设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2155|回复: 4

[讨论] 这样的运行方式需要同期装置吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-10 16:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    这样的运行方式需要同期装置吗?% f; \$ Q" I' _- U% i
    35KV两条进线,第1条进线为甲线,第2条进线为乙线,35KV母线为单线分段结线方式,35KV母线I段(即甲线所在段)带1#主变,35KV母线II段(即乙线所在段)带2#主变,2台主变容量一样,接线方式也一样。2条35KV进线一主一备,正常时,甲线工作,乙线断开,保护装置有进线备自投功能,如果甲线故障,先合乙线开关,再跳甲线开关,因甲线和乙线引自不同的供电局,请问这样的运行方式需要同期装置吗?
    + s$ q6 ~+ @5 f: o  m, \: O这是一个终端变电站,甲乙两进线与供电网连接,主变的出线是到10KV,带的是重要性化工设备。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-24 21:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 09:37:44 | 显示全部楼层
    这种主接线方式是不能两条进线同时运行的,他又是两个变电站来的,而你只是个终端用户,不能将两个系统并列起来,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-4 15:34:30 | 显示全部楼层
    需要检同期,你的备自投装置应该带有这样的功能
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-5-10 22:04
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-7 00:21:36 | 显示全部楼层
    这样的方式不能并列,更不可能搞什么备自投,设计思路错误,不知道是哪家设计院设计的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-3 14:51:31 | 显示全部楼层
    备自投是一定要的,就是看到投运不投运。楼主所述备自投逻辑错误。正确逻辑为(以一段进线运行,二段热备用为例):2 l, {4 [2 Q6 Z
    充电逻辑:检测一段进线开关在合位,母联在合位,一段母线有压,一段进线保护未动作(若有保护闭锁备自投),一段进线有流(若有进线电流检测),二段进线有压,二段进线开关在分位,则备自投充电;! F1 _1 C0 a/ c2 M! z# w! _! ?
    动作逻辑:当备自投检测一段母线无压,无流(若有电流闭锁),一段保护未动作(若有保护闭锁备自投),二段进线有压,则备自投动作,断一段进线开关,检测开关断开,合二段进线开关。- {- w$ n/ `9 s9 z# W8 T5 ~0 _# n
          两个不同变电站来的35kV进线在某些情况下是可以并列的。一般都是一段进线或母线或变压器有问题,为了保证不停电,短时并列后,将电源切换到另一段供电。9 t( h- J1 @* H) z1 Q) X2 ]

    2 ^2 k! E: C! ?& ~1、首先保证35kV上级系统是一个系统。(或者110,或者220,最好是110,这种并列的可能性大。
    , J: G1 h6 w+ i1 ~6 w% d! L; T2、因为两个系统并列有很大环流,(系统阻抗,上级主变短路阻抗、进线供电线路阻抗不同),要论证环流的大小,这是供电部门的事情,但你要把钱送到位。如果供电部门不同意,那以下的就不用做了。$ G+ x5 o2 ]' O' ^; g
    3、核相,确保两路进线相序相同。
    ( i2 `* Y9 y6 b3 T: i4、用万用表或相位表测量两路进线电压的大小及相位,若有差别,用有载开关将大小跳到合适。相位调不了,它跟上级主变的接线组别及系统负荷线路参数有关,只要在合适范围内,相差不大就可以。6 ?) X( v* T( f( \5 `. @
    5、若供电部门同意操作,自己事先做好充分准备,应在调度的监护下(电话监护即可)进行操作,操作时间尽可能短,操作只有合一段进线,短另一段进线两个操作,有三秒的时间按足够了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-3-29 20:55

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表