|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
摘要:交流异步电机广泛用于工业与民用系统。但不少电机负荷率低,常处于轻载或空载状态,无功功率消耗比有功功率大,电能浪费严重。因此采用无功补偿,提高功率因数、节约电能、减少运行费用是很有效的措施。本文对无功补偿的种类、特点、作用、经济效益等进行了论述。 8 g! P! H, |* g
关键词:无功功率补偿 的技术经济 特点
B& _) r' P' W' O- U1 |; O2 e6 M % X. `' N7 L, [8 t% y. f9 m8 _4 ~
交流异步电机在工业与民用建筑系统中应用广泛。在民用范围中运行机械多为连续运行,不调速,操作不频繁的场合,如风机、水泵、冷冻机多为结构简单,易维护的异步电动机。在工矿企业中,不少电动机负荷率低,经常处于轻载或空载状态,功率因数普遍不高。负荷率低,则功率因数愈低,无功功率相对于有功功率的百分比更大,显著地浪费电能。因此对异步电动机采用无功功率补偿以提高功率因数,节约电能,减少运行费用,提高电能质量,符合我国节约能源的国策,同时亦给企业带来经济效益。
" j# b/ W/ v7 D; g 1 无功功率补偿的种类和特点
. h) {% K+ b$ ^$ C `5 ? 1.1 集中补偿' _& U! r* j$ w0 ?$ d, T2 W
在高低压配电所内设置若干组电容器,电容器接在配电母线上,补偿供电范围内的无功功率,如图1所示。1.2 组合就地补偿(分散就地补偿)电容器接在高压配电装置或动力箱的母线上,对附近的电动机进行无功补偿,如图2所示。
# t. ~$ U; C& L4 k 1.3 单独就地补偿. Q7 a- S$ Y+ Y: y* b- U# ?' c
将电容器装于箱内,放置在电动机附近,对其单独补偿。图3为电容器直接接在电动机端子上或保护设备末端,一般不需要电容器用的操作保护设备,称为直接单独就地补偿。图3a为经常操作者,采用接触器;为非经常操作者,采用空气断路器;为高压电容器直接单独就地补偿,宜采用真空开关。图4为不采用控制设备,由电动机控制开关操作,但电容器必须采用内装熔丝或另装熔断器。如采用控制设备,如图5所示,为控制式单独就地补偿,多用于降压起动或有可逆运行等有特殊操作要求的电动机。
( n3 A$ s' L/ W' O& m( y 2 无功功率补偿的作用8 L3 g7 j7 E; U/ f
2.1 改善功率因数及相应地减少电费
9 U! ^; ?. a! c3 r8 ~ 根据国家水电部,物价局颁布的“功率因数调整电费办法”规定三种功率因数标准值,相应减少电费: ' ~8 j, a: g' X* j j2 u
(1)高压供电的用电单位,功率因数为0.9以上。
# f2 V& e/ m: L- l- h (2)低压供电的用电单位,功率因数为0.85以上。 C4 u4 C# H7 ~7 x6 U9 t3 U e
(3)低压供电的农业用户,功率因数为0.8以上。% p9 d2 d: z* d. H
根据“办法”,补偿后的功率因数以分别不超出0.95、0.94、0.92为宜,因为超过此值,电费并没有减少,相反初次设备增加,是不经济的。
" ?# `* f7 I+ p 2.2 降低系统的能耗
, X3 A. [) P1 Q0 T V0 O/ V- x 功率因数的提高,能减少线路损耗及变压器的铜耗。% I3 _: ~' }( v9 k' k
设R为线路电阻,ΔP1为原线路损耗,ΔP2为功率因数提高后线路损耗,则线损减少
* i6 p4 o( V; C; x! [. I ΔP=ΔP1-ΔP2=3R(I12-I22)(1) , k/ X `9 k. ~
比原来损失减少的百分数为
( o/ N3 k- D7 {. H8 Y (ΔP/ΔP1)×100%=1-(I2/I1)2•100%(2) - F% D; w+ `/ _% v
式中,I1=P/( 3 U1cosφ1),I2=P/( 3 U2cosφ2)补偿后,由于功率因数提高,U2 >U1,为分析方便,可认为U2≈U1,则
% n- A: H' D6 a6 Z- m4 s# Y θ=[1-(cosφ1/cosφ2)2]•100%(3) % ?* G# F0 | f7 {, K
当功率因数从0.8提高至0.9时,通过上式计算,可求得有功损耗降低21%左右。6 O/ V. f: K0 r* z q) y
在输送功率P= 3UIcosφ不变情况下,cosφ提高,I相对降低,设I1为补偿前变压器的电流,I2为补偿后变压器的电流,铜耗分别为ΔP1,ΔP2;铜耗与电流的平方成正比,即7 C$ G) h! k! F y
ΔP1/ΔP2=I22/I12& |" M* ?* P' v! B, z1 @3 Z( E
由于P1=P2,认为U2≈U1时,即 I2/I1=cosφ1/cosφ2
/ t. S6 D5 k/ o; `! s可知,功率因数从0.8提高至0.9时,铜耗相当于原来的80%。
& I" I' [% j7 K7 \* \1 {; k 2.3 减少了线路的压降% f* ~* V! H- c1 C! m8 W
由于线路传送电流小了,系统的线路电压损失相应减小,有利于系统电压的稳定(轻载时要防止超前电流使电压上升过高),有利于大电机起动。
9 O' n9 }: j' ] n" Y7 ] K 2.4 增加了供电功率,减少了用电贴费
6 }: }2 d- E$ I 对于原有供电设备来讲,同样的有功功率下,cosφ提高,负荷电流减小,因此向负荷传输功率所经过的变压器、开关、导线等配电设备都增加了功率储备,发挥了设备的潜力。对于新建项目来说,降低了变压器容量,减少了投资费用,同时也减少了运行后的基本电费。: Q; M- A1 ~, q( u
3 就地补偿与集中补偿的技术经济分析
6 W% _* E, ~' | 3.1 电容补偿在技术上应注意的问题
x3 F6 i0 a4 X% D5 d" V (1)防止产生自励。
3 i. R5 b2 k+ E9 t5 I$ W 采用电容器就地补偿电动机,切断电源后,电动机在惯性作用下继续运行,此时电容器的放电电流成为励磁电流,如果电容过补偿,就可使电动机的磁场得到自励而产生电压,如图6所示。因此,为防止产生自励,可按下式选用电容! X- l% I# Q3 j" M
QC=0.9 3UI0 ; Z7 |, o8 Y# ?1 C
(2)防止过电压。
- T8 d$ h& t) z q 当电容器补偿容量过大,会引起电网电压升高并会导致电容器损坏。我国并联电容器国标规定:“工频长期过电压值最多不超过1.1倍额定电压。”因此必须符合QC< 0.1Ss的条件。
5 w! H) C' x8 u0 s* h (3)防止产生谐振。
6 | a. Q9 U+ u! @ (4)防止受到系统谐波影响。1 _' K: o4 A' B. o
对于有谐波源的供电线路,应增设电抗器等措施,使谐波影响不致造成电容器损坏。: Z; h, ]! x8 A j
3.2 两者比较
7 X* R0 b4 J+ ?% Z' j 就地补偿较集中补偿,更具节能效果。
$ ]1 z6 J* q2 c9 ] 4 电容补偿控制及安装方式的选择
! t5 W2 t1 S- I8 {% Y' e9 R 4.1 就地补偿与集中补偿的有关规定
: m0 `" a, G8 L8 x (1)GB12497—90《三相异步电动机经济运行》第7.6条规定:50kW以上的电动机应进行功率因数就地补偿。
9 y6 i8 S6 g/ X) r+ m5 s (2)GB3485—83《评估企业合理用电技术导则》第2.9条规定:100kW以上的电动机就地补偿无功功率。
8 P: M0 z- [6 c" q (3)GB50052—95《供配电设计规范》第5.03及5.0.10规定。3 `: K0 g3 G* L! t! w
(4)国外用电委员会法规与专业学报均有类似规定与刊载。) y. H" T' g: x6 w
4.2 电容补偿方式的选择
$ p5 O: n: r% ]6 U/ f" t ] 采用并联电容器作为人工无功补偿,为了尽量减少线损和电压损失,宜就地平衡,即低压部分的无功宜由低压电容器补偿,高压部分的无功宜由高压电容器补偿。对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率,宜就地补偿。补偿基本无功的电容器组宜在配变电所内集中补偿,在有工业生产机械化自动化程度高的流水线、大容量机组的场所,宜分散补偿。 p5 p" @& `/ [4 A
4.3 电容器组投切方式的选择
/ |2 U. M% s- w S! {5 u6 N 电容器组投切方式分手动和自动两种。! T* O' n+ M% x; ~, ^0 t
对于补偿低压基本无功及常年稳定和投切次数少的高压电容器组,宜采用手动投切;为避免过补偿或轻载时电压过高,易造成设备损坏的,宜采用自动投切。高、低压补偿效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。 . \/ K% P. y% E; F( n
4.4 无功自动补偿的调节方式
- d. y5 I8 w) g4 A! h9 f: }7 d 以节能为主者,采用无功功率参数调节;当三相平衡时,也可采用功率因数参数调节;为改善电压偏差为主者,应按电压参数调节;无功功率随时间稳定变化者,按时间参数调节。
# U: @; u0 q5 Q# g% i
# |4 L! K5 ^! B3 U, O! B- H5 k' G5 电容补偿容量的选定
/ Y& r8 ]' \" C& ~* D! c 5.1 集中补偿容量确定, q3 v1 H# I/ P! m0 c. b
先进行负荷计算,确定有功功率P30和无功功率Q30,补偿前自然功率因数为cosφ1,要补偿到的功率因数为cosφ2。则6 X. d% X# n1 L6 ]9 E
QC=αP30(tgφ1-tgφ2)1 [$ w j* M4 k, @. p3 [$ `
α为平均负荷因数。% H$ N8 G e7 s0 f/ T$ C# C
5.2 电动机就地补偿电容器容量确定
: |4 r: g) Q+ s; { 就地补偿电容器容量选择的主要参数是励磁电流,因为不使电容器造成自励是选用电容器容量的必要条件。负载率越低,功率因数越低;极数愈多,功率因数越低;容量愈小,功率因数越低。但由于无功功率主要消耗在励磁电流上,随负载率变化不大,因此应主要考虑电动机容量和极数这两个参数,才能得到最佳补偿效果。可用式(4)计算。
; B6 a Z0 P' H2 ?5 G I) B8 X, A1 } 6 结合工程实例谈电容补偿的应用' b+ z) ^) a0 U1 i. i, B
以某大型项目中能源中心为例,该项目设备装机容量约为21000多千瓦,其中高压电动机设备容量为5400多千瓦,其他低压设备容量为5000多千瓦。供电电源的电压等级为10kV。本着“节能、高效”的方针,初次尝试了采用燃汽轮机发电机组自发电,冷、热、电三联供,做到汽电共生,实现能源综合利用。经过经济分析,采用10kV作为高压电动机的供电电压等级,投资较省,同时亦减少变电环节,也就减少了故障点。根据负荷计算,共采用六路10kV电源,分别对高压电动机直配。3 r9 Q1 Q6 G! I9 P
在这个项目中,高压电动机主要用于空调系统中的中央空调机组,以及主机的外部设备——冷冻水循环泵和冷却水循环泵多台设备。这些设备单机容量很大,离心机组单机最大达2810kW(共5台),小的870kW(共4台),冷冻水循环泵单机560kW(共9台),冷冻水循环泵单机亦有380kW(共3台),自然功率因数在0.8左右。如果在10kV配电室集中补偿电容,不采用高压无功自动补偿的话,如此大容量的电动机起、停会使10kV侧功率因数不稳定,有可能造成过补偿,引起系统电压升高。同时,从配电室至冷冻机房高压电动机的线路最近50m,最远140m,线路损耗相当可观,综合考虑到高压自动补偿元件、技术、价格均要求高,因此采用高压电容器就地补偿,与电动机同时投切。高压电容器组放置在电动机附近。这些电动机采用自耦降压起动方式,高压就地补偿装置以并联电容器为主体,采用熔断器做保护,装设避雷器用于过电压保护,串联电抗器抑制涌流和谐波。这样做,不仅提高了电动机的功率因数,降低了线路损耗,同时释放了系统容量,缩小了馈电电缆的截面,节约了投资。2 p/ W# y! |+ a$ o2 ?& p
对于低压设备,由二台1000kVA及二台1600kVA变压器配出,低压电机布置较分散,因此,在变电所变压器低压侧采用电容器组集中自动补偿。虽然一些低压电动机的容量也不小,就地补偿的经济效益亦有,但这些设备主要用于锅炉房和给排水设备,锅炉房的设备不如冷冻机房集中,环境较差,管理不便,因此,在低压配电室采用按功率因数大小自补偿是较合适的。
7 ]$ J. I9 D: W* k, m 7 总结
0 N; q: m* i, W# f0 {$ S 对无功功率进行补偿的节能效果是有目共睹的,在应用的过程中,还应该在技术经济上综合考虑,根据具体情况进行分析,来决定是采用集中补偿还是就地补偿,还是两者综合采用,从而达到使电气设备经济运行的目的。 |
|