1 问题的提出 ( I* Y2 @) j: S! t 江西省110kV变电站数量多,覆盖面广,在电网的运行中有其特殊的地位。110kV变电站用户出线较多,操作较为频繁,因此,提高它的自动化程度,减少误操作十分重要。近几年设计的变电站大都采用综合自动化设备,对原有的110kV变电站改造便成了日趋重要的问题。 # w! M) z, ^ f( _ 近年来,随着计算机及相关科学的迅速发展,计算机监控系统在110kV变电站得到广泛的应用。5 K( c3 F0 }: z' V+ J
110kV已投运的变电站有其自身的特点。二次部分采用的是常规的控制、保护、测量、远动等相互独立的模式。为提高变电站的自动化程度,有必要在现有设备的基础上改造成综合自动化变电站,适应今后少人或无人值守的要求。 , v' K; ^2 ?- Z( b" O! X2 综合自动化系统采集信息要求及构成 / p+ y O) x% I* d$ z s% f
2.1 采集信息要求 8 l9 `+ ?- ]8 \( v/ h g 110kV变电站数据采集、处理及控制类型包括模拟量、状态量、数字量、脉冲量、控制量、非电量等,如附表所示。 5 {2 J6 z' ?- F( @: Q2.2 构成: n* g7 S3 {( l* N. l# D8 G+ @$ x
为减少投资、充分利用现有设备,本设计提出如下方案: ' c' y* U$ |8 S 该方案是在RTU的基础上构成,利用远动主机采集的数据进行加工处理,后台计算机监控系统与RTU采用串口连接,监控系统还可与其它站内智能电气设备相连,如智能电量表等。# L5 Z" D: D3 `5 V) r0 {" d' j
' e" l) x6 e, J. Y) n" C3 Y
0 @ O1 F! }* a. @1 w `8 O3 R
由此构成的变电站综合自动化系统在站内操作必须通过RTU来进行控制操作。当用于远方控制操作时,由地调直接下达遥控操作命令;当用于当地控制方式时,站内人员接到命令后,将变电站设置为当地控制模式,由后台监控系统下达命令至RTU,由RTU执行控制命令。 3 O' _8 W6 A) R& C 2 U% p) ~$ Y( C9 N) U3 a, e+ ]+ o2 d/ u4 K
几个相关技术问题解决方案如下:8 e) V4 l2 v5 d' K: x
2.2.1 远方/当地切换开关的应用 " a, e# R# D" e( k, o 变电站在开关柜上加装一个当地/远方控制切换开关和遥控执行屏接口。当切换到远方控制时,监控系统不能控制,要通过远方RTU命令控制执行;当切换到当地时,监控系统发控制命令执行控制。+ i: ]: s( Y( O e
2.2.2 继电保护接口 6 t/ I9 R9 v" f 现场各变电站保护配置不一,作为改造变电站所需保护信息均通过本身提供的无源节点送至RTU光耦输入端,由RTU专用电源模块提供电源。 1 j/ @8 G) M( j5 j2.2.3 主变档位接口 1 N) [' ?8 h: T 主变档位接入RTU提供两种形式,一是分接开关位置直接以开关量形式输入RTU,所占遥信路数较多;二是采用档位变送器和分接开关位置接口,变送器输出模拟量直接输入RTU,占一路遥测量。 , g6 k) O+ B1 Z3 计算机监控系统功能 5 \1 L' M' o4 l) ^9 J 主要完成当地实时数据采集与处理、安全监视与控制- S1 g) v! e9 ]! l) U1 t" c
3.1 变电站SCSDA功能: # s- L2 P" W/ v. A2 x •主接线图、潮流图、继电保护配置图; ; m! ~: a* G* d. a7 {; F2 p. P! q •各种开关、刀闸状态、保护装置工作状态及动态数据实时显示; : x6 n4 v# [2 q! d, i7 a D5 I •遥信状态表、遥测数据表; 9 S6 `' L# T* ? •设备参数表能在主接线图上点取设备对应的参数;9 t' T6 i( x/ x( y' X5 S2 s) `
•对监控系统内各装置诊断,显示系统运行状态表; 2 s( {! h9 R( k •系统提示菜单,多层次Windows操作界面; ; f& j \' ^- C' C, D$ a •事故遥信变位、遥测量、总加量越限时,自动推出画面,驱动音响,生成相应事项;& ]# h7 _, k6 ?# B- H3 \, n
•用棒图、曲线显示电压、频率、负荷等模拟量; 5 ~6 |2 ]0 w: A8 r 曲线图能显示人工置入的计划曲线、实际曲线、昨日曲线,每屏可显示多条曲线,历史曲线可随时调出显示和打印; ( }" X3 u$ u" }/ j& B) b •事故追忆,追忆内容可在线设定,追忆信息可显示、打印; j9 B a2 E/ d" Q2 M4 I2 D4 T% \ •可人工设置开关或刀闸检修,屏蔽其它控制操作;) F( {% f! J4 t
•根据操作权限不同进行分别授权,口令及操作性质不对无法进行操作。 ! p$ ~/ h C; b ^/ ~0 ^$ B1 I3.2 运行记录: l5 A; \9 o2 x- c/ ^3 o; y
•系统事故记录,开关变位,保护动作记录,SOE信息及事故追忆; ; s7 V6 s; R+ N) f •系统异常记录,遥测越限记录,包括越限值、时间、统计时间,电压合格率统计,频率合格率统计;& y0 N! Z5 v5 U2 u
•记录遥控操作内容、时间及操作人,可按日期和类别查询,对开关分合次数及开关停运时间按月统计归档。 0 v9 r7 H9 _' S: S3.3 人机界面MMI:7 H6 A6 e! V; u$ W
•人工随时调出画面,启动报表打印; 5 ?/ ~2 Z' g5 D5 V! u2 z/ H; E3 z •人工置入;8 j6 e; b4 M4 ]/ i0 j9 E
•控制的闭锁与解除;•遥信对位,警告解除; 2 j( f2 G/ p, B8 H9 i% ^ •在线生成、修改各种画面及报表; & a: P" i0 D; o5 F' ^4 ^ •在线生成、修改数据库,并自动生成备份; 9 V7 ^+ n4 Q4 j' L8 W& x! q •具有多层窗口,画面无级缩放及漫游功能;8 x% }- B, G9 ~+ ?
•操作方式:鼠标、键盘、功能键、菜单。 5 d, [" w/ }4 v4 U' d/ Z3.4 打印: 8 Y% G4 [$ k, m% W6 g0 n9 w •能拷贝屏幕显示的任何画面; ' f; ]6 H5 T& z •定时及召唤打印报表,打印格式可在线编辑; " c) a0 Y/ K. Y7 O+ B! t4 p$ G0 w1 @ •异常时自动打印相应事项,亦可随时调出打印; 7 y+ F5 |5 x/ Q5 a( }: j, |9 Y •打印时不影响其它各种操作;: q; W" X3 `+ ?6 r" p" L
站内自动化系统技术指标满足部颁有关规程规定的各项指标。( j( T% {6 M# B6 A9 S! P
4 应用实例# W1 _0 }2 g+ v% i. M1 T
我省萍乡地区姚家州110kV变电站就是按上述方案进行改造的。姚家州110kV变电站一次、二次电气设备均已运行多年,为了实现今后无人值班的要求,对它进行了改造。为节省投资、充分利用现有的设备,采用了新增一台RTU装置完成本文2所提到的变电站自动化信息采集。方案如图2:: S4 J4 c5 d0 v& g% Z, F& n
m; \7 y/ s( r' y8 u 6 Y! m' c; r n8 G RTU主机具有当地功能输出接口,但由于受到资金的限制,在姚家州变未配置人机工作站(MMI)。但只要将来接入计算机硬、软件设备即可完成本文4中所叙述的功能。4 S9 |4 C/ m3 a/ s# y+ R
5 结束语 C; y. N4 g) G* W5 \0 D 在110kV变电站综合自动化改造中,选择怎样的监控方案不仅关系到监控系统本身的好坏,还与各种外设、回路接口及一些现场的实际情况有关。应充分利用现有设备,节约投资改造成综合自动化的变电站,满足生产发展的需要。 -%-9497-%--%-37617-%--%-11799-%-