TA的每日心情 | 开心 2018-9-27 21:40 |
---|
签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-9-3 14:51:31
|
显示全部楼层
备自投是一定要的,就是看到投运不投运。楼主所述备自投逻辑错误。正确逻辑为(以一段进线运行,二段热备用为例):
" M8 N' E- {$ [5 ?5 {: |充电逻辑:检测一段进线开关在合位,母联在合位,一段母线有压,一段进线保护未动作(若有保护闭锁备自投),一段进线有流(若有进线电流检测),二段进线有压,二段进线开关在分位,则备自投充电;
% D6 W3 p; A. [) r& X动作逻辑:当备自投检测一段母线无压,无流(若有电流闭锁),一段保护未动作(若有保护闭锁备自投),二段进线有压,则备自投动作,断一段进线开关,检测开关断开,合二段进线开关。1 z) K; \- W, B% q2 }! [; g& `' A
两个不同变电站来的35kV进线在某些情况下是可以并列的。一般都是一段进线或母线或变压器有问题,为了保证不停电,短时并列后,将电源切换到另一段供电。4 b& A4 {! Q2 B# x5 v
! O) v1 ]+ Z T I1 [# i
1、首先保证35kV上级系统是一个系统。(或者110,或者220,最好是110,这种并列的可能性大。8 i6 Q+ R) X5 ~: b3 m2 k
2、因为两个系统并列有很大环流,(系统阻抗,上级主变短路阻抗、进线供电线路阻抗不同),要论证环流的大小,这是供电部门的事情,但你要把钱送到位。如果供电部门不同意,那以下的就不用做了。/ ?3 Z7 p5 p" i+ g. Q! R
3、核相,确保两路进线相序相同。
& W3 Z1 T- i# t; L" S4、用万用表或相位表测量两路进线电压的大小及相位,若有差别,用有载开关将大小跳到合适。相位调不了,它跟上级主变的接线组别及系统负荷线路参数有关,只要在合适范围内,相差不大就可以。
$ C/ |" s( a( L+ m( R8 Q5、若供电部门同意操作,自己事先做好充分准备,应在调度的监护下(电话监护即可)进行操作,操作时间尽可能短,操作只有合一段进线,短另一段进线两个操作,有三秒的时间按足够了。 |
|