! Y

0 r* m" _$ ~- ?# |* K请教各位:有是什么原因呢?为什么PV节点的电压不能保证在规定值呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-24 18:02:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-5-24 18:03 编辑
    + `8 X' i: |( ?" v- V$ w8 r& g' u0 O! R( O7 ]
    估计你这个系统也不是手动建立的,应该有另一个软件版本的系统吧?3 ?4 Q' q& {, R
    原有系统能够正常收敛吗?
    7 h9 N5 `0 P2 O( D' D/ ~, M系统大了的确不容易收敛。
    % j# E0 x! E2 y/ ^) D9 T: c如果原系统能够正常收敛,而且数据也正确的话,那么出现这样的warning提示后,可以将出现问题的发电机节点改成PQ节点,无功设成正常潮流值。如果潮流收敛,那么将节点再改回PV,并求解潮流,此时不要再选择平启动选项。. Y% Y4 B3 g. \5 `7 _& P  [
    如果warning发电机点比较多的话,那么这招可能就没用了。
    $ Q7 p# n9 u: `$ Y* ~switch shunt的可以先不管。

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +2 学分 +4 +50 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 4 + 50 谢谢刚哥的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-25 08:40:57 | 显示全部楼层
    同问,一直想学习关于潮流的知识。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-25 15:01:51 | 显示全部楼层
    估计你这个系统也不是手动建立的,应该有另一个软件版本的系统吧?: Q" G1 V" x& ~0 D
    原有系统能够正常收敛吗?
    : F# w. ~; P# ?+ d1 ?& B7 _系统大了的确不容易收敛。
    % C4 V' R) D- V) U8 ^' Y* ^如果原系统能够正常收敛,而且数据也正确的话,那么出现这样的warning提示后,可以将出现问 ...
    , U' _% h+ [5 j% k! k# Japsal 发表于 2009-5-24 18:02
    , q' E) Y% @* d

    ! \( `8 w6 O# }$ a对
    ; |  I& d3 @+ D: q' Y" h3 u我目前在做BPA到PSSE的数据转换) D" {! q' N! v& w( e9 g
    原有的系统可以收敛; p- B6 n6 S- ^4 u% J
    我试一下 先谢谢你了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-27 09:49:20 | 显示全部楼层
    估计你这个系统也不是手动建立的,应该有另一个软件版本的系统吧?4 C+ `) S; g- D, t  E7 H0 D' l. e
    原有系统能够正常收敛吗?5 I' v" \& v5 X$ }) k
    系统大了的确不容易收敛。
    5 k3 `# p7 x$ r/ {如果原系统能够正常收敛,而且数据也正确的话,那么出现这样的warning提示后,可以将出现问 ...
    . V# r- w5 K0 X3 |apsal 发表于 2009-5-24 18:02
      u7 J& o5 m- A9 m0 G( F) q
    . X) m; l0 T5 u8 R0 m, N7 G
    那些WARNING的发电机的无功没有超过其上下限啊,为什么电压不能在其规定值呢?
    6 f5 q6 y* o, p" E# Q我先试着把PV节点的无功不设上下限,电压问题没有改善。
    " R9 C- U/ ~) N' o$ W8 ?然后,我按照你的建议试了一下
    ( G5 H" W8 U1 \$ qWARNING是没了,但是潮流依旧不收敛~~, k! ~. [4 G  L& Q3 J
    请问还有什么解决方法吗?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-27 15:51:09 | 显示全部楼层
    有相关的资料吗?。。。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-31 21:51:12 | 显示全部楼层
    可以将数据发给我,我看看能不能帮上忙。2 g  L5 o1 s4 }
    如果数据不便公开就算了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-21 17:50:59 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-21 17:53:57 | 显示全部楼层
    同问,一直想学习关于潮流的知识。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-27 17:27:36 | 显示全部楼层
    过来学习了哈~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-14 10:51

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表